|
|
|
|
907
Na temelju članka 25. stavka 3. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 177/04), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava (u daljnjem tekstu: Mrežna pravila) uređuje se pogon i način vođenja, razvoj i izgradnja te uspostavljanje priključaka na prijenosnu i distribucijsku mrežu u elektroenergetskom sustavu, kao i mjerna pravila za obračunsko mjerno mjesto.
Članak 2.
(1) Mrežnim pravilima propisuju se:
– tehnički i drugi uvjeti za priključak korisnika na mrežu,
– tehnički i drugi uvjeti za siguran pogon elektroenergetskog sustava radi
pouzdane opskrbe kvalitetnom električnom energijom,
– postupci pri pogonu elektroenergetskog sustava u kriznim stanjima,
– tehnički i drugi uvjeti za međusobno povezivanje i djelovanje mreža,
– tehnički i drugi uvjeti za obračunsko mjerenje električne energije.
(2) Ovim Mrežnim pravilima uređuju se i pogon i vođenje prijenosne i
distribucijske mreže, uključujući planiranje razvoja, te prava, obveze i
međusobni odnosi sudionika na tržištu električne energije radi osiguranja
pouzdanog i učinkovitog rada elektroenergetskog sustava.
(3) Tehnički i drugi uvjeti, postupci te prava i dužnosti iz stavka 1. i 2.
ovoga članka, utvrđeni su u PRILOGU koji je sastavni dio ovih Mrežnih pravila.
(4) Ova Mrežna pravila se primjenjuju na energetske subjekte i korisnike mreže.
Članak 3.
Za sporove nastale u primjeni ovih Mrežnih pravila Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA može organizirati postupak mirenja sukladno Zakonu o mirenju (»Narodne novine«, broj 163/03).
II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 4.
(1) Energetski subjekti i korisnici mreže dužni su svoje akte o svojim pravima i
obvezama, tehničkim i pogonskim uvjetima i postupcima (pravilnici, upute,
uvjeti, pravila, preporuke i drugo) i planovima za svoja elektroenergetska
postrojenja i opremu, uskladiti s odredbama ovih Mrežnih pravila u roku od 12
mjeseci od dana stupanja na snagu ovih Mrežnih pravila. Energetski subjekti su
dužni svoje akte javno objaviti.
(2) Tijekom razdoblja iz stavka 1. ovoga članka, primjenjivat će se važeći akti,
odnosno tehnički i pogonski uvjeti i postupci te planovi, u dijelu u kojem su
sukladni s ovim Mrežnim pravilima.
Članak 5.
Ova Mrežna pravila stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim
novinama«, a primjenjuju se od 1. 4. 2006. godine.
Klasa: 011-01/05-01/179
Urbroj: 526-04-01-01/1-06-4
Zagreb, 6. ožujka 2006.
Ministar
Branko Vukelić, v. r.
1. POJMOVNIK
Pojmovi, definirani Zakonom o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01 i 177/04),
Zakonom o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 177/04) te Općim
uvjetima za opskrbu električnom energijom, koriste se dosljedno i u ovim Mrežnim
pravilima. Ovaj pojmovnik Mrežnih pravila obuhvaća samo one češće upotrebljavane
pojmove u Mrežnim pravilima koji nisu definirani u navedenim propisima.
Uvodna napomena: Kurzivom (kosim pismom) u tumačenjima označeni su pojmovi koji
su protumačeni drugdje u ovom pojmovniku ili u navedenim propisima.
Pojam |
Značenje |
automatski ponovni uklop (APU) |
Prolazni zastoj u trajanju do 1,5 sekunde, jednopolni ili tropolni, isklopom jednog (pri jednostranom napajanju mjesta neispravnosti) ili više prekidača (pri višestranom napajanju mjesta neispravnosti). Uspješni APU: ako neispravnost nestane za trajanja beznaponske stanke. Neuspješni APU: ako neispravnost ne nestane te dođe do konačnog isklopa prekidača djelovanjem zaštite. |
baza mjernih podataka |
Baza podataka koja sadrži potvrđene mjerne podatke. |
baza podataka obračunskog mjernog mjesta |
Baza podataka koja sadrži: mjerne podatke, podatke o opremi obračunskog mjernog mjesta, i podatke o komunikacijskim parametrima. |
blok-transformator |
Povezuje generator s mrežom. |
crni start |
To je pokretanje proizvodne jedinice iz izvanpogonskog stanja bez prisustva mrežnog napona u stanje spremnosti za sinkronizaciju, odnosno preuzimanje opterećenja. |
distribuirana proizvodna jedinica |
Proizvodna jedinica koja je priključena na distribucijsku mrežu i pod nadležnošću je operatora distribucijskog sustava. |
djelatna energija |
Električna energija pretvorena u drugu energiju, primjerice mehaničku, toplinsku, kemijsku, svjetlosnu ili zvučnu. |
djelatna snaga |
Električna snaga raspoloživa za pretvorbu u drugu snagu, primjerice mehaničku, toplinsku, kemijsku, svjetlosnu ili zvučnu. To je srednja vrijednost umnoška trenutnih vrijednosti napona i struje u određenom vremenskom intervalu. |
djelomično opterećenje |
Opterećenje između tehničkog minimuma i trajne snage proizvodne jedinice. |
dopušteno odstupanje snage |
Odstupanje od rasporeda čija je veličina u granicama ±10% u trajanju do 1 sat, u odnosu na vrijednost djelatne snage odobrene rasporedom isporuke i preuzimanja. |
elektrana |
Postrojenje u kojem se odvija pretvorba drugih oblika energije u električnu energiju, znači proizvodnja električne energije. |
elektroenergetska mreža |
Mreža za opskrbu
električnom energijom, skup povezanih jedinica mreže za prijenos
ili mreže za distribuciju električne energije. Može se
razgraničavati prema: |
elektroenergetski sustav |
Skup međusobno povezanih elektrana, mreža i trošila. U njemu je moguće promatrati funkcionalne cjeline, izdvojive prema tehničkom, ekonomskom ili drugom kriteriju. Skraćeni naziv u razumljivom kontekstu je samo: sustav. |
faktor snage |
Omjer djelatne i prividne snage. Posredno je mjera za omjer jalove spram djelatne snage. |
faktor uzemljenja |
Faktor uzemljenja u određenoj točki elektroenergetskog sustava omjer je efektivne vrijednosti napona zdrave faze prema zemlji tijekom kvara i efektivne vrijednosti napona faze prema zemlji u uvjetima kad nema kvara. Smatra se da je mreža nazivnog napona 110, 220 i 400 kV efikasno uzemljena ako je faktor uzemljenja manji od 1,4. |
fliker |
Pojava koju zapaža ljudsko oko pri promjeni osvjetljenja rasvjetnog tijela. Pojava nastaje kao posljedica promjene određene razine i učestalosti ovojnice napona napajanja rasvjetnog tijela. Pojava se najčešće karakterizira s dva indeksa jačine: – indeks jačine flikera kratkog trajanja (period 10 minuta), Pst – indeks jačine flikera dugog trajanja (12 mjerenja Pst u periodu od 120 minuta), Plt: |
goriva |
Izvori energije čijim sagorijevanjem dolazi do oslobađanja energije (fosilna goriva: ugljen, derivati nafte, plin) i/ili nuklearno gorivo. |
greška |
Prijelaz jedinice mreže ili proizvodne jedinice iz ispravnog stanja u neispravno stanje. Napomena: Vidi neispravnost i napomenu 2 pod ispad. |
gubici u mreži |
Razlika između preuzete u mrežu i isporučene energije iz mreže. |
havarijska ispomoć |
Ispomoć, ostvarena sporazumom dva operatora prijenosnog sustava o isporuci električne energije u slučaju poremećenog pogona u sustavu jednoga od tih operatora. |
interkonekcija |
Skup svih regulacijskih područja u sinkronom pogonu. |
interkonekcijski vod |
Vod, odnosno transformator kojim su spojene prijenosne mreže u nadležnosti pojedinih operatora prijenosnog sustava. |
intervalno brojilo |
Brojilo koje pamti korištenje električne energije u svakom obračunskom mjernom intervalu, te na taj način pohranjuje krivulju opterećenja. |
ispad |
Slučajan prijelaz
jedinice mreže ili proizvodne jedinice iz pogonskog stanja
u izvanpogonsko stanje. Načini ispada su: Napomena 2: Napomena 3: |
isporuka električne energije |
Proces u kojem se kupci napajaju električnom energijom putem jednog ili više obračunskih mjernih mjesta u elektroenergetskom sustavu. |
izvanredni pogon |
Stanje u elektroenergetskom sustavu kada su prekoračene granične vrijednosti pogonskih veličina i postoji rizik od širenja poremećaja. |
jalova energija |
Električna energija koja se ne troši nego njiše između jedinica mreže s uspostavljenim električnim poljima (ili proizvodnih jedinica u preuzbuđenom stanju) i jedinica mreže s uspostavljenim magnetskim poljima, ali njezin protok povećava struju i gubitke u mreži. |
jalova snaga |
Električna snaga potrebna za uspostavu električnih i magnetskih polja. Prevladavaju li električna polja, jalova snaga je kapacitivna, a prevladavaju li magnetska polja – jalova je snaga induktivna. To je kvadratni korijen iz razlike kvadrata prividne i djelatne snage. |
jedinica mreže |
Jedinice mreže su: vodovi, transformatori, polja i sabirnice, te jedinice za kompenzaciju jalove snage. |
karakteristika regulacije frekvencije i snage |
To je karakteristika koja definira način izračunavanja regulacijske pogreške sekundarne regulacije frekvencije i djelatne snage regulacijskog područja ili elektroenergetskog sustava, koju sekundarna regulacija svodi na nulu. Za interkonektirani
pogon, regulacijska pogreška G se računa prema: U slučaju izoliranog pogona, regulacijska pogreška se računa prema: G = K*∆f [MW]. Tu su: ∆P = odstupanje snage razmjene [MW], ∆f = odstupanje frekvencije [Hz], K = regulacijska konstanta [MW/Hz]. |
komponenta |
Sastavni dio svake jedinice mreže ili proizvodne jedinice; jedinica sastoji se iz komponenata. |
kratki spoj u blizini elektrane |
Ako je pri tropolnom kratkom spoju udjel izmjenične komponente početne struje kratkog spoja veći od dvostruke nazivne struje generatora. |
kratki spoj udaljen od elektrane |
Ako je pri tropolnom kratkom spoju udjel izmjenične komponente početne struje kratkog spoja manji od dvostruke nazivne struje generatora. |
kriterij (n-1) |
Kriterij tehničke sigurnosti koji se koristi pri vođenju pogona i planiranju razvoja i izgradnje mreže. Odnosi se na neraspoloživost jedne jedinice sustava (vod, transformator, generator). Zadovoljavanje kriterija sigurnosti ocjenjuje se s obzirom na dopuštene iznose napona u čvorovima mreže, te na termička opterećenja jedinica sustava. |
kružni tok |
Rezultat raspodjele snaga u interkonekciji (prirodni kružni tok) koji se određuje kao razlika između fizikalnog toka snage i planirane razmjene uz uravnotežene bilance snaga razmjene pojedinih regulacijskih područja. Fizikalni tokovi snage uvjetovani su raspodjelom impedancija među čvorovima i snaga predaje i preuzimanja u čvorovima mreže. |
kvar |
Stanje u kojem jedinica mreže ili proizvodna jedinica ne može u pogon bez popravka ili zamjene barem jedne komponente. |
mjerila |
Uređaji zakonskog mjeriteljstva: brojila električne energije, mjerni transformatori i uklopni satovi, koji moraju imati tipno odobrenje i važeću ovjeru. |
mjerna oprema |
Sastoji se iz: mjerila i ostale mjerne opreme na obračunskom mjernom mjestu. Ostala mjerna oprema sadrži: vodove i priključnice, osigurače, uređaje za upravljanje tarifama, komunikacijske uređaje, uređaje prenaponske zaštite, uređaje za registriranje srednje snage i sumarnih obračunskih veličina i slično. Ostala mjerna oprema ne podliježe obvezi odobravanja i ovjeravanja. |
mjerna točka |
Mjesto na kojemu je spojeno brojilo (u izravnom spoju) ili mjerni transformatori (u poluizravnom ili neizravnom spoju). |
mjerni podaci |
Podaci o prikupljenim parametrima električne energije iz sadržaja mjerila. Ti podaci mogu biti izmjereni ili procjenjeni mjerni podaci. |
mjerni transformator |
Transformator ili slični uređaj koji služi smanjenju visokih napona ili velikih struja na vrijednosti prikladne za napajanje mjerila, mjernih instrumenata, zaštitnih i regulacijskih uređaja, uz galvansko odvajanje od električne mreže. |
mogućnost prijenosa |
Mogućnost prijenosa
iskazuje se zajedno za sve interkonekcijske vodove između dva
susjedna povezana regulacijska područja, unutar određenog
razdoblja te za svaki od oba smjera prijenosa. Mogućnost
prijenosa određena je sljedećim veličinama i njihovim relacijama: Vrijednosti tih veličina ovisne su o razdoblju za koje se iskazuju. Mogućnost prijenosa može se iskazati i za dvije susjedne države ili između kakva druga dva susjedna područja. |
mreža |
Skraćeni naziv za elektroenergetsku mrežu. |
mrežni centar prijenosa |
Mjesto odakle se obavlja nadzor nad pogonom dijela prijenosne mreže, dakle vođenje pogona prijenosne mreže, te koordinacija rada službi za vođenje pogona i održavanja na terenu. |
mrtva zona regulatora |
Postavlja se namjerno na regulatoru pogonskog stroja; za razliku od neželjenog opsega neosjetljivosti regulacije. To je opseg promjene ulazne veličine u regulator unutar kojega nema djelovanja na izlazu regulatora. |
nadzor |
Uvid u stanje procesa, ostvaruje se signalizacijom i mjerenjem. |
napajanje (električnom energijom) |
Stanje pri kojem je kupac priključen na mrežu i taj priključak je pod naponom, u korištenju ili spreman za korištenje. Vidi: opskrba (električnom energijom) |
nazivna snaga proizvodne jedinice |
Trajna snaga proizvodne jedinice koja je utvrđena uvjetima priključka proizvodne jedinice na mrežu, odnosno prema kojoj je jedinica dimenzionirana. Ako je dvojbena, mora se odrediti nakon izgradnje postrojenja, uz normalne pogonske uvjete. Nazivna snaga jedinice u spojnom procesu je električna nazivna snaga. |
nazivni napon mreže |
Napon kojim se mreža označava i naziva. Pogonski napon je trenutna vrijednost napona, koja se razlikuje od nazivnog napona za dopušteno odstupanje. Standardni nazivni naponi javnih električnih mreža u Hrvatskoj su: 0,4, 10, 20, 35(30), 110, 220 i 400 kV. |
nedopušteno odstupanje snage |
Odstupanje od rasporeda čija je veličina izvan granica ±10%, u odnosu na vrijednost djelatne snage odobrene rasporedom isporuke i preuzimanja. |
nedostatak |
To je stanje promatrane jedinice mreže ili proizvodne jedinice koje predstavlja razliku prema potpuno ispravnom stanju, ali takvu da je trajno omogućen pogon te jedinice, s punim ili smanjenim mogućnostima. |
neispravnost |
To je stanje u kojem promatrana jedinica mreže ili proizvodna jedinica ne može obavljati sve svoje funkcije. Može biti prolazna, privremena i trajna. Prolazna neispravnost postojala je samo onda ako je došlo do uspješnog APU. Privremena neispravnost postojala je onda, ako je do uspješnog uklopa promatrane jedinice došlo bez popravka ili zamjene, ma koliko je vremena prošlo do tog uklopa, a trajna neispravnost ako je uspješan uklop bio moguć tek nakon popravka ili zamjene neke komponente promatrane jedinice. Trajnu neispravnost nazivamo kvar. Vidjeti i greška. |
neto prijenosna moć |
Neto prijenosna moć je veličina kojom se iskazuje mogućnost prijenosa između dva susjedna povezana regulacijska područja. Određena je razlikom ukupne prijenosne moći i ograničenja prijenosa s obzirom na pouzdanost. To je procijenjeni mogući najveći sigurni fizikalni tok snage između dva regulacijska područja. |
neželjeno odstupanje razmjene |
To je razlika između ostvarene razmjene u stvarnom vremenu i razmjene kako ju je predvidio operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava (programom razmjene). |
normalni pogon |
To je pogon ako je
ispunjeno sljedeće: |
oblici prijenosa (električne energije) |
Razlikujemo ove
oblike prijenosa: |
obračunski koordinacijski centar |
To je mjesto uspostavljeno za: − sagledavanje i
vrednovanje programa razmjene tijekom faze planiranja, Prema međunarodnim propisima (UCTE), to su Glavni centar vođenja RWE Energie u Brauweileru i švicarski operator sustava u Laufenburgu. |
obračunski mjerni interval |
Vremensko trajanje unutar kojega se ugovara prosječna djelatna snaga koja će se isporučiti ili preuzeti na obračunskom mjernom mjestu, u pravilu 15 minuta ili višekratnik od 15 minuta (primjerice 1 sat). |
obračunski mjerni podatak |
Podatak o parametrima električne energije prikupljen mjerilima na obračunskom mjernom mjestu, a služi za obračun električne energije. Može biti izmjeren ili procijenjen. Procjena se obavlja prema prema Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom. |
održavanje frekvencije |
To je usluga sustava kojom se frekvencija sustava održava u deklariranoj točnosti. Za održavanje frekvencije sustava koristi se primarna regulacija brzine vrtnje agregata, sustav sekundarne regulacije u koji je uključen određeni broj agregata u proizvodnim jedinicama i sustav tercijarne regulacije u koji je također uključen određeni broj agregata. |
održavanje napona |
To je usluga sustava kojom se održava prihvatljiv naponski profil u cijeloj mreži. Postiže se uravnoteženjem bilance jalove snage u ovisnosti o potražnji jalove snage mreže i trošila. |
odstupanje od rasporeda |
Razlika između, rasporedom isporuke i preuzimanja, odobrenih i izmjerenih blokova u obračunskom mjernom intervalu, prosječnih vrijednosti djelatne energije i snage u normalnim pogonskim uvjetima. |
ograničenje prijenosa s obzirom na pouzdanost |
To je veličina kojom se iskazuje mogućnost prijenosa i predstavlja sigurnosno umanjenje ukupne prijenosne moći između dva susjedna povezana regulacijska područja, radi osiguranja usluga sustava u nuždi između operatora prijenosnog sustava (primjerice, regulacija frekvencije-snage i havarijska ispomoć) te radi sigurnosti spram nenamjernih odstupanja razmjene, netočnosti podataka i nesavršenosti računskog modela mreže. |
operater distribucijskih postrojenja |
Službujuća, ovlaštena i nadležna osoba ili osobe za upravljanje distribucijskom mrežom ili njenim dijelom. |
operater elektrane |
Službujuća, ovlaštena i nadležna osoba ili osobe za upravljanje elektranom ili lancem elektrana. |
operater prijenosnih postrojenja |
Službujuća, ovlaštena i nadležna osoba ili osobe za upravljanje prijenosnom mrežom ili njenim dijelom. |
opseg neosjetljivosti regulacije (frekvencije) |
Opseg definiran graničnim vrijednostima frekvencije unutar kojih regulator pogonskog stroja ne djeluje, određen zajedničkim nesavršenim djelovanjem regulatora i pogonskog stroja. |
opseg primarne regulacije (frekvencije) |
Postavni opseg primarne regulacije iskazan vrijednošću djelatne snage unutar kojeg sustav regulacije brzine vrtnje proizvodne jedinice djeluje automatski u oba smjera pri odstupanju frekvencije. Iskazuje se za svaku proizvodnu jedinicu, elektranu, regulacijsko područje i interkonekciju. |
opseg sekundarne regulacije (frekvencije) |
Postavni opseg sustava sekundarne regulacije iskazan vrijednošću djelatne snage unutar kojeg sekundarni regulator može automatski djelovati u oba smjera iz pogonske točke određene trenutnom vrijednošću sekundarne regulacijske snage. |
opterećenje |
Isto što i snaga u elektroenergetskoj mreži. Može se odnositi na pojedinu jedinicu mreže ili proizvodnu jedinicu ili na dio mreže ili na čitav elektroenergetski sustav, te na mjesta preuzimanja u mrežu ili predaje iz mreže. |
opterećenje sustava |
Zbroj snaga predaje iz prijenosne mreže u regulacijskom području radi potrošnje u nekom trenutku. |
otočni pogon |
Pogonsko stanje proizvodne jedinice u kojem ona može sigurno podnijeti djelomično opterećenje u izdvojenom dijelu elektroenergetskog sustava. |
ovjera |
Dozvoljava korištenje mjerila određeni broj godina za koje je mjerilo pravno uzevši unutar granica tolerancija razreda točnosti. Ovjeru provodi ovlašteni mjeriteljski laboratorij pod nadzorom nadležne državne ustanove. |
plan obrane od poremećaja |
Plan obrane sustava od poremećaja sadrži: − ulogu svake proizvodne jedinice u obrani sustava od poremećaja u mreži i postupak u slučaju poremećaja, − sposobnost prijelaza na vlastitu potrošnju, sposobnost otočnog pogona i sposobnost za crni start, svake proizvodne jedinice, − kriterije za automatsko odvajanje od mreže svake proizvodne jedinice, − ulogu operatora prijenosnog sustava u obrani sustava od poremećaja i postupak u slučaju poremećaja, − ulogu svakog kupca priključenog na prijenosnu mrežu i operatora distribucijskog sustava u obrani sustava od poremećaja i postupak u slučaju poremećaja, − plan podfrekvencijskog rasterećenja sustava. |
planirana razmjena (vozni red razmjene) |
Planirana razmjena (vozni red razmjene) je dogovorena satna (ili dogovorena za višekratnik sata) razmjena snage između regulacijskih područja. |
planirani rad elektrane (vozni red elektrane) |
Planirani rad (vozni red) elektrane/proizvodne jedinice je od operatora prijenosnog sustava potvrđena satna (ili potvrđena za višekratnik sata) snaga elektrane ili proizvodne jedinice. |
početna snaga tropolnog kratkog spoja |
Umnožak: √3 puta nazivni napon mreže puta računska vrijednost izmjenične komponente početne struje tropolnog kratkog spoja. |
pogonska stanja elektroenergetskog sustava |
Pogonska stanja
elektroenergetskog sustava mogu biti: |
pokrivanje gubitaka električne energije |
Postupak kojim se ugovaranjem s proizvođačima električne energije ili kupnjom na tržištu električne energije nadomještava razlika između preuzete i isporučene energije. |
polje |
Dio rasklopnog postrojenja koji sadrži sklopne aparate i mjerne transformatore i drugu opremu jednog izvoda koji služi za priključak primjerice voda, energetskog transformatora ili generatora na sabirnice. |
pomoćne usluge |
To su dobavljive pojedinačne usluge, koje daje korisnik mreže (npr. proizvođač) ili operator distribucijskog sustava na zahtjev operatora prijenosnog sustava i za čiju dobavu (tehničko rješenje, pogonski troškovi) operator prijenosnog sustava računa s primjerenom naknadom troškova. Te usluge koristi operator prijenosnog sustava za ostvarenje usluga sustava. Vjetroelektrane s asinkronim pogonom su osobit tip proizvodnih jedinica na koje se u pravilu ne primjenjuju odredbe ovih Mrežnih pravila u pogledu pružanja pomoćnih usluga. |
pomoćne usluge za distribucijsku mrežu |
Dobavljive pojedinačne usluge koje daje korisnik mreže (primjerice, proizvođač) na zahtjev operatora distribucijskog sustava i za čiju dobavu (tehničko rješenje, pogonski troškovi) operator distribucijskog sustava računa s primjerenom naknadom troškova. Te usluge koristi operator distribucijskog sustava za ostvarenje usluga u distribucijskoj mreži. Te usluge se ugovaraju posebnim ugovorom. |
ponovna uspostava napajanja |
To je usluga sustava ili usluga u distribucijskoj mreži koju čini skup tehničkih i organizacijskih mjera za ograničenje poremećaja i za ponovnu uspostavu kvalitetnog napajanja korisnika mreže, nakon nastanka poremećaja. Također, u mjere za ponovnu uspostavu napajanja ubrajaju se i pripreme proizvodnih jedinica i mrežnih postrojenja za eventualne velike poremećaje. |
poremećaj |
Skup iznenadnih događaja i stanja u elektroenergetskom sustavu koji može dovesti do ugroženog normalnog pogona ili poremećenog pogona. |
poremećeni pogon |
Poremećeni pogon
označen je stanjem: |
postrojenja kupca |
Tehnička postrojenja kupca. |
poticanje energetske učinkovitosti |
Skup sustavnih mjera kojima se potiču energetski subjekti i kupci na učinkovitije korištenje električne energije ili kojeg drugog oblika energije. |
pouzdanost mreže |
To je vjerojatnost da će mreža osigurati svoje opskrbne zadaće. |
povreda graničnih vrijednosti |
Ako je prekoračeno na više ili na manje dopustivo područje vrijednosti promatrane električne veličine. |
prazni hod |
Prazni hod proizvodne jedinice je stanje u kojem je proizvodna jedinica odvojena od mreže i neopterećena, pri nazivnoj brzini vrtnje s uzbuđenim generatorom. |
prekidač |
Služi za uklop i isklop strujnih krugova u pogonskim uvjetima i uvjetima s neispravnošću u elektroenergetskom sustavu. Napomena: Neispravnost može biti s električnom manifestacijom ili bez nje. Ovdje je, dakako, riječ o neispravnosti koja ima električnu manifestaciju (primjerice, struja kratkog spoja) koju mora moći svladati prekidač. |
preopterećenje |
Preopterećenje se javlja u slučaju narušavanja dopuštenog termičkog opterećenja prijenosnog ili distribucijskog nadzemnog voda, kabela ili transformatora. Dopušteno termičko opterećenje prijenosnog ili distribucijskog nadzemnog voda definirano je fizičkom konstrukcijom a promjenjivo je s obzirom na vanjske vremenske uvjete. Dopušteno termičko opterećenje prijenosnog ili distribucijskog kabela ovisno je samo o njegovoj fizičkoj izvedbi. Dopušteno termičko opterećenje transformatora ovisno je o njegovoj fizičkoj konstrukciji, hlađenju te o trajanju i visini prethodnog opterećenja. |
prethodno dodijeljena prijenosna moć |
To je veličina koja određuje mogućnost prijenosa između dva susjedna povezana regulacijska područja, a predstavlja algebarski zbroj dogovorenih snaga prijenosa koje su potvrđene od strane obračunskog koordinacijskog centra za promatrano razdoblje. |
prijelazna stabilnost |
Sposobnost elektroenergetskog sustava da održi sinkronizam nakon velikog poremećaja (u smislu vrste, mjesta i trajanja tog poremećaja). Sustav je prijelazno nestabilan ako samo jedna njegova proizvodna jedinica izgubi sinkronizam kod takvog poremećaja. U odzivu sustava u tom slučaju dolazi do velikih odstupanja relativnih kutova rotora generatora povezanih u nelinearnom odnosu s momentima i djelatnim snagama. Pojave su u sekundnom području (3-5 s, a za velike sustave i do 10 s nakon poremećaja). U pravilu je od najvećeg značaja ishod nakon prvog njihaja. Stacionarno pogonsko stanje prije i nakon poremećaja može biti promijenjeno ili nepromijenjeno. |
prijelazne pojave
|
Prijelaz iz jednog stanja sustava u novo stanje sustava, primjerice pri sklapanju. Ako se ne prekorače granične vrijednosti i ako su prijelazne pojave dovoljno prigušene, nemaju znatne posljedice. |
prijenosna moć |
To je trajna snaga kojom je opteretiv interkonekcijski vod između dva susjedna povezana regulacijska područja, tako da je zajamčen siguran pogon u oba područja. Određena je termičkim i naponskim ograničenjem te granicom stabilnosti. |
primarna regulacija (frekvencije) |
Primarna regulacija (frekvencije) je automatsko regulacijsko djelovanje na razini elektroenergetskog sustava sa sekundnim odzivom djelatne snage, koji ostvaruju sustavi regulacije brzine vrtnje proizvodnih jedinica i trošila kod odstupanja frekvencije. Koristi se za održavanje frekvencije kao jedne od usluga sustava. |
pristup mreži |
Pravo jednakog (nediskriminirajućeg) pristupa mreži od strane tržišnih sudionika koji nisu vlasnici mreže. Pristup mreži je utemeljenje na kojem opskrbljivači ugovaraju opskrbu električnom energijom s proizvođačima i kupcima ugovorom o korištenju mreže, a operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava im dopušta korištenje mreže. |
prividna snaga |
Umnožak efektivnih vrijednosti napona i struje. U simetričnim trofaznim mrežama to je √3 puta napon puta struja. Mjera je za dimenzioniranje električnih uređaja i postrojenja. To je kvadratni korijen iz zbroja kvadrata djelatne i jalove snage. Napomena: Efektivna vrijednost neke veličine je kvadratni korijen srednje vrijednosti kvadrata trenutnih vrijednosti te veličine u određenom vremenskom intervalu. |
procijenjeni mjerni podaci |
Podaci koji su dobiveni procjenom toka neizmjrene ili pogrešno izmjerene električne energije na pojedinom obračunskom mjernom mjestu samo radi obračuna električne energije. |
proizvodna jedinica |
Prema određenim kriterijima izdvojiv dio elektrane. Primjerice, jedan blok termoelektrane, jedna termoelektrana s parnim sabirnicama, kombi-termoelektrana, hidroagregat, slog gorivih ćelija, sunčani modul. Napomena: Elektrana se sastoji iz proizvodne jedinice/proizvodnih jedinica, blok-transformatora i rasklopnog postrojenja. |
prolazni zastoj |
Jednopolni ili tropolni zastoj u trajanju do 1,5 sekunde. Ne smatra se prekidom napajanja. |
provođenje |
Provođenje je oblik prijenosa ako se mjesto preuzimanja i mjesto predaje nalaze u mreži jednog operatora prijenosnog sustava, tako da u tom prijenosu ne sudjeluju susjedne prijenosne mreže (ili je njihovo sudjelovanje zanemarivo). |
rasklopna struja prekidača |
To je maksimalna struja koju prekidač može prekinuti pri najvišem deklariranom naponu tog prekidača i u ostalim deklariranim okolnostima. |
rasklopno postrojenje |
Rasklopno postrojenje tvore polja i sabirnice, koji čine cjelinu jednog nazivnog napona. Skraćeni naziv u razumljivom kontekstu je postrojenje. |
raspad elektro-energetskog sustava |
To je poremećaj u kojem nastupa dioba mreže na najmanje dva dijela unutar regulacijskog područja, ispadom prijenosnog voda ili vodova, pri čemu u svakom od tih dijelova može doći i do prekida napajanja električnom energijom. |
raspoloživa prijenosna moć |
Raspoloživa prijenosna moć je veličina kojom se iskazuje mogućnost prijenosa između dva susjedna povezana regulacijska područja. Određena je razlikom neto prijenosne moći i prethodno dodijeljene prijenosne moći. To je procijenjena preostala mogućnost prijenosa za daljnje komercijalne aktivnosti između dva povezana regulacijska područja za promatrano razdoblje. |
raspoloživa snaga (neto, bruto) |
To je trajna snaga proizvodne jedinice koja je dostižna u normalnim pogonskim uvjetima. Ograničena je mogućnošću dijela elektrane koji čini usko grlo te se iskazuje za svako novo dugotrajno stanje (primjerice, zamjena agregata, utjecaj starenja). Privremene promjene (primjerice, radi zamjene komponente elektrane u kvaru) ne iskazuju se. Neto raspoloživa snaga je bruto raspoloživa snaga umanjena za snagu vlastite potrošnje. |
raspored isporuke i preuzimanja |
Ugovoreni iznos djelatne snage za obračunski mjerni interval, koji će se isporučiti ili preuzeti na obračunskom mjernom mjestu. |
rasterećenje mreže |
Postupak kojim se, pri nenormalnim stanjima, mijenja konfiguracija mreže i isključuju unaprijed određena opterećenja, uz održavanje napajanja ostatka mreže. |
razmjena |
Dogovoreni tok snage/energije između dva susjedna povezana regulacijska područja, koja je rezultat preuzimanja snage/energije u jednom ili više mjesta preuzimanja jednog regulacijskog područja i istodobne predaje snage/energije iz jednog ili više mjesta isporuke drugog regulacijskog područja. |
razred točnosti |
Opseg moguće pogreške koji mjerilo ne prelazi tijekom korištenja unutar deklariranog mjernog opsega i deklariranih radnih uvjeta, te unutar važećeg ovjernog razdoblja. |
registrator prijelaznih pojava |
To je višekanalni uređaj za zapis vremenskog tijeka mjernih analognih i binarnih signala u digitalnom obliku. Proces memoriranja mora se moći automatski aktivirati pri nastupu odgovarajuće promjene jednog ili više signala. |
regulacija frekvencije i snage razmjene |
To je sekundarna regulacija (frekvencije) na razini elektroenergetskog sustava s minutnim odzivom radi održavanja željene snage razmjene i frekvencije u interkonekciji, odnosno održavanja frekvencije u izoliranom pogonu regulacijskog područja ili dijela elektroenergetskog sustava. Ostvaruje se posredstvom regulatora regulacijskog područja ili elektroenergetskog sustava koji djeluje preko sustava regulacije brzine vrtnje proizvodnih jedinica i grupnih regulatora djelatne snage elektrane, ako su instalirani u elektranama s više proizvodnih jedinica. |
regulacija napona i jalove snage |
Zadaća regulacije napona i jalove snage je trajno upravljanje jalovom snagom (time i naponom u mreži), prilagodba promjenama potražnje jalove snage u okviru općih pogonskih uvjeta. Promjene potražnje uzrokuju trošila, promjene mrežne topologije i poremećaji (primjerice, ispadi vodova, elektrana ili opterećenja). |
regulacijska konstanta sustava |
To je konstanta
elektroenergetskog sustava ili regulacijskog područja,
izražena u MW/Hz |
regulacijski blok |
Sadrži jedno ili više regulacijskih područja, koja prema regulaciji snage razmjene-frekvencija stoje odvojeno od drugih regulacijskih blokova u interkonekciji. Regulacijski blok osigurava održanje zbrojnih planova razmjene regulacijskih područja prema drugim regulacijskim blokovima i vraća frekvenciju i snagu razmjene nakon promjene na postavnu vrijednost. Regulacijski blok nije odgovoran za primarnu regulaciju, to spada u odgovornost regulacijskog područja. |
regulacijsko područje |
Područje za čiju je primarnu regulaciju, sekundarnu regulaciju i tercijarnu regulaciju te za razmjenu prema drugim regulacijskim područjima i blokovima odgovoran operator prijenosnog sustava, u okviru obveza članstva u UCTE-u. Svako regulacijsko područje omeđeno je mjernim mjestima razmjene. |
relativno prigušenje ζ |
To je mjera relativne brzine promjene (opadanja ili porasta) amplitude neke oscilatorne linearne pojave; vrijednosti 0 odgovara neprigušena pojava konstantne amplitude, a vrijednosti 1 odgovara čisto aperiodska pojava; negativnom relativnom prigušenju odgovara pojava raspirujućeg obilježja (porasta amplitude oscilatorne pojave) s vremenom. Mjera relativne brzine promjene (opadanja ili porasta) amplitude neke jednostavne oscilatorne pojave (ili oscilatorne komponente neke složene prijelazne pojave) u linearnom sustavu, gdje: − ζ < 0 odgovara nestabilnim oscilacijama s rastućom amplitudom, − ζ = 0 odgovara graničnom slučaju neprigušenih oscilacija s konstantnom amplitudom, − 0 < ζ < 1 odgovara stabilnim (prigušenim) oscilacijama, − ζ = 1 odgovara neoscilatornoj (aperiodskoj) prijelaznoj pojavi. |
rezervna snaga |
Snaga kojom se izravnava razlika snage između potrebnih i planiranih vrijednosti. |
sekundarna regulacija (frekvencije) |
Jednako što i regulacija frekvencije i snage razmjene. |
sigurnost napajanja |
To je vjerojatnost da će svi kupci biti napajani i u slučaju da se dogode nepredviđeni događaji. |
sinkro-ček relej |
To je uređaj za provjeru razlike napona, frekvencija i kutova na mjestu povezivanja proizvodne jedinice na elektroenergetski sustav, povezivanja dvaju dijelova sustava koji nisu sinkroni, uspostava veze između dviju točaka jednog sustava i sustava u interkonekciji. Obično se pridodaje uređaju za sinkronizaciju. |
snaga kratkog spoja mreže |
Početna snaga tropolnog kratkog spoja. |
snaga vlastite potrošnje proizvodne jedinice |
Električna snaga koja za jednu proizvodnu jedinicu iskazuje potrošnju pomoćnih pogona (primjerice, za pripremu vode, opskrbu vodom, zrakom i gorivom, čišćenje dimnih plinova), uključujući gubitke u blok-transformatoru. Različita je pri pogonu agregata i u stanju mirovanja. |
snaga, električna |
Trenutna vrijednost umnoška napona i struje. Ako se iskazuje trenutna vrijednost, pridružuje se vremenska točka (do milisekunde). U elektroprivredi se koristi srednja snaga u definiranom trajanju (primjerice 15 minuta, odnosno 1 sat); to je omjer energije tijekom tog trajanja W (kWh) i tog trajanja T (h), znači P = W/T. |
stabilnost |
Sposobnost sustava da održi stabilno stanje nakon poremećaja. |
stabilnost napona |
Sposobnost sustava da održi prihvatljive razine napona svih čvorišta u normalnom pogonu i nakon poremećaja. Definicija naponske stabilnosti podskup je opće definicije stabilnosti. |
statička stabilnost |
Sposobnost sustava da održi prethodno ili njemu blisko stacionarno stanje nakon malog poremećaja. |
statizam |
Statizam je nagib vanjske linearne karakteristike reguliranog agregata (primarna regulacija brzine vrtnje i primarna regulacija napona). Navodi se za dvije osnovne izlazne regulirane veličine: frekvenciju napona (brzinu vrtnje agregata) i napon generatora. Statizam (s,%) primarnog regulatora brzine vrtnje agregata (frekvencije napona) definira se kao omjer, pomnožen sa 100, trajne relativne promjene frekvencije (∆f/fn) i trajne relativne promjene djelatne snage agregata (∆P/Pn), bez promjene strukture i podešenja regulatora. Statizmi (s,%) primarnog regulatora napona generatora definiraju se kao omjeri, pomnoženi sa 100, trajne relativne promjene napona generatora (∆U/Un) i trajne relativne promjene jedne od sljedećih veličina: jalove snage (∆Q/Sn) ili jalove struje (∆Ij/In) generatora, odnosno djelatne snage (∆P/Sn) ili djelatne struje (∆Ir/In) generatora, bez promjene strukture i podešenja regulatora. |
struja kratkog spoja mreže |
Ukupna početna struja kratkog spoja. |
sučelje |
Mjesto razdvajanja mreže operatora prijenosnog sustava odnosno operatora distribucijskog sustava i korisnika mreže. Potankosti se specificiraju u uvjetima priključka na mrežu, gdje se definiraju i elementi sučelja na sekundarnoj razini. Sučelje između dva operatora prijenosnog sustava ili između operatora prijenosnog sustava i operatora distribucijskog sustava određeno je međusobnim ugovorom. |
sustav |
Skraćeni naziv za elektroenergetski sustav. |
sustav za prikupljanje mjernih podataka |
Računalni sustav koji putem komunikacijskih uređaja prikuplja ili prima podatke na unaprijed određeni način s obračunskih mjernih mjesta. |
tarifni sustav |
To je sustav kojim
se određuju tarifni stavovi odnosno cijene za tarifne kupce: U cijenu uračunavaju se i naknade prema zakonu. |
tehnički minimum |
Snaga ispod koje se proizvodna jedinica ne može opteretiti u trajnom pogonu, zbog specifičnih razloga u postrojenju ili posluživanju gorivom. Ako se tehnički minimum ne odnosi na trajni pogon, nego na kraće trajanje, to treba biti osobito naglašeno. |
tehnički pogonski zahtjevi |
Akti koji uključuju upute, uvjete, preporuke i pravila, a koje donose energetski subjekti u obavljanju svoje djelatnosti i koji se primjenjuju na treće osobe. |
tercijarna regulacija (frekvencije) |
Regulacijska funkcija djelatne snage na razini elektroenergetskog sustava kojom se automatski ili ručno korigira planirani rad proizvodnih jedinica tako da se osigura potrebna rezerva sekundarne regulacije. |
trajna snaga |
Najveća snaga koju proizvodna jedinica može podnijeti uz propisano korištenje bez vremenskog ograničenja, da njezina životna dob i sigurnost ne budu ugroženi. Može se mijenjati tijekom godine (primjerice, zbog uvjeta opskrbe rashladnom vodom). |
trajna struja kratkog spoja |
Efektivna vrijednost struje pri trajnom kratkom spoju u (kvazi)stacionarnom stanju. |
trošilo |
Uređaj ili postrojenje koji koristi električnu energiju. |
tržišni zastupnik, agent |
Pravna osoba koja zastupa osobe i obavlja sve transakcije u njeno ime i prema njenom ovlaštenju. |
ukupna početna struja kratkog spoja |
Računska vrijednost izmjenične komponente ukupne početne struje kratkog spoja u čvorištu mreže. |
ukupna prijenosna moć |
Ukupna prijenosna moć je polazna veličina kojom je određena mogućnost prijenosa između dva susjedna povezana regulacijska područja. To je najveća trajna snaga razmjene između ta dva područja, tako da je zajamčen siguran pogon u oba područja – ali bez i najmanjeg prekoračenja te snage. Određena je termičkim i naponskim ograničenjem te granicom stabilnosti. |
ukupni faktor harmonijskog izobličenja |
Ukupni faktor
harmonijskog izobličenja THD (Total Harmonic Distortion) je mjera udjela
sinusnih članova frekvencije koja je višekratnik frekvencije temeljnog
harmonika: pri čemu je Uh efektivna (maksimalna) vrijednost h-tog harmonika, a U1 efektivna (maksimalna) vrijednost temeljnog harmonika. |
upravljanje elektroenerget-skim sustavom |
Sve radnje operatora prijenosnog sustava, koji djelovanjem na jedinice mreže ili proizvodne jedinice – izravno ili putem operatera u mrežnim centrima prijenosa, operatera u proizvodnim jedinicama i operatera u distribucijskoj mreži – ostvaruje siguran i pouzdan pogon elektroenergetskog sustava, odnosno napajanje kupaca kvalitetnom električnom energijom |
upravljanje potrošnjom |
Skup sustavnih mjera kojima se postiže smanjenje vršnog opterećenja, odnosno bolje usklađivanje potražnje s mogućnostima dobave električne energije. |
usluge sustava |
Usluge
(elektroenergetskog) sustava su: |
usluge u distribucijskoj mreži |
Usluge u
distribucijskoj mreži su: |
usluge u prijenosnoj mreži |
Usluge u prijenosnoj
mreži su: |
veliki poremećaj |
Veliki poremećaj jest poremećaj takve razine i trajanja u elektroenergetskom sustavu da ima za posljedicu ispad jedne ili više većih proizvodnih jedinica ili ispad jednog ili više vodova u prijenosnoj mreži. |
vlastita potrošnja proizvodne jedinice |
Potrošnja pomoćnih pogona jedne proizvodne jedinice (primjerice, za pripremu vode, opskrbu vodom, zrakom i gorivom, čišćenje dimnih plinova), uključujući gubitke u blok-transformatoru. Različita je pri pogonu agregata i u stanju mirovanja, kao i pri pokretanju i zaustavljanju. |
vođenje distribucijske mreže |
Postupak koji obuhvaća funkcije planiranja pogona, upravljanja i nadzora nad distribucijskom mrežom. |
vođenje pogona distribucijske mreže |
To je aktivnost u distribucijskoj mreži koja
omogućuje prevladavanje i ograničavanje utjecaja smetnji i kvarova
u okviru raspoloživih pogonskih mogućnosti i slijedi odredbe planiranja
pogona. U vođenje pogona spadaju: |
vođenje pogona prijenosne mreže |
To je aktivnost u prijenosnoj mreži u koju
spadaju: |
vođenje sustava |
Vođenje (elektroenergetskog) sustava je aktivnost koju obavlja operator prijenosnog sustava, a objedinjuje funkcije planiranja, upravljanja i nadzora nad elektroenergetskim sustavom. |
zagušenje |
Do zagušenja dolazi kada sudionici na tržištu iskazuju u određenom vremenskom razdoblju potražnju za prijenosom kroz određeni prijenosni vod u mreži koja prelazi njegovu prijenosnu moć ili zbog poremećaja u sustavu. |
zahtijevana rezerva primarne regulacije (frekvencije) |
To je snaga koju promatrano regulacijsko područje mora osigurati u skladu s koeficijentom doprinosa i trenutnog ispada proizvodne jedinice jednake ili manje snage od 3000 MW u UCTE-interkonekciji prema jednadžbi:
gdje su: Ei = ukupna proizvodnja na pragu elektrane svih proizvodnih jedinica i-tog regulacijskog područja, EU = ukupna proizvodnja na pragu svih proizvodnih jedinica u UCTE-interkonekciji, PU = 3000 MW. |
zahtijevana rezerva sekundarne regulacije (frekvencije) |
To je pozitivni dio sekundarnog regulacijskog opsega, koji se izračunava prema empirijskoj jednadžbi: gdje su: a
= 10 i b = 150, |
zahtijevana rezerva tercijarne regulacije |
Snaga koja je raspoloživa nakon ispada snage i najkasnije za 15 minuta mora zamijeniti sekundnu rezervu (namijenjenu primarnoj regulaciji). Ostvaruje se agregatima u vrtnji pod djelovanjem sekundarne regulacije i uvrštenjem ostalih raspoloživih agregata uključivo i plinskih elektrana te isklopom opterećenja kupaca. |
zastoj |
To je izvanpogonsko
stanje jedinice mreže ili proizvodne jedinice, uzrokovano
u slučaju prisilnog zastoja
Zastojem
se ne smatra: Zastoj može dovesti do prekida napajanja. Vidi: ispad, greška, neispravnost i prekid napajanja. |
2. OPĆE ODREDBE
2.1. Uvod
(1) Radi opskrbe svih kupaca kvalitetnom električnom energijom, ovim Mrežnim
pravilima uređuju se prava i obveze sudionika na tržištu električne energije i
njihovi međusobni odnosi na tržištu električne energije, i to sljedećih
sudionika:
– proizvođača električne energije (u daljnjem tekstu: proizvođači),
– operatora prijenosnog sustava,
– operatora distribucijskog sustava,
– opskrbljivača električne energije (u daljnjem tekstu: opskrbljivači),
– operatora tržišta,
– energetskih subjekata za trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu
električne energije,
– kupaca električne energije.
(2) Mrežna pravila temelje se na sljedećim načelima:
– pravila se primjenjuju na sve korisnike mreže,
– primjena pravila na jednake događaje mora u čitavom elektroenergetskom sustavu
rezultirati jednakom akcijom,
– sigurnost čitavog elektroenergetskog sustava ima prioritet, zbog čega svi
korisnici mreže mogu privremeno (prolazno) snositi posljedice smetnji
(primjerice, ograničenja u slučaju smetnji),
– prijenosna mreža podvrgnuta je središnjem vođenju kako bi se osigurala
sigurnost opskrbe, pouzdanost i učinkovitost elektroenergetskog sustava, a u
interesu svih korisnika mreže. Hijerarhijski se to ostvaruje preko operatora
prijenosnog sustava,
– glede funkcioniranja, elektroenergetski sustav smatra se jedinstvenim
tehničko-tehnološkim sustavom proizvodnje, prijenosa, distribucije i potrošnje
električne energije, neovisnim o organizacijskim i vlasničkim odnosima.
2.1.1 Donošenje, primjena i izmjena Mrežnih pravila
(1) Prijedlog Mrežnih pravila utvrđuje operator prijenosnog sustava u suradnji s
operatorom distribucijskog sustava, a donosi ih ministar nakon pribavljenog
mišljenja Agencije.
(2) Operator prijenosnog sustava u suradnji s operatorom distribucijskog sustava
prati primjenu Mrežnih pravila.
(3) Operator prijenosnog sustava u suradnji s operatorom distribucijskog sustava
priprema prijedlog izmjena i dopuna ovih Mrežnih pravila.
(4) Radi obavljanja aktivnosti navedenih u prethodnim stavkama, operator
prijenosnog sustava osniva Odbor za Mrežna pravila elektroenergetskog sustava (u
daljnjem tekstu: Odbor). Odbor je stalno savjetodavno tijelo koje:
– prati i razmatra primjenu Mrežnih pravila,
– razmatra odredbe Mrežnih pravila glede neophodnih i poželjnih promjena,
– daje argumentirane preporuke operatoru prijenosnog sustava u pogledu promjene
odredbi Mrežnih pravila,
– traži savjete tržišnih sudionika, u slučaju potrebe,
– daje smjernice za primjenu Mrežnih pravila.
(5) Odluku o broju predstavnika u Odboru donosi operator prijenosnog sustava u
suradnji s operatorom distribucijskog sustava, a čine ga predstavnici:
– operatora prijenosnog sustava,
– operatora distribucijskog sustava,
– operatora tržišta,
– energetskih subjekata za proizvodnju električne energije,
– energetskih subjekata za opskrbu električnom energijom,
– energetskih subjekata za trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu
električne energije,
– kupaca električne energije.
(6) Predstavnik operatora prijenosnog sustava je predsjednik Odbora, a
predstavnik operatora distribucijskog sustava je zamjenik predsjednika Odbora.
(7) Sudionici na tržištu električne energije mogu temeljem vlastite diskrecije
imenovati ili povući svog predstavnika.
(8) Odbor se sastaje najmanje jedanput godišnje, odnosno prema potrebi.
(9) Odbor donosi Poslovnik o svome radu po pribavljenoj suglasnosti operatora
prijenosnog sustava i operatora distribucijskog sustava.
(10) Poslovnikom o radu propisuje se način rada i odlučivanja Odbora.
2.1.2 Sadržaj Mrežnih pravila
(1) Mrežna pravila uređuju pogon i način vođenja, razvoj i izgradnju te
uspostavljanje priključaka na prijenosnu i distribucijsku mrežu u
elektroenergetskom sustavu, kao i mjerna pravila za obračunska mjerna mjesta.
(2) Mrežnim pravilima se propisuju:
– tehnički i drugi uvjeti za priključak kupca i proizvođača na mrežu,
– tehnički i drugi uvjeti za siguran pogon elektroenergetskog sustava radi
pouzdane opskrbe kvalitetnom električnom energijom,
– postupci pri pogonu elektroenergetskog sustava u kriznim stanjima,
– tehnički i drugi uvjeti za međusobno povezivanje i djelovanje mreža,
– tehnički i drugi uvjeti za obračunsko mjerenje električne energije.
(3) Osim uvjeta i postupaka iz stavka 2. ove točke Mrežna pravila uređuju i sva
ostala pitanja pogona i vođenja prijenosne i distribucijske mreže uključujući
planiranje razvoja te prava, obveze i međusobne odnose sudionika na tržištu
električne energije radi osiguranja pouzdanog i učinkovitog rada
elektroenergetskog sustava.
2.1.3 Privremena suspenzija Mrežnih pravila
U slučaju kriznog stanja ili neke druge zakonom predviđene okolnosti, ministar može djelomično ili u cijelosti privremeno suspendirati Mrežna pravila.
2.1.4 Podaci
2.1.4.1 Tehnički podaci
(1) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava, svaki u
području svoje djelatnosti, nadležni su za stvaranje i održavanje baze tehničkih
podataka o:
– mreži,
– proizvođačima električne energije,
– ponuđačima pomoćnih usluga,
– tarifnim kupcima,
– povlaštenim kupcima,
– energetskim subjektima za opskrbu električnom energijom,
– energetskim subjektima za trgovanje, posredovanje i zastupanje.
(2) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava svojim
aktima utvrđuju vrstu, način, opseg i dinamiku dostave podataka iz prethodnog
stavka.
(3) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava odgovorni su
za stalno ažuriranje baze tehničkih podataka.
(4) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su
upozoriti na pogreške i nedostatnost dobivenih podataka.
2.1.4.2 Pogonski podaci
(1) Za planiranje, proračune, vođenje pogona i analize elektroenergetskog
sustava – operator prijenosnog sustava, proizvođači električne energije,
operator distribucijskog sustava – svaki u području svoje djelatnosti, dužni su
voditi ažurne podatke o:
– naponu,
– frekvenciji,
– djelatnoj i jalovoj energiji,
– opterećenju,
– uklopnom stanju mreže,
– tokovima snaga,
– pogonskim događajima u mreži.
(2) U svrhu sigurnog i pouzdanog pogona elektroenergetskog sustava – operator
prijenosnog sustava, operator distribucijskog sustava, proizvođači električne
energije i povlašteni kupci – dužni su dostavljati i međusobno razmjenjivati
potrebne pogonske podatke.
(3) Operator distribucijskog sustava dužan je operatoru prijenosnog sustava
dostaviti sve podatke o distribucijskoj mreži nužne za planiranje, pogon i
vođenje elektroenergetskog sustava.
(4) Prigodom vođenja podataka o korisnicima mreže – operator prijenosnog sustava
i operator distribucijskog sustava – svaki u području svoje djelatnosti, dužni
su:
– prikupljati i voditi iste podatke na jednak način,
– koristiti jednak način obuhvaćanja podataka.
2.1.4.3 Pouzdanost podataka
S podacima i informacijama koje dobiju od korisnika mreže, energetski subjekti moraju postupati u skladu s načelom o pouzdanosti podataka.
2.1.4.4 Povjerljivost podataka
(1) Podaci o mogućnostima korištenja prijenosne i distribucijske mreže su javni.
(2) Podaci o korisnicima mreže su povjerljivi i ne smiju se objavljivati, osim
ako energetski subjekti nisu posebnim zakonom ili odlukom Agencije ovlašteni ili
dužni podatke javno objaviti ili priopćiti nadležnim državnim tijelima.
(3) Od povjerljivosti izuzeti su opće poznati podaci (primjerice: parametri
jedinica mreže, neto prijenosna moć, raspoloživa prijenosna moć, rezultati
analize propusnosti mreže,...).
(4) Podatke za vođenje, obračun korištenja mreže i za izradu bilance, energetski
subjekti moraju razmjenjivati u skladu s načelom o povjerljivosti podataka.
(5) Operator prijenosnog sustava mora čuvati u tajnosti povjerljive poslovne
podatke koje dobiva obavljanjem svoje djelatnosti, a podatke o vlastitim
aktivnostima koji mogu predstavljati komercijalnu prednost treba učiniti
dostupnima na nepristran način.
2.2. Operator prijenosnog sustava
(1) Operator prijenosnog sustava je energetski subjekt koji obavlja djelatnost
prijenosa električne energije.
(2) Hrvatski elektroenergetski sustav je jedno regulacijsko područje koje vodi
operator prijenosnog sustava.
(3) Dužnosti operatora prijenosnog sustava uređene su Zakonom o tržištu
električne energije, Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom i ovim
Mrežnim pravilima.
(4) Operator prijenosnog sustava odgovoran je u odnosu na elektroenergetski
sustav u cjelini za:
– sigurno i učinkovito vođenje elektroenergetskog sustava uz što manje utjecaja
na prirodu i okoliš radi isporuke električne energije zajamčene kvalitete,
– osiguranje pristupa mreži za treće osobe na reguliranoj osnovi, u skladu s
međunarodnom regulativom osim u slučaju ograničenih tehničkih ili pogonskih
mogućnosti mreže,
– provjeru tehničke izvodljivosti Tržišnog plana dostavljenog od operatora
tržišta te izradu i provedbu Plana rada sustava, sukladno Pravilima djelovanja
tržišta električne energije,
– zabranu prijenosa, preuzimanja ili iznenadnog povećanja/smanjenja izlazne
snage elektrane ili velikog odstupanja od dogovorenog iznosa
predaje/preuzimanja, u slučajevima kada je ugrožena sigurnost elektroenergetskog
sustava.
(5) Operator prijenosnog sustava odgovoran je u odnosu na pogon prijenosne mreže
za:
– pogonske manipulacije sklopnim aparatima u postrojenjima prijenosne mreže,
– pogonska mjerenja i signalizacije u mreži,
– primjenu pravila i mjera zaštite na radu,
– utvrđivanje uvjeta za priključak na prijenosnu mrežu novih korisnika mreže, te
uvjeta za povećanje priključne snage postojećim korisnicima mreže,
– ugovaranje korištenja prijenosne mreže s korisnicima te dostavljanje tog
ugovora operatoru tržišta,
– osiguravanje energije za pokrivanje gubitaka u mreži, analiza gubitaka te
provođenje mjera za njihovo smanjenje,
– osiguravanje energije uravnoteženja sustava i dostava podataka o toj energiji
operatoru tržišta radi obračuna,
– proizvodnju jalove električne energije,
– davanje potrebnih informacija i podataka operatoru distribucijskog sustava i
korisnicima mreže o planiranim aktivnostima na prijenosnoj mreži u svrhu
stabilnog i sigurnog pogona sustava,
– vođenje statistike pogonskih događaja.
(6) Operator prijenosnog sustava odgovoran je u odnosu na održavanje prijenosne
mreže za:
– održavanje pogonske spremnosti prijenosne mreže,
– skrb o primarnoj opremi prijenosne mreže,
– skrb o zaštitnim uređajima prijenosne mreže,
– skrb o opremi obračunskog mjernog mjesta,
– skrb o uređajima procesne informatike u centru vođenja (nacionalnom
dispečerskom centru), upravljačkim centrima (mrežnim centrima prijenosa) i
postrojenjima prijenosne mreže,
– skrb o telekomunikacijskim uređajima,
– skrb o pomoćnim pogonima u postrojenjima,
– koordiniranje procesnim sustavom proizvodnje, prijenosa i distribucije,
– skrb o sustavima uzemljenja i sustavima zaštite od požara,
– skrb o građevinskim i konstrukcijskim dijelovima prijenosne mreže.
(7) Operator prijenosnog sustava odgovoran je u odnosnu na razvoj i izgradnju
prijenosne mreže za:
– poticanje ekonomičnog razvoja sustava, uzimajući u obzir prethodno maksimalno
opterećenje i proizvodnju, kao i zahtjeve korisnika prijenosne mreže, u okviru
plana razvoja prijenosne mreže,
– pripremu izgradnje i nadzor nad izgradnjom objekata prijenosne mreže,
– usklađivanje planova razvoja s operatorom distribucijskog sustava.
(8) Operator prijenosnog sustava odgovoran je i za:
– utvrđivanje tehničkih uvjeta, pravila, preporuka i uputa za uređaje i opremu u
prijenosnoj mreži,
– utvrđivanje tehničkih uvjeta za priključenje korisnika mreže na prijenosnu
mrežu,
– utvrđivanje tehničkih uvjeta za obračunska mjerna mjesta u prijenosnoj mreži,
– ostale aktivnosti u vezi s djelatnošću.
2.3. Operator distribucijskog sustava
(1) Operator distribucijskog sustava je energetski subjekt koji obavlja
djelatnost distribucije električne energije.
(2) Dužnosti operatora distribucijskog sustava uređene su Zakonom o tržištu
električne energije, Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom i ovim
Mrežnim pravilima.
(3) Operator distribucijskog sustava odgovoran je u odnosu na distribucijsku
mrežu za:
– sigurno i učinkovito vođenje distribucijske mreže uz što manje utjecaja na
prirodu i okoliš radi isporuke električne energije zajamčene kvalitete,
– kontinuitet i pouzdanost napajanja električnom energijom,
– upravljanje tokovima električne energije u distribucijskoj mreži,
– osiguranje pristupa mreži za treće osobe na reguliranoj osnovi, osim u slučaju
ograničenih tehničkih ili pogonskih mogućnosti mreže,
– pružanje potrebnih informacija operatoru prijenosnog sustava radi sigurnog i
učinkovitog pogona, usklađenog razvoja i omogućavanja pogona međusobno povezanih
mreža,
– utvrđivanje potrebnih uputa za pravilan rad distribucijske mreže,
– koordinaciju s operatorom prijenosnog sustava i provođenje pogonskih pravila i
uputa,
– prikupljanje potrebnih podataka o planiranim aktivnostima u distribucijskoj
mreži, te dostavljanje tih podataka operatoru prijenosnog sustava radi izrade
rasporeda isporuke i preuzimanja električne energije.
(4) Operator distribucijskog sustava odgovoran je u odnosu na pogon
distribucijske mreže za:
– pogonske manipulacije sklopnim aparatima u postrojenjima distribucijske mreže,
– pogonska mjerenja i signalizacije u mreži,
– primjenu pravila i mjera zaštite na radu,
– ugovaranje korištenja distribucijske mreže s korisnicima mreže te dostavljanje
tog ugovora operatoru tržišta,
– osiguravanje energije za pokrivanje gubitaka u mreži, analiza gubitaka te
provođenje mjera za njihovo smanjenje,
– davanje potrebnih informacija i podataka operatoru prijenosnog sustava i
korisnicima mreže o planiranim aktivnostima na distribucijskoj mreži,
– vođenje statistike pogonskih događaja,
– prekid ili promjenu načina pogona mreže i isporuke električne energije
korisnicima sukladno Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom.
(5) Operator distribucijskog sustava odgovoran je u odnosu na održavanje
distribucijske mreže za:
– održavanje pogonske spremnosti mreže,
– skrb o primarnoj opremi mreže,
– skrb o zaštitnim uređajima mreže,
– skrb o opremi obračunskog mjernog mjesta,
– skrb o uređajima procesne informatike i telekomunikacija,
– skrb o pomoćnim pogonima i instalacijama,
– skrb o sustavima uzemljenja i sustavima zaštite od požara,
– skrb o građevinskim i konstrukcijskim dijelovima distribucijske mreže,
– skrb o uređajima za prijam i prijenos obračunskih i pogonskih mjerenja u
distribucijskoj mreži.
(6) Operator distribucijskog sustava odgovoran je u odnosu na razvoj i izgradnju
distribucijske mreže za:
– osiguravanje dugoročne sposobnosti distribucijske mreže radi zadovoljenja
razboritih zahtjeva za distribucijom električne energije,
– doprinos pozdanosti napajanja odgovarajućim distribucijskim kapacitetima i
pouzdanosti mreže,
– poticanje ekonomičnog razvoja mreže, uzimajući u obzir prethodno maksimalno
opterećenje i proizvodnju, kao i zahtjeve korisnika mreže u okviru plana razvoja
mreže,
– pripremu izgradnje i nadzor nad izgradnjom objekata mreže,
– utvrđivanje uvjeta za priključak na distribucijsku mrežu novih korisnika
mreže, te uvjeta za povećanje priključne snage postojećim korisnicima mreže,
– usklađivanje planova razvoja s operatorom prijenosnog sustava.
(7) Operator distribucijskog sustava odgovoran je i za:
– utvrđivanje tehničkih uvjeta, pravila, preporuka i uputa za uređaje i opremu u
distribucijskoj mreži,
– utvrđivanje tehničkih uvjeta za priključenje korisnika mreže na distribucijsku
mrežu,
– utvrđivanje tehničkih uvjeta za obračunska mjerna mjesta u distribucijskoj
mreži,
– ostale aktivnosti u svezi s djelatnošću.
3. OSIGURANJE KVALITETE, KVALITETA I UČINKOVITO KORIŠTENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE, ZAŠTITA OKOLIŠA
3.1. Osiguranje kvalitete
Svi energetski subjekti, u okviru svojih djelatnosti, obvezni su sustavno provoditi mjere osiguranja kvalitete s konačnim ciljem isporuke kvalitetne električne energije krajnjem kupcu, sukladno Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom.
3.2. Kvaliteta električne energije
(1) Kvaliteta električne energije definirana je Općim uvjetima za opskrbu
električnom energijom.
(2) Parametri kvalitete električne energije za prijenosnu mrežu definiraju se u
poglavlju 4.3., a za distribucijsku mrežu u poglavlju 5.3. ovih Mrežnih pravila.
3.3. Učinkovito korištenje energije
(1) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su,
bilo na vlastitu ili inicijativu nadležnog tijela ili Agencije, pripremiti i
brinuti se za provedbu programa poticanja učinkovitog korištenja električne
energije.
(2) Program učinkovitog korištenja električne energije, operator prijenosnog
sustava i operator distribucijskog sustava objavljuju u svojim publikacijama
koje su dostupne kupcima.
3.4. Zaštita prirode i okoliša
Svi energetski subjekti su tijekom planiranja, izgradnje, pogona i održavanja elektroenergetskih postrojenja obvezni poštovati utvrđene kriterije zaštite prirode i okoliša i osigurati trajni nadzor utjecaja na prirodu i okoliš.
4. MREŽNA PRAVILA ZA PRIJENOSNU MREŽU
U ovom poglavlju utvrđuju se minimalni potrebni uvjeti za vođenje elektroenergetskog sustava, za planiranje razvoja, za pristup, priključenje i korištenje prijenosne mreže, kao i tehničke i organizacijske upute uvažavajući specifičnosti pogona prijenosne mreže.
4.1. Vođenje elektroenergetskog sustava
4.1.1. Uvod
(1) Vođenje elektroenergetskog sustava je usluga sustava koja objedinjuje
funkcije planiranja pogona, upravljanja, nadzora nad jedinicama mreže i
procesnim parametrima elektroenergetskog sustava u stvarnom vremenu i
osiguravanja pomoćnih usluga. Operator prijenosnog sustava vodi
elektroenergetski sustav u skladu s ovim Mrežnim pravilima.
(2) Elektroenergetski sustav može se nalaziti u stanjima:
– sigurnog normalnog pogona,
– ugroženog normalnog pogona,
– poremećenog pogona,
– raspada elektroenergetskog sustava.
4.1.2. Planiranje rada elektroenergetskog sustava
(1) Svrha planiranja rada elektroenergetskog sustava je održavanje maksimalne
sigurnosti napajanja i pouzdanosti elektroenergetskih objekata i postrojenja.
Pri tomu, mora se voditi računa o poštivanju kriterija (n-1), o zahtjevima
stabilnosti sustava i održavanju struje kratkog spoja u čvoru mreže manje od
vrijednosti rasklopne struje prekidača.
(2) Radi toga operator prijenosnog sustava osigurava provedbu godišnjih planova
remonta, revizija i interventnih zahvata na svim proizvodnim jedinicama i
jedinicama prijenosne mreže elektroenergetskog sustava, ne narušavajući
sigurnost napajanja. Operator prijenosnog sustava dužan je unaprijed objaviti te
godišnje planove.
(3) Pri pogonu u interkonekciji, a u skladu s kriterijem (n-1), zahtjevima
stabilnosti sustava i strujama kratkog spoja – operator prijenosnog sustava
suodgovoran je za sigurnost napajanja i pouzdanost interkonekcije kao cjeline.
Radi toga, pri planiranju aktivnosti unutar svog regulacijskog područja, mora
voditi računa o planiranim isključenjima interkonekcijskih vodova, koji se
unutar interkonekcije usklađuju najmanje jedanput godišnje.
(4) Operator prijenosnog sustava potvrđuje plan remonta proizvodnih i
prijenosnih postrojenja.
4.1.2.1. Zadovoljenje kriterija (n-1) pri planiranju pogona
(1) Operator prijenosnog sustava, prema kriteriju (n-1), mora konfiguracijom
sustava osiguravati da u svim pogonskim uvjetima jednostruki ispad bilo koje
jedinice u sustavu (proizvodne jedinice, transformatori, vodovi, jedinice za
kompenzaciju jalove snage i drugo) ne dovede do pogonskih ograničenja u
vlastitom i/ili susjednim regulacijskim područjima (prekoračenje vrijednosti
struja, napona i drugo) te da ne izazove prekide napajanja električnom
energijom.
(2) U slučaju ispada neke jedinice sustava, premda taj ispad ne narušava pogon
sustava, operator prijenosnog sustava dužan je uskladiti konfiguraciju sustava
kako bi u što kraćem vremenu ponovno udovoljavao kriteriju (n-1), jer ispad
sljedeće jedinice u vremenu intervencije nakon prvog ispada može ugroziti
sigurnost napajanja i pouzdanost pogona.
(3) Operator prijenosnog sustava može povremeno odstupiti od kriterija
sigurnosti (n-1) ako je to potrebno zbog radova na održavanju i modificiranju
mreže, ali uz pravodobnu prethodnu obavijest operatoru distribucijskog sustava i
korisnicima mreže na koje to utječe.
(4) Radi održavanja kriterija sigurnosti (n-1) tijekom prisilnih zastoja
jedinica mreže, operator prijenosnog sustava može prekinuti trgovinske
transakcije i privremeno mijenjati planirani rad elektrana, uz minimum dodatnih
troškova proizvodnje koje uzrokuje ta preraspodjela.
(5) Kriterij (n-1) može se održavati uz potporu susjednih sustava, ovisno o
prethodnom dogovoru zainteresiranih strana. To podrazumijeva planiranje
isključenja postrojenja koja utječu na pogon susjednih sustava te ih
zainteresirana područja u interkonekciji moraju unaprijed dogovoriti, kao i
razmjenjivati sve nužne informacije i podatke potrebne za izradu proračuna po
kriteriju (n-1). Ne uzima se u obzir istodoban gubitak oba sistema na
dvosistemskom vodu.
(6) Pri provjeri održavanja kriterija (n-1) operator prijenosnog sustava dužan
je uzeti u obzir dopuštena opterećenja i preopterećenja jedinica mreže na način
kako to određuje udešenje zaštitnih uređaja tih jedinica.
(7) Pri planiranju mjera za održavanje kriterija (n-1), operator prijenosnog
sustava se rukovodi tehničkim i ekonomskim čimbenicima, uzimajući u obzir
vjerojatnost razmatranog događaja, posljedice, troškove njegova sprječavanja,
kao i troškove pokretanja zaštitnih mjera za sprječavanje širenja poremećaja u
mreži.
(8) Čitavu mrežu, uključujući interkonekcijske vodove, operator prijenosnog
sustava mora voditi tako da bude uvijek raspoloživa dovoljna prijenosna moć za
isporuku rezervne snage primarne regulacije frekvencije, kako bi se osiguravala
međusobna solidarna ispomoć u interkonekciji.
(9) Osiguravajući kriterij (n-1) operator prijenosnog sustava mora udovoljavati
zahtjevima u skladu s točkom 4.1.2.2.
4.1.2.2. Stabilnost sustava
Radi ispravnog pogona elektroenergetskog sustava, operator prijenosnog sustava osigurava da oscilacijske promjene, prijelazne ili trajne, budu dovoljno malih amplituda ili dovoljno prigušene da ne narušavaju ili ne ugrožavaju pogon sustava. To potvrđuje odgovarajućim proračunima za planirani pogon sustava (minimalno: tropolni kratki spoj u blizini svih elektrana).
4.1.2.3. Struja kratkog spoja
(1) Radi ispravnog pogona elektroenergetskog sustava, rasklopna struja prekidača
ne smije biti manja od ukupne struje kratkog spoja u čvoru mreže u kojem se
nalazi taj prekidač.
(2) Ukoliko je ukupna struja jednopolnog kratkog spoja veća od ukupne struje
tropolnog kratkog spoja, kao mjerodavna uzima se ukupna struja jednopolnog
kratkog spoja.
(3) Kratkospojne prilike utvrđuju se proračunima kratkog spoja s obzirom na
stvarno pogonsko stanje, uzimajući pri tomu u obzir doprinose struja kratkog
spoja iz susjednih sustava.
(4) Operator prijenosnog sustava je dužan provoditi proračune kratkog spoja u
stvarnom vremenu.
(5) Ukoliko je rasklopna struja prekidača manja od struje kratkog spoja u nekom
čvoru mreže, operator prijenosnog sustava dužan je poduzeti mjere za smanjenje
struje kratkog spoja u tom čvoru. Kratkoročne mjere su primjerice sekcioniranje
mreže ili isklop paralelnih transformatora, a dugoročne mjere su primjerice
zamjena prekidača i eventualno druge primarne opreme.
4.1.3. Korištenje prijenosne mreže
4.1.3.1 Uvod
(1) Operator prijenosnog sustava pruža korisnicima mreže slijedeće usluge
prijenosne mreže:
– provođenje,
– razmjenu,
– tranzit,
– prijenos kružnim tokom,
– dobavu usluga sustava.
(2) Naknadu za korištenje prijenosne mreže određuje Agencija, na prijedlog
operatora prijenosnog sustava.
(3) Operator prijenosnog sustava procjenjuje raspoloživost prijenosne mreže radi
ispunjavanja obveza prema operatoru tržišta, trgovcima, opskrbljivačima,
proizvođačima i operatoru distribucijskog sustava.
(4) Procjena raspoloživosti prijenosne mreže donosi se za sljedeći dan i
sljedeći tjedan (kratkoročno) te za razdoblje do jedne godine (srednjoročno).
(5) Rezultati procjene objavljuju se na internetskim stranicama operatora
prijenosnog sustava.
4.1.3.2. Provođenje
(1) Provođenje električne energije između proizvođača i kupaca u vlastitom
regulacijskom području regulira se ugovorom o korištenju prijenosne mreže
sukladno Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom.
(2) Operator prijenosnog sustava, vodeći računa o satnom rasporedu tokova snaga
kupaca s kojima je već sklopljen ugovor ili prema kojima postoji obveza javne
usluge opskrbe električnom energijom (tarifni kupci) i rezultatima proračuna
raspoloživosti prijenosne mreže iz 4.1.3.1, odobrava ili uskraćuje pristup
mreži.
(3) Operator prijenosnog sustava mora čuvati zapise o stanju prijenosne mreže
radi osiguranja podataka u slučaju sporova zbog prekida tržišnih transakcija.
4.1.3.3. Razmjena
(1) Razmjena se definira temeljem bilateralnog satnog programa razmjene, s
pretpostavljenom konstantnom vrijednošću razmjene u vremenskom razdoblju od
jednog sata ili njegovu višekratniku. Pri planiranju razmjene, operator
prijenosnog sustava treba uzeti u obzir sve čimbenike koji utječu na razmjenu
električne energije među regulacijskim područjima.
(2) Prije konačnog ostvarenja razmjene radi sigurnosti moraju biti ispunjena dva
uvjeta:
– raspoloživa prijenosna moć interkonekcijskih vodova između sustava koji žele
ostvariti razmjenu jednaka je najmanje snazi razmjene,
– u svakom od sustava mora u pravilu biti zadovoljen kriterij sigurnosti
prijenosne mreže (n-1). Iznimka od tog kriterija dopušta se:
• na određeno vrijeme (do 6 sati) radi otklanjanja kvara, smetnje ili nedostatka
zbog kojih bi mogao uslijediti značajni kvar ili ograničenje napajanja kupaca,
• za usmjeravanje energije u kritično područje radi izbjegavanja redukcije
napajanja.
(3) Kad je raspoloživa prijenosna moć prema susjednim sustavima nedostatna ili
značajno ugrožena, operator prijenosnog sustava mora odmah, na temelju
zajedničke analize, s operatorima susjednih sustava poduzeti odgovarajuće mjere.
4.1.3.4. Tranzit električne energije
(1) Pri pružanju usluge tranzita, operator prijenosnog sustava dužan je
pridržavati se i postupati prema pravilima UCTE-a, te prema pravilima Europske
udruge operatora prijenosnih mreža (‘European Transmission System Operators’, u
daljnjem tekstu: ETSO).
(2) Ako postoji opravdan razlog da namjeravani tranzit može ugroziti sigurnost
sustava, operator prijenosnog sustava ima pravo na taj tranzit uputiti prigovor,
a u slučaju potrebe i ograničiti ga ili ne dopustiti.
4.1.3.5. Prijenos kružnim tokom
(1) Pogon u interkonekciji povezan je s neželjenim prijenosom kružnim tokom koji
može ugroziti sigurnost pogona sustava. Taj je rizik operator prijenosnog
sustava dužan preuzeti zbog ostalih prednosti koje pruža pogon u interkonekciji.
Radi sprječavanja mogućih poremećaja, operator prijenosnog sustava je obvezan
nadzirati i pratiti kružni tok, a prema potrebi poduzimati mjere radi njegova
smanjenja.
(2) Kompenzacija gubitaka uzrokovanih neželjenim prijenosom kružnim tokom je
predmet međunarodne konvencije o zajedničkom proračunu prekograničnog prijenosa
električne energije.
4.1.3.6. Obračun i kompenzacija nenamjernih odstupanja
(1) Pogon elektroenergetskog sustava u sklopu interkonekcije UCTE-a omogućuje
razmjenu i trgovinu električnom energijom s drugim regulacijskim područjima i
blokovima. Zbog nesavršenosti sustava regulacije frekvencija-snaga, može doći do
nenamjernih odstupanja od planirane razmjene električne energije, pa je nužno
koordinirati obračun i proračune kompenzacijskog programa za ta odstupanja.
Obračun nenamjernih odstupanja razmjene obavljaju nadležni obračunski
koordinacijski centri.
(2) Operator prijenosnog sustava dužan je svakodnevno dostavljati odgovarajuće
podatke i izvješća Obračunskom koordinacijskom centru radi obračuna i
kompenzacije nenamjernih odstupanja. Plan kompenzacije operator prijenosnog
sustava provodi u dogovoru sa susjednim operatorima u interkonekciji.
4.1.3.7. Zagušenje prijenosne mreže
(1) Zagušenje prijenosne mreže u stvarnom vremenu može se pojaviti:
– ako se zbog tokova snaga u prijenosnoj mreži ne može zadovoljiti kriterij (n
1),
– ako operator prijenosnog sustava opravdano očekuje da se kriteriju (n-1) neće
moći udovoljiti budu li prihvaćeni svi registrirani ili predviđeni planovi
tranzita,
– ako dođe do neraspoloživosti proizvodne jedinice koja se koristi ili se
planira koristiti radi preuzimanja pomoćnih usluga,
– ako se kriterij (n-1) ne može zadovoljiti zbog tokova snaga u prijenosnoj
mreži uzrokovanih obvezom proizvođača da isporuče električnu snagu i energiju
prema ugovorima s povlaštenim kupcima i trgovcima električne energije,
– pri poremećajima u elektroenergetskom sustavu.
(2) Operator prijenosnog sustava procjenjuje zagušenja za uvoz, izvoz i tranzite
kroz prijenosnu mrežu. Ako se dogodi ili se očekuje zagušenje radi tranzita,
operator prijenosnog sustava o tomu obavještava zainteresirane strane i
obračunski koordinacijski centar, uz navođenje razloga za odbijanje tranzita.
(3) Operator prijenosnog sustava dužan je o zagušenjima ažurirati i pravodobno
objavljivati sljedeće podatke:
– smjer prijenosa u kojem se pojavljuje zagušenje,
– predvidivo trajanje zagušenja,
– način rješavanja zagušenja (kratko-, srednjo– i dugoročno),
– rokovi za registraciju i odobrenje planova prijenosa koji se odnose na to
zagušenje,
– raspoloživa prijenosna moć odgovarajućeg interkonekcijskog voda,
– program otklanjanja zagušenja.
(4) Operator prijenosnog sustava donosi plan rada sustava na način da se
izbjegnu zagušenja u prijenosnoj mreži. U slučaju odbijanja planova operator
prijenosnog sustava dužan je navesti razloge odbijanja.
(5) Zagušenja koja se događaju s kratkoročnom najavom operator prijenosnog
sustava rješava sklopnim zahvatima, izmijenjenim planovima proizvodnje
proizvodnih jedinica s kojima ima ugovor ili nabavom energije, tako da ponovno
uspostavi udovoljenje kriteriju (n-1). Mjere i postupci za razmjenu energije u
području zagušenja mreže moraju omogućiti da, na nepristran način, budu
osigurane potrebe korisnika mreže s obzirom na raspoloživu prijenosnu moć kroz
područje zagušenja, odnosno na obje stane područja zagušenja.
4.1.3.8. Gubici u prijenosnoj mreži
Operator prijenosnog sustava je odgovoran za osiguranje energije za pokriće gubitaka električne energije u prijenosnoj mreži prema načelu minimuma troškova, za njihovo praćenje, analizu i izračun, te njihovo smanjivanje, ukoliko je to moguće, s obzirom na sigurnost elektroenergetskog sustava.
4.1.4. Upravljanje prijenosnom mrežom i vođenje pogona prijenosne mreže
(1) Upravljanje prijenosnom mrežom obuhvaća sve radnje operatora prijenosnog
sustava, koji djelovanjem na jedinice sustava – bilo izravno, bilo putem
operatera u mrežnim centrima prijenosa, operatera u proizvodnim jedinicama i
operatera u distribucijskoj mreži – nastoji ostvariti siguran i pouzdan pogon
elektroenergetskog sustava, odnosno napajanje kupaca električnom energijom
propisane kvalitete.
(2) Vođenje pogona prijenosne mreže obuhvaća aktivnosti između operatera u
mrežnim centrima upravljanja i u objektima prijenosne mreže radi:
– nadzora nad pogonom mreže,
– nadzora stanja primarne i sekundarne opreme te pomoćnih pogona jedinica mreže,
– izvođenja sklopnih manipulacija te davanje regulacijskih naloga,
– izbora režima upravljanja, lokalno ili daljinski,
– registracije vrijednosti pogonskih mjernih veličina, alarmnih i položajnih
signala, signala zaštite, te veličina smetnji,
– koordinacija rada službi za upravljanje i održavanje na terenu,
– odazivanja na pozive korisnika prijenosne mreže.
4.1.4.1. Normalni pogon
(1) Normalnim pogonom smatra se stanje pri kojem se sve fizikalne veličine u
sustavu održavaju unutar dopuštenih granica navedenih u točkama 4.3.2.1.,
4.3.2.2. i 4.3.2.3., a ispunjeno je i sljedeće:
– svi kupci imaju napajanje,
– naponi u prijenosnoj mreži i na sučelju s korisnicima mreže održavaju se u
rasponu između dopuštenog maksimalnog i minimalnog napona, sukladno točki
4.1.6.5, opterećenja svih jedinica mreže i proizvodnih jedinica su između
graničnih vrijednosti, a struje kratkog spoja u svim čvorovima mreže manje su od
rasklopne moći pripadajućih prekidača,
– operator prijenosnog sustava održava uravnoteženi naponski profil prijenosne
mreže što višim radi smanjivanja gubitaka u mreži te povećanja rezerve jalove
snage,
– postoje dovoljne rezerve u elektranama i prijenosnoj mreži,
– kriterij (n-1) je ispunjen.
(2) Granične vrijednosti opterećenja načelno su:
– za proizvodne jedinice – opterećenje između tehničkog minimuma i raspoložive
snage proizvodne jedinice,
– za vodove – opterećenje između praznog hoda i maksimalnog dopuštenog
opterećenja koje određuju termičko opterećenje, naponske prilike i granica
stabilnosti, pri čemu se za jače opterećene vodove u mreži termičko opterećenje
uzima u ljetnom i zimskom razdoblju, također i kratkotrajno preopterećenje
vodova (do 20% dopuštenog termičkog opterećenja unutar 30 minuta),
– za transformatore – opterećenje između praznog hoda i raspoložive snage
transformatora (načelno: nazivna snaga transformatora), također i kratkotrajno
preopterećenje transformatora (do 20% u trajanju ovisnom o prethodnom
opterećenju i termičkoj vremenskoj konstanti transformatora),
– za polja – trajno dopušteno opterećenje spojnih vodiča u polju ili rasklopne i
mjerne opreme u polju,
– za sabirnice – trajno dopušteno opterećenje sabirničkih vodiča,
– za jedinice za kompenzaciju jalove snage – opteretivost jedinice uz stvarni
pogonski napon.
(3) Operator prijenosnog sustava koordinira djelovanje uređaja primarne
regulacije frekvencije u sustavu radi ostvarivanja usluga prijenosne mreže bez
ograničenja, čak i u slučajevima ispada jedne jedinice u mreži.
(4) Ako se u sustavu ne udovolji kriteriju (n-1), normalni pogon je ugrožen i
operator prijenosnog sustava ga mora što prije uspostaviti korekcijskim
djelovanjem. Primjerice, planirane zahvate na jedinicama mreže ili proizvodnim
jedinicama, operator prijenosnog sustava ograničit će ili prekinuti.
(5) Operator prijenosnog sustava obavlja optimizaciju napona/jalove snage,
uzimajući u obzir podatke iz mreže i sučelja s korisnicima mreže te sučelja sa
susjednim sustavima, osiguravajući rezerve jalove snage u svom sustavu.
(6) U slučajevima maksimalnog ili minimalnog opterećenja sustava, operator
prijenosnog sustava sprječava sniženje ili porast napona djelovanjem
kompenzacijskih uređaja, promjenom prijenosnog omjera regulacijskih
transformatora, proizvodnjom jalove energije, isključenjem slabo opterećenih
vodova, kao i isključenjem, odnosno uključenjem potrošnje (primjerice,
uključenjem reverzibilnih hidroelektrana).
(7) Sve navedene zadatke operator prijenosnog sustava obavlja izravnim
upravljanjem putem sustava daljinskog vođenja ili davanjem naloga operaterima
mrežnih centara prijenosa, operaterima prijenosnih postrojenja, operaterima
proizvodnih postrojenja i distribucijske mreže. Naloge operatora prijenosnog
sustava operateri moraju izvršavati bez odgađanja.
4.1.4.2. Uravnoteženje dobave i potražnje
(1) Operator prijenosnog sustava odgovoran je za trenutno uravnoteženje dobave i
potražnje električne energije u elektroenergetskom sustavu.
(2) Operator prijenosnog sustava, u suradnji s operatorom distribucijskog
sustava, mora sagledavati ukupne očekivane satne vrijednosti potražnje energije
iz sustava i planiranu dobavu energije u sustav. Dijagrame opterećenja
distribucijske mreže utvrđuje operator distribucijskog sustava.
(3) Radi uravnoteženja dobave i potražnje, operator prijenosnog sustava ugovara
potrebnu snagu i energiju uravnoteženja po načelu minimuma troškova.
4.1.4.3. Odstupanje od ugovorene snage
Radi održavanja sigurnog pogona, operator prijenosnog sustava u pogledu
odstupanja od ugovorene snage smije poduzimati sljedeće mjere prema padajućem
prioritetu:
– ako jedan ili više korisnika mreže angažira snagu koja prema ugovoru o
korištenju mreže ima veće odstupanje od ±10% ugovorene vrijednosti, operator
prijenosnog sustava mora osigurati povećanje odnosno smanjenje snage dobave u
trajanju do 1 sat,
– ako se potražnja neugovorene snage nastavlja u okolnostima kada se ne očekuju
manjkovi zamjenske snage, odnosno zagušenja u prijenosnoj mreži – operator
prijenosnog sustava može osigurati nužnu rezervnu snagu,
– ako operator prijenosnog sustava ne može osigurati dovoljno zamjenske snage,
temeljem svoje odgovornosti za pouzdanost pogona sustava i zaštite ostalih
korisnika, smije spriječiti nedozvoljeno odstupanje korisnika mreže reduciranjem
njegove ukupne potražnje za nedozvoljeno odstupanje. Takvo rješenje moguće je
samo u slučajevima jasnog prepoznavanja odgovornog korisnika.
4.1.4.4. Poremećeni pogon
(1) Svako odstupanje od normalnog pogona sustava smatra se poremećenim pogonom.
Operator prijenosnog sustava je obvezan i nadležan za provođenje svih potrebnih
mjera za sprječavanje širenja posljedica poremećenog pogona. Te mjere su
prioritetne i iznad su pojedinačnih interesa pojedinih korisnika mreže. To znači
da je operator prijenosnog sustava, u krajnjoj nuždi, ovlašten za ograničenje
isporuke električne energije uključujući i isključenje pojedinog korisnika
mreže.
(2) Operator prijenosnog sustava obvezan je izraditi program i plan mjera za
vođenje poremećenog pogona.
(3) Za uklanjanje poremećenog pogona ili ograničenje posljedica, operator
prijenosnog sustava mora osigurati dovoljan broj proizvodnih jedinica sposobnih
za pogon i regulaciju napona i frekvencije u uvjetima poremećenog pogona tijekom
vremenskog razdoblja od najmanje jednog sata.
(4) Prije primjene mjera, operator prijenosnog sustava obvezan je definirati
uzroke poremećenog pogona i topologiju sustava nakon poremećenog pogona, na
temelju informacija koje su korisnici mreže dužni dostavljati operatoru
prijenosnog sustava. To su:
– signali položaja uklopnog stanja izabranih prekidača i rastavljača,
– vrijednosti izabranih mjernih veličina (struja, napon, djelatna i jalova
snaga, frekvencija),
– zapisi registratora prijelaznih pojava (struja, napon, djelatna i jalova
snaga, frekvencija) ukoliko korisnik mreže raspolaže s takvim registratorima,
– izabrane poruke o alarmima i uklopnim stanjima (isključenje prekidača,
djelovanje automatskog ponovnog uklopa),
– podaci o djelovanju zaštita,
– položaj regulacijske sklopke transformatora,
– način upravljanja postrojenjem ili dijelom postrojenja (lokalno ili
daljinski).
(5) Za sprječavanje naponskog sloma, operator prijenosnog sustava ugovara i
primjenjuje sljedeće mjere:
– smanjuje podešene vrijednosti regulatora napona i/ili blokira regulatore
napona na transformatorima rasklopnih postrojenja u prijenosnim i
distribucijskim mrežama,
– rasterećuje sustav ručno ili automatski, ovisno o naponu,
– nadzire rezervu jalove snage,
– vodi pogon pri ujednačenim najvišim dopuštenim iznosima napona u prijenosnoj
mreži,
– vodi pogon tako da omogući aktiviranje brzo djelujuće rotirajuće rezerve
jalove snage,
– razmatra isključenje udaljenijih generatora radi smanjenja opterećenja vrlo
opterećenih vodova prijenosne mreže,
– radi veće proizvodnje jalove snage razmatra smanjenje proizvodnje djelatne
snage,
– u najkraćem mogućem roku stavlja u pogon plinsko-turbinske agregate,
– razmatra smanjenje uvoza snage iz udaljenijih područja,
– priprema se za aktiviranje planova ponovne uspostave pogona nakon raspada
sustava,
– isključuje optimizaciju napona/jalove snage.
(6) Ako su granične vrijednosti ili pogonske veličine u sustavu (primjerice;
napon, struja kratkog spoja) ili opterećenje opreme (primjerice strujno
opterećenje) narušene i nakon korekcijskih zahvata te postoji rizik od širenja
poremećenog pogona, radi osiguranja pouzdanog pogona sustava i/ili brze ponovne
uspostave napajanja u sustavu, operator prijenosnog sustava može dati nalog za
isključenje dijelova sustava u području poremećenog pogona.
(7) Operator prijenosnog sustava, pri radu u poremećenom pogonu, a radi
izbjegavanja preopterećenja dijelova mreže, može privremeno prilagoditi
planirani rad elektrana stvarnoj topologiji mreže.
(8) Operator prijenosnog sustava dužan je obavijestiti sve korisnike mreže i
operatora distribucijskog sustava o nastupu i vremenskom trajanju poremećenog
pogona u elektroenergetskom sustavu, sukladno Općim uvjetima za opskrbu
električnom energijom.
(9) Operator prijenosnog sustava mora sačuvati sve zapise o poremećenom pogonu.
(10) Na zahtjev korisnika mreže, operator prijenosnog sustava mora korisniku
omogućiti uvid u zapis o poremećenom pogonu zbog kojeg je korisnik mreže imao
posljedice na pogon svojih postrojenja.
4.1.4.5. Podfrekvencijsko rasterećenje
(1) Kod pogona u interkonekciji pri padu frekvencije na 49,00 Hz nastupa stanje
izvanrednog pogona mreže. Pri daljnjem padu frekvencije, interkonekcija se može
podijeliti na više odvojenih mreža koje daljnji raspad sprječavaju
podfrekvencijskim rasterećivanjem. U tim prilikama, bez prethodne obavijesti
dolazi do automatskog isključenja opterećenja prema planu podfrekvencijskog
rasterećenja iz 2. stavka ove točke.
(2) Potpuni ili djelomični raspad hrvatskog elektroenergetskog sustava u
izoliranom pogonu sprječava se sljedećim planom podfrekvencijskog rasterećenja:
Stupanj |
Proradna frekvencija [Hz] |
Rasterećenje |
Ukupno |
I. |
49,20 |
10 |
10 |
II. |
48,80 |
15 |
25 |
III. |
48,40 |
15 |
40 |
IV. |
48,00 |
15 |
55 |
V. |
47,50 |
|
Odvajanje elektrana od mreže i prijelaz u otočni pogon, prijelaz na vlastitu potrošnju ili u prazni hod |
(3) Plan podfrekvencijskog rasterećenja utvrđuje operator prijenosnog sustava u suradnji s operatorom distribucijskog sustava i o tom planu izvješćuje kupce izravno priključene na prijenosnu mrežu.
4.1.4.6. Daljnje mjere
(1) Operator prijenosnog sustava mora izbjegavati svako namjerno isključenje
interkonekcijskih vodova, kako bi se djelovanjem primarne regulacije frekvencije
omogućila solidarna ispomoć susjednih regulacijskih područja ugroženom
regulacijskom području. Zbog toga, svi interkonekcijski vodovi među
regulacijskim područjima moraju biti opremljeni uređajima za automatski ponovni
uklop (APU) i uređajem za kontrolu sinkronizma.
(2) Prekid telekomunikacijskih veza ili daljinskih mjerenja, između upravljačkih
centara operatora prijenosnog sustava i postrojenja za proizvodnju ne smije
onemogućiti pogon vlastitog sustava ili pogon u interkonekciji.
(3) U slučaju općeg nestanka napona, u centru vođenja operatora prijenosnog
sustava, upravljačkim centrima operatora prijenosnog sustava (mrežni centri
prijenosa), transformatorskim stanicama, jedinicama telekomunikacija i sustava
daljinskog upravljanja, moraju ostati u pogonu sustavi neprekidnog napajanja
kako bi omogućili ponovnu uspostavu napajanja.
4.1.4.7. Ograničenje velikih poremećaja u sustavu
(1) Za sprječavanje širenja velikih poremećaja odgovoran je operator prijenosnog
sustava, koji mora poduzimati sve potrebne mjere da zadrži veliki poremećaj
unutar granica svog regulacijskog područja. U tu svrhu, operator prijenosnog
sustava, ugovornim odnosom mora osigurati dovoljan broj proizvodnih jedinica
sposobnih za otočni pogon, proizvodnih jedinica sposobnih za prijelaz u prazni
hod i osiguranje napajanja vlastite potrošnje te proizvodnih jedinica sposobnih
za pokretanje iz beznaponskog stanja (crni start).
(2) Operator prijenosnog sustava zadužen je za koordinaciju sa susjednim
operatorima prijenosnih sustava radi uspostave učinkovitih zaštitnih mjera i
planova obrane u slučaju velikih poremećaja.
(3) Zbog učinkovite obrane u slučajevima velikih poremećaja, operator
prijenosnog sustava donosi Plan obrane od velikih poremećaja u kojem treba biti
obuhvaćeno osobito sljedeće:
– način objave velikog poremećaja,
– način aktiviranja plana obrane od velikog poremećaja,
– izdavanje uputa mrežnim centrima prijenosne mreže, operatoru distribucijskog
sustava i operaterima elektrana,
– obavještavanje operatora susjednih sustava,
– smjernice za djelovanje radi ponovne uspostave napajanja,
– upućivanje na radne procedure,
– izvještavanje o velikom poremećaju,
– analiza velikog poremećaja.
4.1.4.8. Isključenje i ponovno uključenje korisnika mreže
Isključenje i ponovno uključenje korisnika mreže utvrđeno je Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom i ovim pravilima.
4.1.5. Nadzor elektroenergetskog sustava
(1) Radi donošenja odluka vezanih za siguran i pouzdan pogon elektroenergetskog
sustava, operator prijenosnog sustava putem mrežnih centara prijenosa mora u
svakom trenutku znati topologiju sustava kao cjeline, kao i pojedinih
postrojenja tog sustava. Osim toga mora pratiti električne procesne parametre
sustava (napone, tokove snaga, snage trenutne proizvodnje elektrana, trenutnu
električnu potrošnju, odstupanje snage prema susjednim sustavima, regulacijske
zahtjeve, frekvenciju, djelovanje električnih zaštita i slično). Proizvođači su
dužni periodički ili na zahtjev operatora prijenosnog sustava dostavljati
podatke vezane uz pogon elektroenergetskog sustava (protoke vode na vodotocima,
kote na jezerima kod hidroelektrana, stanja goriva kod termoelektrana i slično).
Operator prijenosnog sustava dužan je voditi statistiku pogonskih događaja.
(2) Operator prijenosnog sustava putem mrežnih centara prijenosa mora imati uvid
u sve radove koji se odvijaju u mreži, a koji utječu na njenu topologiju i
mogućnosti prijenosa.
(3) Nadzor nad procesnim veličinama elektroenergetskog sustava operator
prijenosnog sustava provodi sustavom procesne informatike putem mrežnih centara
prijenosa.
4.1.5.1. Analiza pogona prijenosne mreže
(1) Operator prijenosnog sustava dnevno obavlja analize pogona prijenosne mreže.
(2) Operator prijenosnog sustava sastavlja godišnje izvješće o stanju prijenosne
mreže, pogonskim podacima i događajima te gubicima u mreži.
(3) Za svaki značajniji poremećaj u prijenosnoj mreži, operator prijenosnog
sustava izrađuje odgovarajuće izvješće, a osobito za poremećaje koji utječu na
ugovorne odnose. Pod značajnijim poremećajem razumijeva se onaj koji je trajao
dulje od 10 minuta ili je uzrokovao prekid napajanja električnom energijom koji
je imao za poslijedicu neisporuku veću od 10 MWh.
(4) Izvješće o značajnijim poremećajima u prijenosnoj mreži, operator
prijenosnog sustava je dužan podnijeti Agenciji.
(5) Izvješće o značajnijim poremećajima treba sadržavati:
– datum, vrijeme nastanka i trajanje poremećaja,
– mjesto i uzrok nastanka poremećaja,
– podatke o smanjenju potrošnje proradom podfrekvencijske zaštite,
– ukupno neisporučenu električnu energiju,
– procjenu štete na opremi u kvaru i procjenu trajanja popravka,
– vremenski tijek i sva značajnija događanja koja su prethodila poremećaju,
– reakciju proizvodnih jedinica tijekom poremećaja,
– reakciju jedinica za proizvodnju jalove snage,
– način otklanjanja kvara,
– način djelovanja te procjenu rada sustava zaštita i automatske regulacije,
– procjenu kvalitete rada osoblja.
(6) Operator prijenosnog sustava izrađuje godišnje statističko izvješće o
pogonskim događajima u prijenosnoj mreži.
4.1.6. Usluge sustava
4.1.6.1. Uvod
(1) Usluge sustava su:
– vođenje elektroenergetskog sustava,
– održavanje frekvencije,
– održavanje napona,
– ponovna uspostava napajanja,
a korisnicima mreže ih osigurava operator prijenosnog sustava samostalno i
koristeći pomoćne usluge korisnika mreže, koji su u mogućnosti pružiti te
usluge.
(2) Pogon sustava u interkonekciji obvezuje operatora prijenosnog sustava na
planiranje dovoljnih kapaciteta za osiguravanje pomoćnih usluga u skladu s
pravilima pogona UCTE-a, u vlastitom sustavu ili iz drugih regulacijskih
područja.
(3) Usluge sustava su pridjeljive i/ili nepridjeljive. Usluge sustava su
pridjeljive ako je prepoznatljiv pružatelj određene pomoćne usluge ili korisnik
usluge sustava u poznatom opsegu, pa se na tom utemeljenju mogu pridijeliti
naknade ili troškovi. Za nepridjeljive usluge sustava naknade nisu djeljive, a
troškove snose svi korisnici mreže plaćanjem naknade za korištenje prijenosne
mreže.
(4) Nepridjeljive usluge u prijenosnoj mreži su:
– vođenje elektroenergetskog sustava,
– održavanje frekvencije,
– održavanje napona,
– ponovna uspostava napajanja.
(5) Pridjeljive usluge u prijenosnoj mreži su:
– osiguranje jalove energije izvan dopuštenog faktora snage,
– osiguranje nestandardnih usluga (osiguranje kvalitete opskrbe bolje od
standardne, osiguranje ostalih nestandardnih usluga).
(6) Posebne usluge u prijenosnoj mreži su mjerne usluge.
4.1.6.2. Pomoćne usluge
(1) Operator prijenosnog sustava upravlja svim uslugama sustava, odnosno
određuje vrste pomoćnih usluga, opseg dobave pomoćnih usluga, davatelje pomoćnih
usluga te razdoblje dobave pomoćnih usluga. Takve pomoćne usluge operator
prijenosnog sustava ugovara sa svakim pojedinačnim korisnikom mreže sukladno
ovim Mrežnim pravilima.
(2) Dobavu pomoćne usluge, koju operator prijenosnog sustava naknadno traži od
proizvođača, a koju proizvođač u trenutku spajanja na mrežu ne može pružiti
regulirat će se posebnim ugovorom.
(3) Temeljem pogonskih planova, operator prijenosnog sustava s odgovarajućim
korisnicima mreže (određene elektrane i kupci koji raspolažu potrebnim uređajima
i mogućnostima) ugovara uvjete za dobavu pomoćnih usluga. Dobava pomoćnih usluga
može se ugovorno povezati i s pogonom određenih uređaja (primjerice, za
održavanje napona).
(4) Korisnici mreže, koji ugovore pružanje pomoćnih usluga, izvješćuju operatora
prijenosnog sustava o stanju i raspoloživosti svih proizvodnih jedinica i
uređaja kojima će osiguravati ugovorene usluge. Na temelju tih podataka kao i
trenutne potražnje usluga sustava, operator prijenosnog sustava koristi potrebne
ugovorene pomoćne usluge korisnika mreže. Operator prijenosnog sustava odabire
dobavljača pomoćnih usluga temeljem tehničkih zahtjeva, načela minimalnih
troškova sustava i pouzdane opskrbe energijom.
(5) U okviru pružanja usluga sustava, operator prijenosnog sustava osigurava
dobavljačima pridjeljivih pomoćnih usluga naknadu u skladu s ugovorenim cijenama
pomoćnih usluga.
4.1.6.3. Vođenje elektroenergetskog sustava
Vođenje elektroenergetskog sustava je nepridjeljiva usluga sustava, a opisana je u točkama 4.1.1. do 4.1.5.
4.1.6.4. Nazivna frekvencija i odstupanje frekvencije
(1) Nazivna vrijednost frekvencije u hrvatskom elektroenergetskom sustavu iznosi
50,00 Hz, osim u razdobljima korekcije sinkronog vremena kada se, prema nalogu
operatera koordinacijskog centra ili operatora prijenosnog sustava, frekvencija
podešava na zadanih 49,99 Hz ili 50,01 Hz.
(2) U normalnim pogonskim uvjetima, u interkonekcijskom radu, dopušteno
odstupanje frekvencije od nazivne vrijednosti (50,00Hz) iznosi ±50 mHz.
(3) Maksimalno odstupanje frekvencije od zadane vrijednosti, u privremenom
stacionarnom stanju, u interkonekcijskom radu, ne smije premašiti ±180 mHz.
(4) Trenutno odstupanje frekvencije od nazivne vrijednosti ne smije premašiti
±800 mHz.
(5) Odstupanja frekvencije od zadane vrijednosti za više od ±20 mHz ispravljaju
se djelovanjem primarne regulacije.
(6) Podfrekvencijsko rasterećenje kao mjera za održavanje frekvencije aktivira
se ako je frekvencija niža od 49,20 Hz.
(7) Kod pogona u interkonekciji, operator prijenosnog sustava u odnosu na
održavanje frekvencije mora poštivati zahtjeve UCTE-a. U slučaju poremećaja, u
održavanju frekvencije mu svojim kapacitetima primarne regulacije solidarno
pomažu ostala regulacijska područja interkonekcije.
4.1.6.4.1. Primarna regulacija frekvencije
(1) Primarna regulacija frekvencije obuhvaća djelovanje turbinskih regulatora
brzine vrtnje nakon odstupanja frekvencije od nazivne ili zadane vrijednosti,
zbog neravnoteže između proizvodnje i potrošnje u sinkrono povezanoj mreži.
(2) Primarna regulacija frekvencije u izoliranom pogonu sustava mora:
– korigirati maksimalnu trenutnu razliku između proizvodnje i potrošnje u
vrijednosti snage najveće aktivne proizvodne jedinice u sustavu,
– osigurati da trenutna vrijednost frekvencije pri poremećaju ne padne ispod
49,20 Hz,
– obuhvatiti raspoložive proizvodne jedinice,
– sadržavati mogućnost aktiviranja snage primarne regulacije prema slici 4.1.
koju operator prijenosnog sustava mora održavati i u slučaju kada se zadana
vrijednost frekvencije razlikuje od 50,00 Hz.
(3) Operator prijenosnog sustava procjenjuje djelovanje primarne regulacije u
svom području i poduzima mjere za njeno usklađivanje s navedenim zahtjevima.
(4) Pri pogonu u interkonekciji, vlastito regulacijsko područje obvezno je
doprinositi zadanoj rezervi primarne regulacije interkonekcije u skladu s
udjelom svoje proizvodnje u ukupnoj proizvodnji UCTE-a.
Slika 4.1. Minimalni zahtjevi UCTE-a za aktiviranje rezerve
primarne regulacije u ovisnosti o vremenu, za različite iznose neravnoteže
proizvodnje i potrošnje
(5) Primarna regulacija treba početi djelovati unutar nekoliko sekundi od
trenutka nastanka poremećaja. Rezerva primarne regulacije iznosa od 0% do 50%
treba se aktivirati unutar 15 sekundi, a iznos od 50% do 100% treba se
aktivirati unutar maksimalnog vremena aktiviranja koje se mijenja linearno do
maksimalno 30 sekundi.
(6) U privremenom stacionarnom stanju, cjelokupna rezerva primarne regulacije
treba se aktivirati pri promjeni frekvencije iznosa ±200 mHz ili više.
(7) Primarna regulacija treba se aktivirati ako odstupanje frekvencije od zadane
vrijednosti prekorači iznos od ±20 mHz (zbroj točnosti mjerenja frekvencije i
neosjetljivosti turbinske regulacije).
(8) Točnost mjerenja frekvencije u sustavu regulacije brzine vrtnje proizvodne
jedinice mora biti jednaka 10 mHz ili bolja.
(9) Neosjetljivost turbinske regulacije ne smije prekoračiti iznos od ±10 mHz
(zbroj podešene neosjetljivosti u regulatoru i zbog konstrukcijske
neosjetljivosti).
4.1.6.4.2 Sekundarna regulacija frekvencije – snage razmjene i tercijarna regulacija
(1) Funkcije sekundarne regulacije frekvencije i snage razmjene u hrvatskom
elektroenergetskom sustavu pri pogonu u interkonekciji su:
– ostvarivanje utvrđenog programa razmjene snage između vlastitog sustava i
susjednih sustava u interkonekciji,
– oslobađanje rezerve primarne regulacije cijele interkonekcije, pri čemu se
aktivira rezerva sekundarne regulacije iz regulacijskog područja u kojem je
nastao poremećaj,
– regulacije frekvencije sustava na zadanu vrijednost,
– korekcija sinkronog vremena.
(2) U izoliranom radu hrvatskog elektroenergetskog sustava zadaća sekundarne
regulacije frekvencije je:
– regulacija frekvencije sustava na zadanu vrijednost,
– oslobađanje rezerve primarne regulacije hrvatskog elektroenergetskog sustava,
– korekcija sinkronog vremena.
(3) Karakteristike i parametri za sekundarnu regulaciju u izoliranom sustavu su:
– sekundarna regulacija mora preuzeti djelovanje od primarne regulacije
najkasnije 30 sekunda nakon pojave odstupanja između proizvodnje i potrošnje,
odnosno kada se završi aktiviranje primarne regulacije, čak i u najtežim
uvjetima koji se pretpostavljaju za predmetni poremećaj,
– povratak frekvencije i snage razmjene na zadanu vrijednost djelovanjem
sekundarne regulacije mora se dovršiti najkasnije za 15 minuta; pri tomu se
koriste raspoloživi izvori.
(4) Za pogon u interkonekciji, operator prijenosnog sustava u odnosu na
sekundarnu regulaciju obvezno primjenjuje pravila UCTE-a.
(5) Točnost mjerenja frekvencije u sustavu sekundarne regulacije mora biti bolja
od 1,5 mHz.
(6) Točnost mjerenja djelatne snage za potrebe sekundarne regulacije mora biti
klase 0,5.
(7) Postavna vrijednost frekvencije sustava u sustavu sekundarne regulacije je
50,00 Hz, osim u slučaju korekcije sinkronog vremena.
(8) Snagu sekundarne regulacije/tercijarne regulacije isporučuju elektrane koje
imaju ugovor s operatorom prijenosnog sustava za osiguravanje snage
sekundarne/tercijarne regulacije, temeljem zahtjeva operatora prijenosnog
sustava za aktiviranje te snage.
(9) U međusobnom ugovoru o dobavi snage sekundarne regulacije/tercijarne
regulacije, utvrđeni su regulacijski parametri, brzina regulacije i drugo, koje
elektrana mora poštivati.
(10) Operator prijenosnog sustava, temeljem plana proizvodnje i obostrano
ugovorenih uvjeta, odlučuje o tomu koje će elektrane uključiti u sekundarnu
regulaciju i održavanje rezerve tercijarne regulacije te u kojem vremenskom
intervalu, vodeći se načelom minimalnih troškova i osiguranjem raspoloživosti
rezerve snage u pojedinim dijelovima prijenosne mreže.
4.1.6.5. Održavanje napona i kompenzacija jalove snage
(1) Održavanje napona je usluga sustava namijenjena kvalitetnoj i sigurnoj
opskrbi električnom energijom, za koju odgovornost snosi operator prijenosnog
sustava. U održavanje stabilnosti napona uključuju se, prema potrebi –
elektrane, prijenosna i distribucijska mreža i kupci.
(2) U interkonekciji se u održavanje napona uključuju i granična područja
susjednih mreža. Stoga su operatori susjednih regulacijskih područja dužni
usklađivati napone na oba kraja interkonekcijskih vodova.
(3) Operator prijenosnog sustava odgovoran je za uravnoteženo upravljanje
jalovom snagom u svom sustavu radi održavanja napona u dopuštenim granicama u
svim čvorovima mreže. U tu svrhu, operator prijenosnog sustava mora imati na
raspolaganju uređaje za kompenzaciju jalove snage u mreži i kapacitete za
proizvodnju jalove snage u priključenim elektranama, koje osigurava ugovorima.
Ti uređaji moraju biti dovoljno dimenzionirani i imati tražena svojstva
(sposobnost sklapanja i regulacije) da osiguraju primjerenu sukladnost s
utvrđenim graničnim vrijednostima i ugovorenim parametrima pogonskog napona.
(4) Svaka elektrana mora, u skladu s tehničkim mogućnostima, voditi pogon s
faktorom snage prema zahtjevu operatora prijenosnog sustava. Ako elektrana prema
zahtjevu operatora prijenosnog sustava isporučuje u mrežu snagu s cos < 0,95
(induktivno ili kapacitivno), ima pravo na naknadu troškova zbog povećanih
gubitaka djelatne snage (I2R). Svaka elektrana dužna je dostaviti operatoru
prijenosnog sustava aktualnu pogonsku kartu svih generatora i podešenja svih
limitera i ostale karakteristike uzbude.
(5) Uvjeti za preuzimanje jalove snage/energije ispod faktora snage iz stavka 4.
ovoga članka, moraju se urediti međusobnim ugovorima koje zaključuju korisnici
mreže, pružatelji takve pomoćne usluge, s operatorom prijenosnog sustava.
Korisnici mreže koji su ugovorili isporuku jalove snage, izvješćuju operatora
prijenosnog sustava o stanju i raspoloživosti svih proizvodnih jedinica i
uređaja iz kojih mogu isporučivati jalovu snagu.
(6) Kupci pojedinačno s operatorom prijenosnog sustava ugovaraju, kao
pridjeljivu uslugu sustava, isporuku jalove snage i energije izvan dopuštenog
faktora snage.
(7) Na temelju podataka iz stavka 5. i 6. ovoga članka i trenutne potražnje,
operator prijenosnog sustava koristi potrebne pomoćne usluge korisnika mreže
sukladno ugovoru. Izbor isporučitelja jalove snage temelji se na tehničkim
zahtjevima, na načelima minimalnih troškova i osiguranja raspoloživosti rezerve
jalove snage u pojedinim dijelovima prijenosne mreže.
(8) Ako tijekom dnevnog pogonskog planiranja ustanovi da se procijenjene potrebe
za jalovom snagom ne mogu uravnotežiti raspoloživim jedinicama, operator
prijenosnog sustava mora od dopunskih proizvodnih jedinica zahtijevati isporuku
jalove snage.
(9) Usluga održavanja napona koristi svim korisnicima mreže i stoga, u pravilu,
nije pridjeljiva. Iznimka od tog pravila su pojedini povlašteni kupci, koje je
operator prijenosnog sustava ovlašten pojedinačno teretiti troškovima nastalim
pružanju ove usluge, u skladu s ugovorenim uvjetima na mjestu isporuke.
(10) U prijenosnoj mreži hrvatskog elektroenergetskog sustava koriste se
normirani nazivni naponi prema HRN IEC 60038:1998 »IEC normirani naponi«. U
sljedećoj tablici dani su normirani naponi veći od 1 kV:
Nazivni napon mreže (kV) |
3(1) |
6(1) |
10 |
20 |
35(30)(3) |
110 |
220 |
(400)(2) |
Najviši napon opreme (kV) |
3,6(1) |
7,2(1) |
12 |
24 |
38 |
123 |
245 |
420 |
Napomene:
(1) Nije dopušteno korištenje u javnoj distribucijskoj mreži. Može se koristiti
kao generatorski napon te u industrijskim i rudarskim pogonima.
(2) Nije normiran jer je za mreže s naponom višim od 220 kV standardiziran samo
najviši napon opreme.
(3) Iako nije normiran, još uvijek je u korištenju, u nekim dijelovima mreže.
(11) U normalnim pogonskim uvjetima iznos napona održava se u sljedećim
granicama:
– u mreži 400 kV: 400 – 10% +5% = 360-420 kV,
– u mreži 220 kV: 220 ±10% = 198-242 kV,
– u mreži 110 kV: 110 ±10% = 99-121 kV.
(12) U poremećenom pogonu, iznosi napona mogu biti u sljedećim granicama:
– u mreži 400 kV: 400 kV ±15% = 340-460 kV,
– u mreži 220 kV: 220 kV ±15% = 187-253 kV,
– u mreži 110 kV: 110 kV ±15% = 94-127 kV.
(13) Dopuštena odstupanja od nazivnog napona u uvjetima normalnog pogona, osim
za slučajeve nastale uslijed poremećaja i prekida napajanja, utvrđuju se tijekom
razdoblja od tjedan dana tako da 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti
napona mora biti u spomenutim granicama.
4.1.6.6. Ponovna uspostava napajanja
(1) Operator prijenosnog sustava dužan je osigurati mjere za sprječavanje
raspada sustava i ponovnu uspostavu napajanja električnom energijom, a ispomoć
mu mogu pružati i operatori susjednih sustava. Davatelji pomoćnih usluga,
sukladno ugovoru, moraju biti spremni za ponovnu uspostavu napajanja, kada to
zatraži operator prijenosnog sustava.
(2) Operator prijenosnog sustava obvezan je izraditi prikladne planove mjera i
zahvata za brzu ponovnu uspostavu sustava nakon velikog poremećaja, uzimajući u
obzir i eventualnu ispomoć susjednih regulacijskih područja. U tom je slučaju
operator prijenosnog sustava dužan takve planove izraditi u dogovoru s
operatorima susjednih regulacijskih područja.
(3) Radi pružanja te usluge, operator prijenosnog sustava dužan je ugovoriti
pravo korištenja sposobnosti za otočni pogon i za pokretanje iz beznaponskog
stanja odgovarajućih instalacija korisnika mreže iz svoga sustava i iz drugih
regulacijskih područja.
(4) Usluga ponovne uspostave napajanja koristi svim korisnicima mreže koji su
izravno ili neizravno priključeni na prijenosnu mrežu, pa je nepridjeljiva.
4.1.7. Tehnički i drugi uvjeti za međusobno povezivanje i djelovanje mreža
(1) Suradnja operatora prijenosnog sustava s drugim operatorima odvija se na
dvije razine:
– u vlastitom regulacijskom bloku radi obračuna nenamjernih odstupanja prema
interkonekciji,
– s drugim regulacijskim blokovima radi sigurnog pogona interkonekcije.
(2) Operator prijenosnog sustava dužan je u suradnji sa susjednim operatorima
osigurati usklađenu regulaciju napona na krajevima interkonekcijskih vodova
između dva regulacijska područja radi smanjenja razmjene jalove snage.
(3) Operator prijenosnog sustava dužan je nadzirati ostvarivanje planirane
razmjene s drugim operatorima. Operator prijenosnog sustava treba voditi pogon
tako da je što manje odstupanje između dogovorene i stvarne razmjene.
(4) Operator prijenosnog sustava osigurava da se pri zastojima u vlastitoj
mreži, ali i susjednim mrežama, s obzirom na primarnu regulaciju omogući dodatan
protok snage prijenosnim vodovima. Interkonekcijski vodovi moraju imati u
normalnom pogonu dovoljnu rezervu prijenosa za tu namjenu.
(5) Operator prijenosnog sustava mora obavljati primarnu i sekundarnu regulaciju
frekvencije i djelatne snage u skladu s pravilima UCTE-a.
(6) Operator prijenosnog sustava mora na granici sa susjednim operatorima
usklađivati:
– raspoloživu lokalnu rezervu jalove snage,
– minimalne i maksimalne naponske razine u trajnom pogonu te njihova
kratkotrajna narušavanja,
– opseg razmjene jalove energije i postupke pri narušavanju te razmjene,
– koordinaciju izolacije.
(7) Operator prijenosnog sustava mora pri normalnom pogonu u blizini
interkonekcijskih vodova zadovoljiti sljedeće okvirne zahtjeve:
– minimalni i maksimalni dozvoljeni napon,
– usklađen pogon sa susjednim operatorima koji izvode optimizaciju napona i
jalove snage,
– dogovoriti sa susjednim operatorima potrebe za kompenzacijom jalove snage u
ovisnosti o iznosu napona u uvjetima maksimalnog i minimalnog opterećenja u
okolini interkonekcijskih vodova.
(8) Obračun i kompenzacija nenamjernih odstupanja obavljaju se sukladno točki
4.1.3.6. ovih Mrežnih pravila.
(9) Operator prijenosnog sustava treba koordinirati izradu planova razvoja i
izgradnje prijenosne mreže sa susjednim operatorima.
(10) Operator prijenosnog sustava odgovoran je za ugradnju sustava zaštita radi
zadovoljavajućeg pogona u interkonekciji na način da nije ugrožena oprema u
susjednim mrežama.
(11) Operator prijenosnog sustava dužan je s drugim operatorima razmjenjivati
podatke koji mu omogućavaju nadzor prijenosa električne energije preko granica
regulacijskih područja:
– planirane isklope pojedinih jedinica sustava poput interkonekcijskih vodova,
transformatora ili elektrana,
– podatke o razinama napona za određena vremenska razdoblja,
– ekvivalente mreže,
– doprinose struja kratkog spoja iz susjednih sustava,
– planove razmjene preko granica regulacijskih područja,
– očekivana mjesta zagušenja,
– podatke za usklađeni nadzor pogona.
4.1.8. Podešenje zaštite
Prilikom planiranja i vođenja pogona prijenosne mreže, zaštita na sučelju prijenosne mreže i korisnika mreže/distribucijske mreže mora biti podešena na način da udovoljava uvjetima iz točaka 4.3.2.5. i 4.3.6. ovih Mrežnih pravila i dodatne uvjete ovisno o pogonskom stanju elektroenergetskog sustava.
4.1.9. Pogonske upute
Pri vođenju elektroenergetskog sustava operator prijenosnog sustava i ostali energetski subjekti donose pogonske upute u skladu sa svojim područjima odgovornosti.
4.2. Planiranje razvoja prijenosne mreže
4.2.1. Zadaće u planiranju razvoja
(1) Kod planiranja razvoja prijenosne mreže, operator prijenosnog sustava mora
ispuniti sljedeće zadaće:
– planirati razvoj prijenosne mreže koja je odgovarajuće dimenzionirana za
obavljanje ugovorenih ili predviđenih prijenosa električne energije, te koja
omogućuje pouzdano vođenje elektroenergetskog sustava, kao i ekonomično
napajanje pri naponu čija je kvaliteta u skladu s normama,
– dimenzionirati rezervu mreže u skladu s općenito prihvaćenim kriterijem (n-1).
Zbog nesigurnosti u predviđanju, od odlučujuće je važnosti prigodom planiranja
poštivati minimalne zahtjeve koji se postavljaju na prijenosnu mrežu. Posljedice
višestrukih poremećaja i višestrukih greški, koji nastaju u prijenosnoj mreži, a
ne mogu se uzeti u obzir pri planiranju razvoja prijenosne mreže zbog ekonomskih
razloga, moraju se ograničiti odgovarajućim planovima obrane od velikih
poremećaja i ponovne uspostave napajanja,
– prilikom izrade planova razvoja prijenosne mreže moraju se uzeti u obzir
postojeća opterećenja i proizvodnja elektrana, kao i planirane potrebe
distribucijske mreže i korisnika prijenosne mreže koji su već priključeni ili će
biti priključeni na prijenosnu mrežu u kratkoročnom, srednjeročnom i dugoročnom
razdoblju,
– prilikom izrade planova razvoja prijenosne mreže treba odabrati ono rješenje
koje u potpunosti zadovoljava tehničke kriterije uz poštivanje načela minimuma
troškova,
– pravovremeno pokretati postupke dobivanja suglasnosti i dozvola za izgradnju
objekata.
(2) Pri planiranju objekata koji su u zajedničkoj nadležnosti operatora
prijenosnog sustava i operatora distribucijskog sustava, primjenjuju se odredbe
ovih Mrežnih pravila. Ti objekti iskazuju se u planu razvoja i izgradnje
izdvojeno od ostalih objekata prijenosne mreže.
4.2.2. Kriterij (n-1) u planiranju razvoja
(1) Kriterij (n-1) se primjenjuje u planiranju razvoja prijenosne mreže naponske
razine 400 kV, 220 kV i 110 kV.
(2) Primjena kriterija (n-1) u planiranju razvoja prijenosne mreže predstavlja
tehnički okvir za određivanje ograničenja prijenosa s obzirom na pouzdanost,
dopušteno opterećenje prijenosne mreže, kao i slučaj neprihvatljivih poremećaja
i posljedica na napajanje kupca kod pojave jedne greške u prijenosnoj mreži
(detaljnije opisano u točki 4.2.2.1).
(3) Kriterij (n-1) predstavlja tehnički okvir za vrednovanje predloženog
priključka objekta korisnika na prijenosnu mrežu, u skladu s poglavljem 4.3.
(4) Primjenom kriterija (n-1) pri planiranju i izgradnji prijenosne mreže
ostvaruju se uvjeti za primjerenu pouzdanost napajanja svih kupaca, pouzdan
prijenos i osiguravaju se usluge sustava.
4.2.2.1. Opće odredbe za zadovoljenje kriterija (n-1)
(1) Kriterij (n-1) u prijenosnoj mreži je ispunjen ako, nakon jednokratnog
ispada jedne trojke nadzemnog voda, kabela, mrežnog transformatora,
interkonekcijskog voda, kao i generatora priključenog na prijenosnu mrežu, nema
sljedećih učinaka:
– trajnog narušavanja graničnih vrijednosti pogonskih veličina u prijenosnoj
mreži (napon, frekvencija, strujna opteretivost), koje dovodi u opasnost siguran
pogon elektroenergetskog sustava ili uzrokuje oštećenje opreme, odnosno
nedopuštenog skraćivanja životne dobi opreme,
– promjene ili prekida dugoročno ugovorenih prijenosa,
– prekida napajanja korisnika mreže,
– daljnjeg isključivanja jedinica elektroenergetskog sustava, koje nisu izravno
zahvaćene poremećajem, djelovanjem uređaja zaštite.
Kriterij (n-1) ne uzima u obzir slučaj zastoja oba sistema na dvosistemskom
vodu.
(2) Kriterij (n-1) može se smatrati zadovoljenim ukoliko je preraspodjelom
proizvodnje električne energije moguće isključiti učinke navedene u stavku (1).
(3) Funkcija prijenosa u mreži na širokom prostoru može se održati u slučaju
greške na sabirnicama ili višesistemskim vodovima (primjerice, ispad nadzemnih
vodova sa zajedničkim uzrokom) samo uz pomoć susjednih prijenosnih mreža.
4.2.2.2. Posebne odredbe za prijenosnu mrežu
(1) Za vrednovanje sigurnosti napajanja prijenosnom mrežom, kriterij (n-1) se
primjenjuje u relevantnim vremenskim razdobljima uz očekivani planirani rad
elektrana. Kriterij (n-1) pri planiranju prijenosne mreže primjenjuje se na
temelju pretpostavljenog ispada najveće proizvodne jedinice s najvećim utjecajem
na sigurnost napajanja.
(2) Dodatno je moguće razmatrati kriterij (n-2) kako bi se uzele u obzir
okolnosti istovremene neraspoloživosti grana mreže radi planiranih ili prisilnih
zastoja.
(3) Kriterij (n-1) ispunjen je ako se ukupna moguća proizvodnja elektrana može
prenijeti u slučaju zastoja neke jedinice prijenosne mreže, a bez posljedica
navedenih u točki 4.2.2.1.
(4) Distribuirane proizvodne jedinice priključene na nižim naponskim razinama
razmatraju se u vrednovanju sigurnosti napajanja prijenosne mreže u skladu s
ugovorenom dinamikom proizvodnje i raspoloživošću.
4.2.2.3. Posebne odredbe za priključenje postrojenja korisnika mreže
Kod planiranja priključka postrojenja korisnika mreže, može se uz suglasnost korisnika mreže odstupiti od kriterija (n-1).
4.2.2.4. Posebne odredbe za sučelje prijenosne i distribucijske mreže
(1) U općem slučaju, za sučelje prijenosne mreže prema distribucijskoj mreži
mora biti ispunjen kriterij (n-1).
(2) U slučaju radijalnog priključka na prijenosnu mrežu jednim vodom, od
kriterija (n-1) može se odstupiti, ako je osigurano napajanje iz susjednih
srednjonaponskih mreža.
4.2.3. Stabilnost elektroenergetskog sustava
4.2.3.1. Opći zahtjevi glede stabilnosti
(1) Uvjet za siguran i pouzdan zajednički pogon i napajanje kupaca električnom
energijom je stabilan sinkroni pogon proizvodnih jedinica. Dinamičko ponašanje
elektroenergetskog sustava rezultat je fizikalnih učinaka međusobnog djelovanja
između proizvodnih jedinica, prijenosne mreže i korisnika s njihovim
regulacijskim uređajima te ga u cjelini može odrediti operator prijenosnog
sustava. Operator prijenosnog sustava mora raspolagati s točnim saznanjima o
dinamičkom ponašanju priključenih postrojenja, kao i onih koja se namjeravaju
priključiti na prijenosnu mrežu. Korisnik prijenosne mreže dužan je na zahtjev
operatora prijenosnog sustava dostaviti mu potrebne podatke i tehničku
dokumentaciju o svom postrojenju, a koji su navedeni u točki 6.1 (Minimalni
opseg tehničke dokumentacije).
(2) Stabilan pogon mora biti osiguran za sva relevantna stanja odgovarajućim
dimenzioniranjem primarnih i sekundarnih uređaja za upravljanje u elektranama,
prijenosnoj mreži i postrojenjima korisnika. Pri određivanju stabilnosti i
rezultirajućih mrežno-tehničkih zahtjeva treba razlikovati statičku i prijelaznu
stabilnost te postaviti tehničke zahtjeve za prijenosnu mrežu, koji iz toga
proizlaze.
(3) U slučaju bitnih promjena tehničkih ili pogonskih parametara postrojenja
korisnika ili u slučaju novog priključka postrojenja korisnika na prijenosnu
mrežu, operator prijenosnog sustava treba specificirati uvjete nužne za
održavanje stabilnosti. Proizvodne jedinice priključene na mrežu moraju
udovoljavati minimalnim zahtjevima prema poglavlju 4.3.
4.2.3.2. Posebni zahtjevi glede statičke stabilnosti
(1) Statička stabilnost je nužna pretpostavka pogona elektroenergetskog sustava
te treba biti osigurana u svakom trenutku i u svakoj pogonskoj točki, odnosno
stacionarnom stanju elektroenergetskog sustava. Statička stabilnost nije
osigurana ako u tijeku normalnog pogona dođe do neznatnih promjena stanja u
elektroenergetskom sustavu (primjerice zbog promjenljivog prijenosa snage,
sklopnih operacija) pri kojima se ne može održati normalni pogon te dolazi do
njihanja energije, a posljedice su raspad elektroenergetskog sustava na većem
prostoru ili moguća oštećenja postrojenja korisnika.
(2) Kao pretpostavke za statičku stabilnost na strani prijenosne mreže, moraju
se pri pogonu proizvodnih jedinica ispuniti slijedeći minimalni zahtjevi:
– prilikom planiranja prijenosne mreže, operator prijenosnog sustava mora i u
slučaju smetnji u mreži osigurati održavanje minimalnih vrijednosti snage
kratkog spoja na sučelju prijenosna mreža-proizvodna jedinica te napona mreže
prema vrijednostima navedenim u točki 4.3.4.10 (statička stabilnost). Ako je
više proizvodnih jedinica u pogonu preko istog sučelja, pri određivanju
minimalne snage kratkog spoja uzima se u račun zbroj djelatnih snaga generatora,
– Operator prijenosnog sustava treba ispitati je li moguće preuzeti ili predati
električnu energiju od korisnika bez rizika za statičku stabilnost između
prijenosnih područja, čak i u slučaju ograničenja u prijenosnoj mreži. Promjene
opterećenja i preuzimanja električne energije (primjerice pogon pri niskom
opterećenju s poduzbuđenim generatorima), kao i promjene uklopnog stanja
prijenosne mreže koje utječu na pogon, ne smiju ugroziti statičku stabilnost
elektroenergetskog sustava. Granica statičke stabilnosti može se također
dosegnuti, ovisno o udaljenosti na koju se prenosi električna energija, iako su
jedinice mreže u slučaju primjene kriterija (n-1) strujno opterećene znatno
manje od dopuštenog strujnog termičkog opterećenja.
4.2.3.3. Posebni zahtjevi glede prijelazne stabilnosti
(1) Prijelazna stabilnost više ne postoji ako, nakon otklanjanja kratkog spoja u
prijenosnoj mreži, jedna ili više proizvodnih jedinica radi asinkrono s
elektroenergetskim sustavom. Velike promjene napona i frekvencije, kao i velike
struje izjednačenja koje se pojavljuju između prijenosne mreže i generatora u
asinkronom pogonu, mogu značajno ugroziti pogon elektroenergetskog sustava.
(2) Kao pretpostavka za prijelaznu stabilnost moraju se na strani prijenosne
mreže ispuniti slijedeći minimalni zahtjevi:
– u okviru planiranja mreže, operator prijenosnog sustava mora osigurati da
minimalne vrijednosti snaga kratkog spoja na strani prijenosne mreže, navedene u
točki 4.3.4.10 (prijelazna stabilnost), ne budu narušene u slučaju kratkog spoja
u blizini elektrane na sučelju prijenosna mreža – proizvodna jedinica, nakon
otklanjanja kvara djelovanjem zaštite. Ako je više proizvodnih jedinica u pogonu
preko istog sučelja, pri određivanju minimalne snage kratkog spoja uzima se u
račun zbroj djelatnih snaga generatora,
– ako nakon kratkog spoja u prijenosnoj mreži nije moguće izbjeći proklizavanje
proizvodne jedinice, ona se mora odvojiti od prijenosne mreže da ne bi ugrozila
mrežu i pogon ostalih elektrana. Prorada zaštite generatora također može
uzrokovati odvajanje proizvodne jedinice od prijenosne mreže. Prijenosna mreža
mora izdržati te dinamičke pojave.
4.2.3.4. Zahtjevi glede zaštite postrojenja korisnika
(1) Osnovni zahtjevi, glede selektivnosti zaštite u postrojenju korisnika na
sučelju s prijenosnom mrežom, omogućuju isključivanje iz pogona opreme izložene
poremećajima i izbjegavanje njihova širenja.
(2) Za siguran pogon postrojenja korisnika bez izrazitih djelovanja na
prijenosnu mrežu, zahtijeva se da svaki korisnik prijenosne mreže u svom
postrojenju ugradi sustav zaštite:
– primjeren tehnologiji i pogonskim uvjetima,
– uvjetima na sučelju s prijenosnom mrežom.
Zaštitni uređaji ne smiju nekontrolirano prorađivati pri brzim prijelaznim
pojavama napona i frekvencije, i moraju ispravno djelovati kod dugotrajnijeg
prekoračenja dopuštenih odstupanja napona i frekvencije.
(3) Uvjeti na sučelju između postrojenja u nadležnosti operatora prijenosnog
sustava i postrojenja korisnika trebaju se ugovoriti na način da ne ugrožavaju
pogon susjednih postrojenja.
(4) Operator prijenosnog sustava utvrđuje opseg, elemente i vremensko ponašanje
glavnog i rezervnog sustava zaštite prema specifičnim uvjetima prijenosne mreže.
To uključuje određivanje parametara strujnih i naponskih mjernih transformatora
na koje je zaštita priključena.
(5) Ako se ne može jamčiti sigurna prorada zaštite, u slučaju otkaza prekidača
ili nakon kvara nastalog u postrojenju korisnika, zahtijeva se ugradnja zaštite
od otkaza prekidača ili odgovarajuća rezervna zaštita.
(6) Primarna oprema postrojenja i na njih priključeni sekundarni uređaji moraju
se uskladiti i podesiti na dopušteno opterećenje štićene opreme.
4.2.3.5. Koordinacija zaštite na sučelju prijenosne
i distribucijske mreže
Prilikom planiranja izgradnje prijenosne mreže, zaštita na sučelju prijenosne i distribucijske mreže mora biti projektirana na način da osigura provedbu zahtjeva iz točaka 4.3.2.5. i 4.3.6. ovih Mrežnih pravila.
4.3. Priključenje na prijenosnu mrežu
4.3.1. Uvjeti priključenja
4.3.1.1. Općenito o uvjetima priključenja
(1) Svrha uvjeta priključenja na prijenosnu mrežu je osiguranje pouzdanog pogona
elektroenergetskog sustava kao cjeline i postrojenja korisnika mreže definiranih
u točki 4.3.1.2., uz istodobno izbjegavanje nedopuštenog povratnog djelovanja
postrojenja korisnika mreže na sustav te sustava na postrojenje korisnika mreže.
Operator prijenosnog sustava dužan je na prikladan način objaviti postupak
priključenja korisnika na prijenosnu mrežu.
(2) Operator prijenosnog sustava treba svim potencijalnim korisnicima mreže
osigurati jasan uvid u:
– uvjete koje sustav osigurava na mjestu priključenja postrojenja korisnika
mreže,
– tehničke zahtjeve koji se od strane sustava postavljaju na postrojenje
korisnika mreže,
– propisane postupke za ostvarivanje prava na priključenje i izvedbu priključka
te postupke prigodom budućih promjena na postrojenju korisnika mreže,
– postupke za provjeru ispunjavanja uvjeta, odnosno zahtjeva elektroenergetskog
sustava na postrojenje korisnika mreže.
(3) Svaka jedinica elektroenergetskog sustava (agregat u elektrani, vod,
transformator, trošilo i drugo) ima svojstvene parametre koji moraju biti
odabrani tako da budu prilagođeni značajkama sustava u okviru kojega su u
pogonu. Operator prijenosnog sustava postavlja zahtjeve na parametre pojedinih
jedinica mreže radi toga da u uvjetima normalnog pogona i tijekom poremećaja
osigura funkcionalnost sustava, a u skladu s planovima izgradnje, revitalizacije
i razvoja elektroenergetskog sustava. Operator prijenosnog sustava također vodi
brigu o ispunjavanju postavljenih zahtjeva i o verifikaciji traženih svojstava
jedinica sustava pri primopredaji, odnosno priključenju na prijenosnu mrežu, kao
i o održavanju tih svojstava tijekom korištenja.
(4) Operator prijenosnog sustava je obvezan utvrditi mjesto priključenja na
prijenosnu mrežu.
(5) Operator prijenosnog sustava je obvezan odrediti uređaj za odvajanje
korisnika od mreže.
(6) Operator prijenosnog sustava provjerava mogućnost priključenja korisnika s
obzirom na pouzdanost napajanja i nedopušteno povratno djelovanje na mrežu.
(7) Ako tehnički i pogonski uvjeti na obračunskom mjernom mjestu odgovaraju
parametrima u kojima postrojenja korisnika mogu raditi prema navedenim uvjetima,
operator prijenosnog sustava predlaže odgovarajuće tehničko rješenje za
priključak na prijenosnu mrežu.
(8) U postupku izdavanja elektroenergetske suglasnosti, korisnik mreže dužan je
osigurati minimalni opseg tehničke dokumentacije i podataka sukladno poglavlju
7. ovih Mrežnih pravila.
(9) Ako tehnički i pogonski uvjeti u mreži na obračunskom mjernom mjestu ne
odgovaraju parametrima u kojima postrojenja korisnika mogu raditi prema
navedenim uvjetima, operator prijenosnog sustava to dokazuje proračunom ili
mjerenjem. U tom slučaju operator prijenosnog sustava predlaže mjere koje će
omogućiti priključenje korisnika na mrežu, sukladno planu razvoja mreže.
(10) Operator prijenosnog sustava priključuje korisnika na mrežu sukladno Općim
uvjetima za opskrbu električnom energijom.
(11) Sastavni dio zahtjeva za priključenje postrojenja proizvođača i kupaca kod
kojih upravljanje postrojenjem obavljaju radnici za koje je obvezno
osposobljavanje i provjera znanja za upravljanje postrojenjem, trebaju biti i
pogonske upute. Pogonske upute predlaže korisnik mreže, a potvrđuje ih operator
prijenosnog sustava.
(12) Operator prijenosnog sustava zaključuje ugovor o priključenju s
proizvođačem ili kupcem koji se želi priključiti na prijenosnu mrežu sukladno
ovim Pravilima, Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom i Pravilnikom o
naknadi za priključenje na mrežu i povećanje priključne snage.
4.3.1.2. Primjena uvjeta priključenja
(1) Uvjeti priključenja uređuju odnose između operatora prijenosnog sustava i
proizvođača ili kupaca izravno priključenih na prijenosnu mrežu te operatora
distribucijskog sustava.
(2) Uvjeti priključenja vrijede za nove i revitalizirane prijenosne, proizvodne,
distribucijske objekte i općenito nova i revitalizirana postrojenja korisnika
mreže.
(3) Novim objektima smatraju se svi objekti koji će se projektirati i izgraditi
nakon stupanja na snagu ovih Mrežnih pravila.
(4) Revitaliziranim objektima smatraju se svi objekti čija revitalizacija će se
projektirati i obaviti danom stupanja na snagu ovih Mrežnih pravila, ali samo
ako je opseg i predmet revitalizacije bio usmjeren na dijelove postrojenja koji
utječu na elektroenergetski sustav.
(5) Korisnik mreže dužan je tijekom pripremnih aktivnosti, a prije ishođenja
potrebnih dozvola, ishoditi pisano mišljenje operatora prijenosnog sustava u
smislu obveza primjene ovih Mrežnih pravila, pri čemu operatoru prijenosnog
sustava mora priložiti nužne podloge i podatke za određivanje parametara
utjecaja na sustav. Operator prijenosnog sustava je dužan pravodobno dati
traženo mišljenje, u roku ne duljem od mjesec dana nakon dostave svih podloga i
podataka.
4.3.2. Temeljne tehničke značajke na mjestu priključka na prijenosnu mrežu
Operator prijenosnog sustava osigurava na mjestu priključka korisnika mreže zadovoljenje minimalnih temeljnih tehničkih značajki.
4.3.2.1. Odstupanje frekvencije
(1) Nazivna frekvencija u hrvatskom elektroenergetskom sustavu iznosi 50,00 Hz.
(2) U normalnim pogonskim uvjetima i pri radu hrvatskog sustava u
interkonekciji, frekvencija se održava u granicama od 49,95 Hz do 50,05 Hz.
(3) U normalnim pogonskim uvjetima u izoliranom radu hrvatskog sustava,
frekvencija se održava u granicama od 49,50 Hz do 50,50 Hz.
(4) U poremećenim uvjetima pogona, frekvencija se može kretati od 47,50 Hz do
51,50 Hz.
4.3.2.2 Odstupanje napona
(1) Nazivni naponi u prijenosnoj mreži hrvatskog elektroenergetskog sustava su
400 kV, 220 kV i 110 kV.
(2) U normalnim pogonskim uvjetima iznos napona na mjestima priključka korisnika
na prijenosnu mrežu održava se u granicama kao što je određeno u točki 4.1.6.5.
stavak 11.
(3) U poremećenom pogonu, iznosi napona na mjestima priključka korisnika na
prijenosnu mrežu mogu biti u granicama kao što je određeno u točki 4.1.6.5.
stavak 12.
(4) Posebnim odredbama ugovora o priključenju postrojenja korisnika mreže i
uslugama sustava može se za pojedini priključak sporazumno ugovoriti i veće ili
manje dopušteno odstupanje napona od nazivne vrijednosti na mjestu priključka.
4.3.2.3. Valni oblik napona
(1) U normalnim pogonskim uvjetima, vrijednost faktora ukupnog harmonijskog
izobličenja napona (THD) uzrokovanog priključenjem proizvođača i/ili kupca na
mjestu preuzimanja ili predaje može iznositi najviše:
– 1,5% na 400 kV i 220 kV,
– 3,0% na 110 kV.
Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih
vrijednosti napona za razdoblje od tjedan dana.
(2) Operator prijenosnog sustava može opremiti mjesta priključka uređajem za
mjerenje parametara kvalitete električne energije.
(3) Vrijednosti indeksa jačine flikera u prijenosnoj mreži ne smiju biti veće od
0,8 za kratkotrajne flikere, odnosno 0,6 za dugotrajne flikere.
4.3.2.4. Uzemljenje zvjezdišta
(1) U mreži nazivnog napona 110 kV i više, predviđeno je uzemljenje s faktorom
uzemljenja manjim od 1,4.
(2) Namoti transformatora na višenaponskoj strani priključenih na naponsku
razinu 110 kV ili višu, moraju biti u spoju zvijezda i s izvedenim zvjezdištem
za uzemljenje.
4.3.2.5. Značajke zaštite
(1) Vremena isključenja kvara, za kvarove u prijenosnoj mreži i u postrojenju
korisnika mreže, djelovanjem zaštite u prvoj zoni prorade (računajući vrijeme od
nastanka kvara do potpunog prekida toka struje), osim kvarova s visokim udjelom
djelatnog otpora u impedanciji kvara, u pravilu su:
– 80 ms na 400 kV,
– 100 ms na 220 kV,
– 120 ms na 110 kV.
Vremena isključenja kvara djelovanjem zaštite odobrava operator prijenosnog
sustava, a za svaki konkretni priključak postrojenja korisnika mreže vremena se
moraju ugovoriti između operatora prijenosnog sustava i korisnika mreže na
temelju rezultata analiza (primjerice; analiza prijelazne stabilnosti, analiza
selektivnosti i koordinacije djelovanja zaštita).
(2) U hrvatskom elektroenergetskom sustavu primjenjuje se tehnika automatskog
ponovnog uklopa (APU) i to u pravilu:
– u mreži 400 kV: jednopolni APU s beznaponskom stankom do 1500 ms, a tropolni
APU od 700 ms,
– u mreži 220 kV: jednopolni APU s beznaponskom stankom do 1000 ms, odnosno
tropolni APU s beznaponskom stankom od 300 ms,
– u mreži 110 kV: jednopolni APU s beznaponskom stankom do 700 ms, odnosno i
tropolni APU s beznaponskom stankom od 300 ms,
uz pravo operatora prijenosnog sustava da odobri i drugačija vremena.
(3) Tropolni APU za razine 220 kV i 400 kV bit će dopušten samo uz uređaj za
provjeru prisutnosti svih faznih napona te odstupanja frekvencija, kutova i
amplituda napona (»sinkroček«).
(4) Odstupanja su moguća zbog specifičnih uvjeta u elektroenergetskom sustavu i
uvjeta u postrojenju korisnika mreže, a odobrava ih operator prijenosnog sustava
na temelju rezultata konkretnih analiza.
4.3.2.6. Praćenje pogonskih događaja
U svrhu analize i ustanovljenja uzroka poremećaja u postrojenju korisnika mreže, odnosno u elektroenergetskom sustavu, svako mjesto priključka može biti opremljeno registratorom vremenskog tijeka prijelaznih pojava. Funkcijska specifikacija uređaja i prava pristupa registratoru vremenskog tijeka prijelaznih pojava reguliraju se ugovorom o priključku.
4.3.3. Opći uvjeti za priključak postrojenja korisnika mreže na prijenosnu mrežu
(1) Mjesto energetskog priključka postrojenja korisnika na prijenosnu mrežu (dio
sučelja između mreže i postrojenja korisnika mreže) u pravilu je na mjestu
preuzimanja/isporuke. Pojedinosti o sučelju trebaju se ugovorno regulirati
između operatora prijenosnog sustava i korisnika mreže.
(2) Operator prijenosnog sustava treba, na zahtjev korisnika mreže, ispitati
jesu li u postojećem ili planiranom čvoru prijenosne mreže zadovoljavajući
uvjeti (dopuštena snaga priključka, snaga kratkog spoja, pouzdanost, kvaliteta
napona, frekvencija i drugo), tako da se postrojenje korisnika može priključiti
na mrežu bez opasnosti za pogon postrojenja ostalih korisnika mreže i bez
nedopuštenih utjecaja na pogon sustava.
(3) Korisnik mreže daje operatoru prijenosnog sustava sve zahtijevane tehničke i
pogonske podatke za određivanje i provjeru ispunjavanja uvjeta priključka na
prijenosnu mrežu (primjerice; isporučitelj opreme, gradijenti snage, faktor
snage, pogon kod odstupanja frekvencije i napona, viši harmonici i drugo) i
partnerski surađuje pri traženju optimalnog tehničkog rješenja.
(4) Priključak postrojenja korisnika mreže, kao i osiguranje usluge prijenosa
električne energije, uvjetuju da prijenosna mreža bude dimenzionirana najmanje
prema kriteriju (n-1) raspoloživosti jedinica prijenosne mreže. Od tog
minimalnog zahtjeva može se odstupiti na traženje korisnika mreže pod
pretpostavkom da se primjenom kriterija (n-1) neće izbjeći nedopušteni učinci
(vidjeti točku 4.2.2.1.).
(5) Ako su na mjestu priključka na prijenosnu mrežu ispunjeni svi tehnički
zahtjevi, pa se može ostvariti pogon postrojenja korisnika mreže pod zadanim
uvjetima, operator prijenosnog sustava odobrava priključak korisniku na
prijenosnu mrežu.
(6) Ako nisu ispunjeni tehnički uvjeti za priključak postrojenja korisnika na
prijenosnu mrežu, operator prijenosnog sustava je to dužan dokazati
odgovarajućim proračunima. Troškove tih proračuna snosi operator prijenosnog
sustava.
(7) Ako tehnički uvjeti na mjestu priključka postrojenja korisnika na prijenosnu
mrežu nisu zadovoljeni (primjerice; moguća priključna snaga na prijenosnu mrežu,
snaga kratkog spoja prijenosne mreže, pouzdanost preuzimanja ili isporuke
snage/energije, negativno povratno djelovanje mreže na postrojenje korisnika
mreže), operator prijenosnog sustava može korisniku mreže predložiti
odgovarajuće prilagodbe na njegovu postrojenju.
(8) Ako se zahtijeva izgradnja, pojačavanje prijenosne mreže ili posebne
tehničke promjene u elektroenergetskom sustavu (primjerice; prilagodba sustava
zaštite ili sustava daljinskog vođenja i telekomunikacija) tada operator
prijenosnog sustava utvrđuje opseg i provedbu tih promjena radi ispravnog pogona
planiranog postrojenja korisnika mreže, vodeći računa i o planovima razvoja
prijenosne mreže.
(9) Operator prijenosnog sustava daje korisniku mreže na njegov zahtjev
prijedlog načina priključka na prijenosnu mrežu i obrazlaže mogućnost izvedbe
priključka. Način priključka na prijenosnu mrežu definira se prema kriteriju
(n-1) raspoloživosti jedinica prijenosne mreže. Moguće odstupanje od kriterija
(n-1) ugovaraju operator prijenosnog sustava i korisnik mreže.
(10) Operator prijenosnog sustava mora na temelju zahtjeva korisnika mreže i tom
zahtjevu priloženih tehničkih podataka te ovih Mrežnih pravila, korisnika mreže
upoznati s glavnim tehničkim podacima bitnim za dimenzioniranje postrojenja
korisnika. Ti podaci su:
– moguća priključna snaga,
– podaci za koordinaciju izolacije,
– koncept zaštite,
– maksimalna i minimalna snaga kratkog spoja,
– uvjeti paralelnog pogona korisnika s elektroenergetskim sustavom,
– udjel viših harmonika i flikeri prema načelima za utvrđivanje povratnog
djelovanja na mrežu,
– rasklopna snaga za odgovarajuće nazivne napone prijenosne mreže,
– način uzemljenja zvjezdišta,
– najviši i najniži trajni pogonski napon, trajanje i razina kratkotrajnog
prekoračenja,
– karakteristični dijagrami opterećenja,
– vrsta i opseg razmjene jalove snage te instalirana rezerva jalove snage u
postrojenju korisnika:
• kod kupaca bez ugovornih odredbi obvezno je održavanje cos 0,95 induktivno,
• kod proizvodnih jedinica prema točki 4.3.4.8.,
• uključivanje u koncept regulacije napona (zadana vrijednost napona, točnost,
brzina promjene, način pogona pri smetnjama),
– udjel u planu obrane sustava (podfrekvencijsko rasterećenje, podnaponsko
rasterećenje, ručno i automatsko upravljanje),
– udjel u osiguranju pomoćnih usluga,
– ponašanje pri velikim poremećajima,
– način mjerenja i obračuna,
– uklapanje u sustav daljinskog vođenja,
– uklapanje u telekomunikacijski sustav.
Predmetne podatke operator prijenosnog sustava dostavlja besplatno, u roku od 30
dana od primitka zahtjeva korisnika mreže.
(11) Korisnik mreže mora dimenzionirati svoje postrojenje prema zahtjevima
utvrđenim ovim Mrežnim pravilima na priključak postrojenja korisnika na
prijenosnu mrežu, kao i prema tehničkim preporukama i normama koje se temelje na
načelima određivanja negativnog povratnog djelovanja na mrežu (primjerice;
emisija viših harmonijskih komponenti, flikeri, nesimetrije i slično).
(12) Glede priključenja na prijenosnu mrežu i pomoćnih usluga, zahtijeva se
ugovor o priključenju na prijenosnu mrežu postrojenja korisnika mreže, ugovor o
pomoćnim uslugama te ugovor o vođenju pogona postrojenja korisnika mreže.
(13) Ugovor o priključenju na prijenosnu mrežu zaključuje se između operatora
prijenosnog sustava i korisnika mreže prema Općim uvjetima za opskrbu
električnom energijom.
(14) Ugovorom o pomoćnim uslugama koji se zaključuje između operatora
prijenosnog sustava i korisnika mreže, utvrđuje se postupak i način osiguranja
pomoćnih usluga (održavanje frekvencije, održavanje napona, kompenzacija jalove
snage i ponovna uspostava napajanja) i obračuna korištenja usluga te trajanje
ugovora, otkazni rok, jamstvo i drugo.
(15) Ugovor o vođenju pogona postrojenja korisnika mreže, koji mogu zaključiti
operator prijenosnog sustava i korisnik mreže, mora sadržavati sljedeće:
– imenovanje odgovornih osoba za korištenje postrojenja i uklopničarsku službu,
– ovlaštenja operatoru prijenosnog sustava za naloge u pogledu načina pogona
postrojenja korisnika mreže, kao i pogonske manevre,
– pravilnik o obavljanju uklopničarske službe,
– pravilnik o primjeni mjera zaštite na radu,
– ovlaštenje za pristup postrojenju korisnika mreže,
– postupak pri održavanju postrojenja,
– postupak pri kvarovima, smetnjama i nedostacima,
– način komuniciranja i obveza obavještavanja o promjeni na postrojenju
korisnika,
– primjenu Pojmovnika iz ovih Mrežnih pravila i hrvatskog jezika komuniciranja.
(16) Ugovorno utvrđena svojstva postrojenja korisnika mreže dokazuju se
ispitivanjima pri priključenju na prijenosnu mrežu. Korisnik mreže dužan je
ispitne protokole, koji dokazuju ugovorno utvrđena svojstva postrojenja,
dostaviti operatoru prijenosnog sustava.
(17) Osoblje korisnika mreže koje radi u visokonaponskim postrojenjima mora
imati odgovarajuću kvalifikaciju i mora biti opremljeno osobnim zaštitnim
sredstvima te sredstvima za rad, prema važećim tehničkim propisima i propisima
zaštite na radu. Dokumenti o stručnim kvalifikacijama i osposobljenosti osoblja
korisnika mreže trebaju biti dostupni, na zahtjev operatora prijenosnog sustava.
(18) Sve tehničke i pogonske promjene na postrojenju korisnika mreže, koje
odstupaju od odredbi u ugovoru o priključku na prijenosnu mrežu tretirat će se
novim priključkom koji se treba ugovorno regulirati.
(19) Kupci priključeni na mrežu napona 110 kV ili više trebaju operatoru
prijenosnog sustava dostaviti tehničke podatke i specifikaciju trošila koja mogu
biti uključena u plan obrane elektroenergetskog sustava. Način upravljanja tim
trošilima u okviru plana obrane sustava (podfrekvencijsko rasterećenje,
podnaponsko rasterećenje, ručno i automatsko upravljanje...) dogovaraju i
ugovorno reguliraju operator prijenosnog sustava i kupci.
(20) Proizvodne jedinice u postrojenju kupca priključenog na prijenosnu mrežu
moraju ispunjavati posebne, a prema potrebi i dodatne uvjete specificirane u
točki 4.3.4. Za svaku takvu proizvodnu jedinicu mora se sklopiti ugovor o
pomoćnim uslugama između operatora prijenosnog sustava i kupca.
4.3.4. Posebni uvjeti za priključenje proizvodne jedinice
4.3.4.1. Općenito
(1) Za priključak proizvodnih jedinica na prijenosnu mrežu vrijede svi opći
uvjeti iz točaka 4.3.2 i 4.3.3.
(2) Posebni uvjeti odnose se na sve proizvodne jedinice koje se izravno
priključuju na prijenosnu mrežu te na ostale proizvodne jedinice za koje
operator prijenosnog sustava utvrdi da su od posebne važnosti za
elektroenergetski sustav. Posebni uvjeti za proizvodne jedinice moraju biti
regulirani ugovorom o priključenju na prijenosnu mrežu i ugovorom o pomoćnim
uslugama između operatora prijenosnog sustava i proizvođača.
(3) Sve proizvodne jedinice u normalnom pogonu moraju udovoljavati posebnim
uvjetima iz točaka 4.3.4.2. do 4.3.4.10. Da bi se osigurao pouzdan pogon sustava
i u uvjetima koji odstupaju od normalnog pogona, operator prijenosnog sustava
može zahtijevati da dio proizvodnih jedinica bude sposoban ispuniti i dodatne
uvjete navedene u točki 4.3.4.11.
(4) Proizvođač mora udovoljiti navedenim dodatnim uvjetima operatora prijenosnog
sustava i mora pružiti pomoćne usluge kad operator prijenosnog sustava to
zatraži. Pružanje pomoćnih usluga regulira se posebnim ugovorom.
(5) Troškove za ispunjenje dodatnih uvjeta kod postojećih proizvodnih jedinica
podmiruje operator prijenosnog sustava, a ugovorom o pružanju pomoćnih usluga
uzet će se u obzir namirenje tih troškova.
(6) Preporuke UCTE-a o očekivanom ponašanju proizvodnih jedinica tijekom pogona,
kao i pravila primarne i sekundarne regulacije frekvencije i djelatne snage,
služe kao preporuke za ispunjavanje pojedinih zahtjeva.
4.3.4.2. Priključak proizvodne jedinice na prijenosnu mrežu
(1) Sva oprema za priključak proizvodne jedinice mora biti dimenzionirana prema
važećim tehničkim propisima, standardima, preporukama, ovim Mrežnim pravilima i
dodatnim zahtjevima operatora prijenosnog sustava.
(2) Ovisno o načinu priključka proizvodne jedinice na prijenosnu mrežu, obveza
izvođenja priključka proizvodne jedinice na mrežu i stvaranje uvjeta za
priključenje u prijenosnoj mreži regulira se ugovorom o priključenju.
(3) Tehničke uvjete za priključenje proizvodnih jedinica na prijenosnu mrežu
donosi operator prijenosnog sustava.
4.3.4.3. Uređaji za sinkronizaciju
(1) Uključenje generatora na prijenosnu mrežu proizvođaču je dopušteno samo uz
suglasnost operatora prijenosnog sustava. Na sučeljima između prijenosne mreže i
proizvodnih jedinica trebaju se ugraditi uređaji za sinkronizaciju, odnosno
automatski sinkronizatori koji omogućuju uključenje generatora na mrežu u
sljedećim slučajevima:
– normalni pogon (pokretanje proizvodne jedinice),
– sinkronizacija jedinice na elektroenergetski sustav iz režima praznog hoda,
pogona na vlastitu potrošnju ili otočnog pogona,
– uključivanje jedinice na beznaponski dio sustava, da bi se taj dio sustava
stavio pod napon.
(2) Sustavi sinkronizacije proizvodnih jedinica moraju imati dva načina
sinkronizacije: ručno i automatski, s nezavisnom sinkroček funkcijom aktivnom
kod oba načina sinkronizacije.
4.3.4.4 Električna zaštita proizvodne jedinice i usklađivanje s mrežnim zaštitama
(1) Električna zaštita proizvodne jedinice treba dati nalog za odvajanje
jedinice od prijenosne mreže za slučaj:
– neispravnosti i kvarova na proizvodnoj jedinici,
– otkaza ili neispravnog djelovanja mrežnih zaštitnih uređaja kod mrežnih
kvarova, odnosno kvarova u elektroenergetskom sustavu i
– odstupanja napona i frekvencije sustava od utvrđenih granica i gubitka
stabilnosti (vidjeti točku 4.3.4.9).
(2) Podešenja onih električnih zaštita proizvodne jedinice, čije je djelovanje
izazvano greškama u mreži, moraju biti usklađena između operatora prijenosnog
sustava i proizvođača električne energije vodeći pritom računa o selektivnosti i
koordinaciji djelovanja sustava zaštita.
(3) Zaštite iz stavka 2. trebaju odvojiti proizvodnu jedinicu od mreže
isključenjem prekidača bloka, nakon čega proizvodna jedinica treba prijeći u
prazni hod i osiguranje napajanja vlastite potrošnje kako bi bila spremna za
ponovnu sinkronizaciju.
(4) Kod analize selektivnosti i koordinacije djelovanja zaštitnih uređaja
proizvodne jedinice iz stavka 2. i mrežnih zaštitnih uređaja, treba uzeti u
obzir najmanje sljedeće:
– vanjske simetrične i nesimetrične kratke spojeve,
– nesimetrično opterećenje,
– preopterećenje statora i rotora,
– nedopuštenu poduzbudu,
– previsoku i prenisku frekvenciju,
– magnetsko preopterećenje,
– asinkroni pogon,
– torzijska naprezanja,
– ispad pogonskog stroja (pogon u motorskom radu).
(5) Pri usklađivanju podešenja zaštita proizvodne jedinice i mreže, operator
prijenosnog sustava i proizvođač električne energije moraju obratiti pozornost
posebno na:
– mjere u slučaju otkaza prekidača,
– rezervne zaštite,
– slijed prorade zaštita (koordinaciju zaštita),
– vrstu sustava uzbude sinkronog generatora.
(6) Proizvođač je obvezan dostaviti operatoru prijenosnog sustava sve relevantne
tehničke podatke proizvodne jedinice i postrojenja, potrebne za izradu analize
iz stavka (4). Operator prijenosnog sustava će dostaviti proizvođaču električne
energije rezultate analize iz stavka (4) u dijelu koji se tiču njegovih
proizvodnih objekata.
4.3.4.5. Prilagodba sustavu daljinskog vođenja
(1) Proizvođač mora ugraditi uređaje radi razmjene procesnih informacija u
stvarnom vremenu.
(2) Od proizvođača prema upravljačkom centru (mrežnom centru prijenosa) i centru
vođenja operatora prijenosnog sustava (nacionalni dispečerski centar), moraju se
proslijediti najmanje sljedeće informacije:
– položaj prekidača/rastavljača/rastavljača za uzemljenje/regulacijske sklopke,
koji su potrebni za pogon ili za proračun (analizu) stanja sustava,
– mjerne vrijednosti aktualnih pogonskih veličina (napon, frekvencija, djelatna
i jalova snaga).
(3) Od centra vođenja prema upravljačkom centru operatora prijenosnog sustava i
prema proizvođaču, prosljeđuju se najmanje:
– postavne vrijednosti djelatne snage, nalozi za način regulacije (uključivanje,
odnosno isključivanje primarne, odnosno sekundarne regulacije) i trenutni
regulacijski zahtjev za sekundarnu regulaciju,
– postavna vrijednost jalove snage, u obliku planiranog rada ili u obliku
trenutnog regulacijskog zahtjeva (za regulaciju napon/jalova snaga na razini
elektroenergetskog sustava).
(4) Ostali potrebni signali i informacije koje se razmjenjuju između operatora
prijenosnog sustava s proizvođačem ugovorit će se za svaki konkretan slučaj
posebno.
4.3.4.6. Isporuka djelatne snage
(1) Osnovni zahtjevi za djelatnu snagu koju proizvodna jedinica mora biti
sposobna davati pri dugotrajnijem odstupanju pogonske frekvencije i napona
elektroenergetskog sustava na visokonaponskoj strani blok-transformatora,
postavljaju se uz pretpostavku normalnih pogonskih uvjeta i definirani su na
slikama 4.2. (za 110 kV), 4.3. (za 220 kV) i 4.4. (za 400 kV).
(2) Pod normalnim pogonskim uvjetima smatra se da je:
– brzina promjene frekvencije: 0,5% u minuti,
– brzina promjene napona: 5% u minuti.
(3) Za termo proizvodne jedinice mora se omogućiti kontinuirana brzina promjene
djelatne snage proizvodne jedinice od najmanje 2% Pn u minuti (Pn=nazivna
djelatna snaga) između tehničkog minimuma i nazivne djelatne snage.
(4) Za hidro proizvodne jedinice mora se omogućiti kontinuirana brzina promjene
djelatne snage proizvodne jedinice od 1% Pn u sekundi (Pn = nazivna djelatna
snaga) između tehničkog minimuma i nazivne djelatne snage.
(5) Svaka proizvodna jedinica mora biti osposobljena za trajni pogon sa snagom
tehničkog minimuma. Iznos snage tehničkog minimuma mora se dogovoriti između
proizvođača i operatora prijenosnog sustava tijekom postavljanja zahtjeva za
proizvodnu jedinicu. U pravilu, tehnički minimum za nove termo proizvodne
jedinice ne smije biti veći od 50% nazivne djelatne snage.
(6) Proizvodna jedinica ne smije smanjiti djelatnu snagu koju daje u
elektroenergetski sustav ni u slučaju da radi s nazivnom djelatnom snagom, ako
se pritom frekvencija u kratkotrajnom vremenskom intervalu kreće iznad granične
krivulje na slici 4.5.
Slika 4.2. Zajamčena snaga koju proizvodna jedinica daje u
prijenosnu mrežu u određenom vremenu u ovisnosti o frekvenciji sustava i naponu
mreže za nazivnu naponsku razinu 110 kV
Slika
4.3. Zajamčena snaga koju proizvodna jedinica daje u
prijenosnu mrežu u određenom vremenu u ovisnosti o frekvenciji sustava i naponu
mreže za nazivnu naponsku razinu 220 kV
Slika 4.4. Zajamčena snaga koju proizvodna jedinica daje u
prijenosnu mrežu u određenom vremenu u ovisnosti o frekvenciji sustava i naponu
mreže za nazivnu naponsku razinu 400 kV
Slika 4.5. Zajamčena snaga koju proizvodna jedinica daje u prijenosnu mrežu u kratkom vremenskom intervalu
4.3.4.7. Održavanje frekvencije
4.3.4.7.1 Primarna regulacija
(1) Svaka termo proizvodna jedinica, snage veće od 30 MW i hidro proizvodna
jedinica, snage veće od 10 MW – mora biti osposobljena za primarnu regulaciju
frekvencije. To je uvjet za priključak na prijenosnu mrežu.
Taj uvjet vrijedi i za proizvodne jedinice priključene na distribucijsku mrežu i
u postrojenjima kupaca izravno priključenih na prijenosnu mrežu.
(2) Termo proizvodne jedinice snage manje od 30 MW, odnosno hidro proizvodne
jedinice snage manje od 10 MW mogu, u dogovoru s operatorom prijenosnog sustava,
također biti osposobljene za primarnu regulaciju frekvencije.
(3) Za termo proizvodne jedinice iz stavaka (1) i (2) vrijedi sljedeće:
– opseg primarne regulacije snage mora iznositi najmanje ± 2% nazivne snage i
mora se aktivirati prema zahtjevu operatora prijenosnog sustava,
– statika sustava regulacije brzine vrtnje mora biti podesiva prema zahtjevu
operatora prijenosnog sustava u rasponu 5% do 8%,
– ukupna zahtijevana primarna regulacijska snaga proizvodne jedinice mora se
moći linearno aktivirati pri privremenom stacionarnom stanju odstupanja
frekvencije od ± 200 mHz unutar 30 sekunda i mora se moći davati u mrežu
najmanje 15 minuta,
– 15 minuta nakon aktiviranja primarne regulacijske snage i pod pretpostavkom da
je zadana frekvencija ponovno dostignuta, primarna regulacijska snaga mora biti
ponovno na raspolaganju,
– pri manjim odstupanjima frekvencije vrijedi jednaka brzina promjene primarne
regulacijske snage dok se ne postigne potrebna snaga,
– neosjetljivost turbinskog regulatora je 20 mHz za nove i revitalizirane
proizvodne jedinice.
(4) Za hidro proizvodne jedinice iz stavaka (1) i (2) vrijedi sljedeće:
– statika sustava regulacije brzine vrtnje mora biti podesiva prema zahtjevu
operatora prijenosnog sustava u rasponu od 2% do 5%,
– neosjetljivost turbinskog regulatora je 20 mHz za nove i revitalizirane
proizvodne jedinice.
4.3.4.7.2. Sekundarna i tercijarna regulacija
(1) Operator prijenosnog sustava i proizvođač trebaju utvrditi sekundarnu
regulacijsku rezervu, opseg sekundarne regulacije, brzinu promjene snage,
učestalost promjene snage, trajanje raspoloživosti usluge i tehničku
raspoloživost.
(2) U dogovoru s operatorom prijenosnog sustava, nove i revitalizirane
proizvodne jedinice mogu biti opremljene tako da mogu staviti operatoru
prijenosnog sustava na raspolaganje sekundarnu i tercijarnu regulacijsku snagu.
(3) Termo proizvodne jedinice namijenjene sekundarnoj regulaciji moraju biti
sposobne za brzinu kontinuirane promjene djelatne snage između snage tehničkog
minimuma i nazivne djelatne snage od:
– 8% Pn u minuti (Pn = nazivna djelatna snaga) za proizvodne jedinice na tekuće
i plinsko gorivo,
– od 2% do 4% Pn u minuti za proizvodne jedinice na kameni ugljen,
– od 1% do 2% Pn u minuti za proizvodne jedinice na mrki ugljen i lignit,
– od 1% do 5% Pn u minuti za nuklearne proizvodne jedinice.
(4) Hidro proizvodne jedinice namijenjene sekundarnoj regulaciji moraju biti
sposobne za brzinu kontinuirane promjene djelatne snage od 1,5% do 2,5% Pn u
sekundi (Pn=nazivna djelatna snaga) između minimalne i nazivne djelatne snage.
(5) Proizvodna jedinica mora moći dati u mrežu dogovorenu rezervnu snagu
tercijarne regulacije najkasnije 5 minuta nakon zahtjeva.
4.3.4.8. Održavanje napona i kompenzacija jalove snage
4.3.4.8.1 Održavanje napona
(1) Nove i revitalizirane proizvodne jedinice moraju imati automatske regulatore
napona s točnošću održavanja zadanog napona u granicama od ±0,5% nazivnog napona
(Un).
(2) Opseg regulacije napona generatora treba iznositi najmanje ±5% Un. Za svaki
konkretni slučaj operator prijenosnog sustava i proizvođač, na temelju
odgovarajućih analiza, utvrđuju opseg regulacije.
(3) Nove i revitalizirane proizvodne jedinice u pravilu moraju imati
blok-transformatore s regulacijom prijenosnog omjera pod opterećenjem i
automatske regulatore napona. Za svaki konkretan slučaj operator prijenosnog
sustava i proizvođač, na temelju odgovarajućih analiza, utvrđuju opseg i korak
regulacije.
4.3.4.8.2. Kompenzacija jalove snage
(1) Faktor snage za nove i revitalizirane proizvodne jedinice, u pravilu, treba
iznositi od 0,85 induktivno do 0,9 kapacitivno. U svakom konkretnom slučaju nove
ili revitalizirane proizvodne jedinice, operator prijenosnog sustava i
proizvođač dogovaraju iznos faktora snage (cos n) sinkronog generatora, kako u
induktivnom, tako i u kapacitivnom području pogona generatora. Za reverzibilne
hidroelektrane, operator prijenosnog sustava zahtjev za cos n definira odvojeno
za motorski rad.
(2) Svaka termo proizvodna jedinica veća od 30 MW i hidro proizvodna jedinica
veća od 10 MW mora ispuniti zahtijev operatora prijenosnog sustava za
proizvodnju jalove snage prema slici 4.6. za slučaj priključka na nazivnu
naponsku razinu 110 kV, prema slici 4.7. na nazivnu naponsku razinu 220 kV i
prema slici 4.8. na nazivnu naponsku razinu 400 kV.
(3) Generator mora biti dimenzioniran tako da se pri nazivnoj djelatnoj snazi,
može proći kroz cijelo projektirano područje faktora snage unutar nekoliko
minuta. Postupak se mora moći ponavljati bez ograničenja.
(4) U slučaju potrebe, po dogovoru operatora prijenosnog sustava i proizvođača
mogu se ugraditi dodatni uređaji (primjerice; regulator jalove snage proizvodne
jedinice/elektrane), koji omogućuju korištenje proizvodne jedinice u regulaciji
napon/jalova snaga elektroenergetskog sustava.
(5) Za svaku proizvodnu jedinicu, proizvođač treba operatoru prijenosnog sustava
dostaviti pogonski dijagram generatora s ucrtanim proradnim karakteristikama
zaštite od nestanka uzbude sinkronog generatora, karakteristikama svih
regulacijskih ograničenja te konstrukcijskim ograničenjima pogonskog stroja i
sinkronog generatora. Pogonski dijagram treba biti dan na priključnicama
generatora i na visokonaponskoj strani blok-transformatora. Za regulacijska
ograničenja s vremenski ovisnim karakteristikama potrebno je priložiti te
karakteristike.
Slika 4.6. Zahtjevi za proizvodnu jedinicu za isporuku jalove
snage u prijenosnu mrežu priključenu na nazivnu naponsku razinu 110 kV
Slika 4.7. Zahtjevi za proizvodnu jedinicu za isporuku jalove
snage u prijenosnu mrežu priključenu na nazivnu naponsku razinu 220 kV
Slika 4.8. Zahtjevi za proizvodnu jedinicu za isporuku jalove snage u prijenosnu mrežu priključenu na nazivnu naponsku razinu 400 kV
4.3.4.9. Odvajanje proizvodne jedinice od mreže s obzirom na sigurnost sustava
Specifikaciju zaštita proizvodne jedinice, koje su potrebne s obzirom na sigurnost sustava, i njihova podešenja određuje operator prijenosnog sustava.
4.3.4.9.1. Kriteriji za automatsko odvajanje od mreže
(1) Pri prekoračenju graničnih vrijednosti odstupanja frekvencije, proizvodna
jedinica može se automatski odvojiti od mreže.
(2) Pri gubitku stabilnosti proizvodne jedinice, jedinica se mora automatski
odvojiti od mreže.
(3) Pri prekoračenju graničnih vrijednosti napona mreže, proizvodna jedinica
može se automatski odvojiti od mreže.
4.3.4.9.2. Odstupanje frekvencije
Pri frekvencijama jednakim ili manjim od 47,50 Hz proizvodna jedinica može se
odvojiti od mreže ili prijeći u otočni rad odnosno u prazni hod uz osiguranje
napajanja vlastite potrošnje i biti spremna za ponovnu sinkronizaciju ako je
tako ugovoreno posebnim ugovorom s operatorom prijenosnog sustava. Pri
frekvencijama između 47,50 Hz i 51,50 Hz nije dopušteno odvajanje proizvodne
jedinice od mreže.
4.3.4.9.3. Gubitak stabilnosti
Pri gubitku statičke ili prijelazne stabilnosti, višekratno proklizavanje rotora
generatora (asinkroni pogon) mora se izbjeći njegovim automatskim odvajanjem od
mreže. Za taj se slučaj mora predvidjeti zaštita od proklizavanja rotora u
skladu s točkom 4.3.4.4.
4.3.4.9.4. Sniženje napona mreže
Pri privremenim stacionarnim naponima mreže iznosa manjeg ili jednakog 80% nazivnog napona (400 kV, 220 kV ili 110 kV) na visokonaponskoj strani blok-transformatora, mora se jedinica odvojiti od mreže da bi se ostvario sigurniji prijelaz jedinice u prazni hod.
4.3.4.10. Ponašanje proizvodne jedinice pri poremećajima u mreži
Operator prijenosnog sustava i proizvođač usklađuju svojstva i parametre sustava regulacije uzbude i sustava regulacije brzine vrtnje/djelatne snage proizvodne jedinice koje su značajne za njegovu stabilnost.
4.3.4.10.1. Prijelazna stabilnost (kratki spojevi)
(1) Kratki spojevi u blizini elektrane pri ispravnom djelovanju sustava zaštite,
ako se otklone unutar 150 ms, ne smiju dovesti u cijelom pogonskom području
generatora do nestabilnosti ili odvajanja jedinice od mreže. Ovo vrijedi ako je
na sučelju prijenosne mreže i proizvodne jedinice snaga bliskog tropolnog
kratkog spoja, nakon isključenja kvara šesterostruko veća od nazivne djelatne
snage proizvodne jedinice (što pri cos 0,85 i naponskom faktoru 1 znači da
ekvivalentna impedancija sustava gledano od mjesta priključka proizvodne
jedinice iznosi najviše 20% nazivne impedancije generatora). Pri tomu ne smije
doći do automatskog prespajanja vlastite potrošnje na rezervni izvor energije.
Ukoliko neka proizvodna jedinica ne može zadovoljiti zahtjeve iz ovoga stavka,
može samo uz odobrenje operatora prijenosnog sustava nastaviti s pogonom.
(2) Proizvodna jedinica se ne smije odvojiti od prijenosne mreže dok god je
napon mreže na visokonaponskoj strani blok-transformatora iznad granične
krivulje prikazane na slici 4.9. Ovaj zahtjev vrijedi i za proizvodne jedinice
priključene na naponske razine niže od 110 kV, a koje su pod središnjim nadzorom
operatora prijenosnog sustava.
(3) Pri kratkim spojevima udaljenim od elektrane, ako se kvar otkloni
djelovanjem mrežne zaštite unutar 5 sekunda, ne smije doći do prespajanja
vlastite potrošnje na rezervni izvor, a niti do preventivnog odvajanja
proizvodne jedinice od mreže, zbog nepovoljnog utjecaja napona mreže na napon
vlastite potrošnje.
(4) Novi i revitalizirani sustavi uzbude sinkronih generatora moraju ispravno
funkcionirati uz napon na priključnicama generatora od 20% nazivne vrijednosti
napona.
Slika 4.9. Granična krivulja dopuštenog napona prijenosne mreže na visokonaponskoj strani blok-transformatora
4.3.4.10.2. Statička stabilnost
(1) Elektromehanička njihanja proizvodne jedinice (vlastita elektromehanička
njihanja) i sistemska elektromehanička njihanja, prema dosadašnjim iskustvima, u
hrvatskom elektroenergetskom sustavu imaju frekvenciju od 0,2 do 3 Hz. Ta
njihanja ne smiju izazvati isključivanje proizvodne jedinice proradom zaštite,
ili smanjenje djelatne snage jedinice.
(2) Najslabije prigušena oscilatorna komponenta elektromehaničkih njihanja, čije
je pretežito izvorište u hrvatskom elektroenergetskom sustavu, ne smije imati
relativno prigušenje manje od 0,05. Njihanja s većim prigušenjem od 0,05 ne
smiju prouzročiti isključivanje proizvodne jedinice proradom zaštite, ili
smanjenje djelatne snage jedinice.
(3) Generatori proizvodnih jedinica, temeljem zahtjeva operatora prijenosnog
sustava, moraju imati mogućnost prigušenja vlastitih i sistemskih
elektromehaničkih njihanja stabilizatorom elektroenergetskog sustava (PSS –
Power System Stabilizer). Svrha ove mjere je osiguranje statičke stabilnosti
pogona proizvodne jedinice u cijelom području njenog pogonskog dijagrama, uz
uvjet da je snaga tropolnog kratkog spoja na visokonaponskoj strani najmanje
jednaka četverostrukoj nazivnoj djelatnoj snazi, a napon najmanje jednak
nazivnom naponu mreže (što pri cos 0,85 i naponskom faktoru 1 znači da
ekvivalentna impedancija sustava gledana od mjesta priključka proizvodne
jedinice iznosi najviše 30 % nazivne impedancije generatora). Svi
karakteristični parametri značajni za stabilnost proizvodne jedinice moraju se
uskladiti između operatora prijenosnog sustava i proizvođača.
(4) Sustav regulacije brzine vrtnje/snage novih i revitaliziranih proizvodnih
jedinica, mora biti podešen i usklađen s ostalim regulacijskim sustavima
proizvodne jedinice tako da prigušenje vlastitih i sistemskih elektromehaničkih
njihanja, u svim režimima pogona, bude u dopuštenim granicama prema stavku (2).
4.3.4.11. Dodatni uvjeti za priključak proizvodne jedinice
Da bi se osigurao pouzdan pogon sustava i u uvjetima koji odstupaju od normalnog
pogona operator prijenosnog sustava može zahtijevati da dio proizvodnih jedinica
bude sposoban ispuniti sljedeće dodatne uvjete:
– prijelaz proizvodne jedinice u prazni hod i osiguranje napajanja vlastite
potrošnje,
– sposobnost otočnog pogona,
– sposobnost za crni start.
4.3.4.11.1. Prijelaz jedinice u prazni hod i osiguranje napajanja vlastite potrošnje
(1) Ako operator prijenosnog sustava traži prilikom definiranja uvjeta
priključenja na prijenosnu mrežu proizvođač električne energije mora osigurati
sposobnost prijelaza nove ili revitalizirane proizvodne jedinice u prazni hod,
odnosno osigurati uvjete za napajanje vlastite potrošnje, a prema posebnom
ugovoru.
(2) Sustav regulacije brzine vrtnje i sustav regulacije uzbude proizvodne
jedinice moraju biti projektirani i izvedeni tako da proizvodna jedinica, nakon
odvajanja od mreže – iz bilo koje pogonske točke, pouzdano prijeđe u prazni hod.
(3) Pouzdani prijelaz u prazni hod, mora biti osiguran i u slučaju odvajanja
proizvodne jedinice od mreže proradom mrežne zaštite pri poremećajima u mreži.
4.3.4.11.2. Sposobnost otočnog pogona
(1) Ako operator prijenosnog sustava traži prilikom definiranja uvjeta
priključenja na prijenosnu mrežu, proizvođač električne energije mora osigurati
sposobnost pružanja usluge otočnog pogona nove ili revitalizirane proizvodne
jedinice, a prema posebnom ugovoru.
(2) U tom slučaju moraju se zadovoljiti sljedeći uvjeti:
– pri odvajanju dijela elektroenergetskog sustava od glavnog elektroenergetskog
sustava (sinkrone interkonekcije) u otočni pogon, novonastalo opterećenje
proizvodnih jedinica u otočnom dijelu elektroenergetskog sustava, u pravilu,
odstupa od prethodnih opterećenja. Stoga je nužno sustav regulacije brzine
vrtnje i djelatne snage i sustav regulacije uzbude proizvodne jedinice
projektirati i izvesti tako da ona može sigurno prijeći na bilo koje djelomično
opterećenje veće od tehničkog minimuma proizvodne jedinice. Takav otočni pogon
mora biti održiv više sati,
– pri pogonu s djelomičnim opterećenjem, proizvodna jedinica mora biti sposobna
regulirati udarno opterećenje iznosa 10% nazivne djelatne snage.
4.3.4.11.3. Sposobnost za crni start
Ako operator prijenosnog sustava traži prigodom definiranja uvjeta priključenja na prijenosnu mrežu, proizvođač električne energije mora osigurati sposobnost pružanja usluge crnog starta nove ili revitalizirane proizvodne jedinice, a prema posebnom ugovoru.
4.3.4.12. Provjera zahtjeva operatora prijenosnog sustava
(1) Operator prijenosnog sustava i proizvođač moraju raspolagati tehničkom
dokumentacijom proizvodne jedinice koja dokazuje zadovoljavanje uvjeta iz
ugovora o priključenju. Opseg i sadržaj tehničke dokumentacije utvrđuju se
ugovorom o priključenju, a minimalni opseg tehničke dokumentacije naveden je u
točki 7.1.
(2) Značajke proizvodne jedinice utvrđene ugovorom o priključenju provjeravaju
se verifikacijskim ispitivanjima. Opseg ispitivanja utvrđuje se ugovorom o
priključenju. Program i način provedbe verifikacijskih i primopredajnih
ispitivanja predlaže proizvođač, a odobrava operator prijenosnog sustava.
Proizvođač treba operatoru prijenosnog sustava dostaviti izvještaje o
verifikacijskim i primopredajnim ispitivanjima. Postupak u slučaju odstupanja
značajki proizvodne jedinice od ugovorenih, također se regulira ugovorom o
priključenju.
(3) Operator prijenosnog sustava i proizvođač utvrđuju ugovorom o priključenju
opseg i učestalost ispitivanja za provjeru značajki proizvodne jedinice tijekom
pogona proizvodne jedinice. Proizvođač treba operatoru prijenosnog sustava
dostaviti izvještaje o provedenim ispitivanjima.
(4) U slučaju izmjene značajki postrojenja proizvodne jedinice, proizvođač je
dužan sklopiti dodatak postojećem ugovoru o priključenju ili sklopiti novi
ugovor o priključenju s operatorom prijenosnog sustava.
4.3.5. Posebni uvjeti za priključak distribucijske mreže na prijenosnu mrežu
(1) Za distribucijsku mrežu priključenu u jednoj ili više točaka naponske razine
110 kV ili razine 35(30) kV transformatora gornjeg napona 110 kV, vrijede svi
uvjeti navedeni u točkama 4.3.2. i 4.3.3.
(2) Operator distribucijskog sustava treba operatoru prijenosnog sustava
dostaviti specifikaciju s tehničkim podacima korisnika distribucijske mreže
(vodna polja s očekivanim opterećenjima), koji mogu biti uključeni u plan obrane
elektroenergetskog sustava. Način upravljanja korisnicima distribucijske mreže u
okviru plana obrane sustava (podfrekvencijsko rasterećenje, podnaponsko
rasterećenje, ručno i automatsko upravljanje...) dogovaraju i ugovorno
reguliraju operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava.
4.3.6. Uvjeti u pogledu električne zaštite u okolini sučelja postrojenja korisnika/distribucijske mreže i prijenosne mreže
(1) Sustav električne zaštite u okolini sučelja postrojenja
korisnika/distribucijske mreže i prijenosne mreže mora biti opremljen i udešen
tako da se minimizira negativno povratno djelovanje postrojenja
korisnika/distribucijske mreže na prijenosnu mrežu, u slučaju kvarova u
postrojenju korisnika/distribucijskoj mreži, odnosno negativnog povratnog
djelovanja prijenosne mreže na postrojenje korisnika/distribucijsku mrežu u
slučaju kvarova u sustavu.
(2) U postrojenju svakog korisnika ili distribucijskoj mreži zahtijeva se
ugradnja zaštitne opreme primjerene:
– topologiji i pogonskim uvjetima njegovog postrojenja/distribucijske mreže i
– uvjetima na sučelju s mrežom.
Zaštitni uređaji u postrojenju korisnika/distribucijskoj mreži ne smiju
nekontrolirano prorađivati tijekom prijelaznih pojava u naponu, strujama i
frekvenciji te moraju ispravno funkcionirati pri prekoračenju dopuštenih
odstupanja tih veličina, izvan granica navedenih u točki 4.3.2.
(3) Selektivnost i koordinacija djelovanja zaštita u prijenosnoj mreži i zaštita
u postrojenju korisnika/distribucijskoj mreži, moraju biti usklađeni između
operatora prijenosnog sustava i korisnika/distribucijske mreže. Za priključak
svakog postrojenja korisnika/distribucijske mreže treba izraditi elaborat o
selektivnosti i koordinaciji djelovanja zaštita.
(4) Pri usklađivanju podešenja zaštita postrojenja kupca/distribucijske mreže i
prijenosne mreže, mora se uzeti u obzir:
– mjere u slučaju otkaza prekidača,
– rezervna zaštita,
– slijed prorade zaštita (koordinacija zaštita),
– opremanje postrojenja uređajima za registriranje događaja, kvarova, poremećaja
i prijelaznih pojava (kronološki registrator događaja – KRD i registrator
prijelaznih pojava).
(5) Uvjeti na sučelju između prijenosne mreže i postrojenja
korisnika/distribucijske mreže trebaju se sporazumno usuglasiti tako da ne
ugrožavaju okolna postrojenja.
4.3.7. Razmjena informacija na sučelju
4.3.7.1. Opće odredbe
(1) Opseg, način i postupak razmjene informacija (primjerice: pojmovnik,
obrasci, oblici, protokoli, vremenski tijek), moraju se obvezno utvrditi
ugovorom o priključenju.
(2) Operator prijenosnog sustava mora raspolagati s odgovarajućim podacima o
postrojenju korisnika mreže i distribucijskoj mreži.
(3) Operator prijenosnog sustava odgovoran je za vođenje dokumentacije o
postavnim vrijednostima djelatne i jalove snage. Korisnik mreže i operator
distribucijskog sustava moraju operatoru prijenosnog sustava dostaviti detaljne
tehničke informacije o svojoj mreži, da bi se objasnili pogonski događaji u
prijenosnoj mreži. Na isti način dužan je postupiti operator prijenosnog sustava
prema korisniku mreže ili operatoru distribucijskog sustava, kad oni analiziraju
pogonske događaje u svom postrojenju/mreži, potaknute događajima u prijenosnoj
mreži.
(4) Na sučelju operatora prijenosnog sustava i distribucijske mreže potrebno je
omogućiti razmjenu sljedećih informacija u stvarnom vremenu:
– položaj prekidača/rastavljača/rastavljača za uzemljenje/regulacijske sklopke,
ako je to potrebno zbog pogona ili analiza sustava,
– mjerne vrijednosti aktualnih pogonskih veličina (napon, frekvencija, djelatna
i jalova snaga),
– izabrane informacije o djelovanju zaštite i pogonskim događajima na sučelju,
– izabrane parametre kvalitete električne energije,
– ostale informacije.
(5) Na sučelju operatora prijenosnog sustava i korisnika mreže potrebno je
omogućiti razmjenu svih informacija iz točke (4), a razmjena informacija
utvrđuje se u postupku izdavanja elektroenergetske suglasnosti koja je sastavni
je dio ugovora o priključenju i ugovora o korištenju mreže.
(6) Razmjena i korištenje informacija odvija se prema načelu povjerljivosti i
razvidnosti.
4.3.7.2. Posebne odredbe za razmjenu informacija o pogonu proizvodnih jedinica
(1) Proizvođač mora dostavljati plan rada proizvodnih jedinica operatoru
prijenosnog sustava u skladu s Pravilima djelovanja tržišta električne energije.
(2) Proizvođač mora neodgodivo informirati operatora prijenosnog sustava u svim
slučajevima u kojima postoje ograničenja predaje snage u prijenosnu mrežu ili
nemogućnost pružanja odgovarajuće pomoćne usluge te izvijestiti o uzrocima i
predvidivom trajanju ograničenja.
(3) Operator prijenosnog sustava dužan je odmah izvijestiti proizvođača o svim
promjenama uklopnog stanja, koje utječu na pogon elektrane (primjerice promjene
kratkospojne snage). Pri planiranju promjena uklopnog stanja operator
prijenosnog sustava treba te promjene usuglasiti s proizvođačem.
4.3.8. Mjere pri promjenama na mreži operatora prijenosnog sustava, postrojenjima korisnika mreže i mreži operatora distribucijskog sustava
(1) Promjene topologije elektroenergetskog sustava ili osnovnih parametara
sustava utječu na sigurnost pogona i pouzdanost napajanja. U određenim
okolnostima, takve promjene mogu povratno djelovati na mrežu i proizvodne
jedinice povezane s prijenosnom mrežom.
(2) Korisnici mreže, operator distribucijskog sustava i operator prijenosnog
sustava moraju se međusobno pravodobno informirati o naravi, opsegu i trajanju
promjene koja je izvan granica utvrđenih u ugovoru o korištenju mreže. Ako je to
potrebno, treba odgovarajuće promijeniti i taj ugovor.
(3) Operator prijenosnog sustava, mora analizirati učinke promjene iz stavka (1)
na ukupni pogon sustava, uključujući sigurnost napajanja i kvalitetu napona te
utvrditi potrebne mjere u skladu s točkom 4.3.2.
(4) Operator prijenosnog sustava ne smije odobriti zahtjevanu promjenu sve dok
nije u mogućnosti odgovarajućom analizom jednoznačno utvrditi posljedice te
promjene na sustav.
(5) Operator prijenosnog sustava ne smije odobriti promjene koje ugrožavaju
pogon elektroenergetskog sustava, odnosno mora uvjetovati njihovu provedbu
odgovarajućim mjerama.
4.3.9. Osposobljavanje osoblja energetskih subjekata za slučaj velikih
poremećaja
Svaki energetski subjekt mora, zajedno s operatorom prijenosnog sustava,
izraditi posebne upute i pravila koja reguliraju ponašanje osoblja u slučaju
velikih poremećaja, te koja moraju biti sastavni dio plana obrane sustava u
slučaju velikih poremećaja. Osoblje energetskih subjekata mora biti osposobljeno
i kroz rutinske vježbe pripremljeno za moguća izvanredna pogonska stanja.
5. MREŽNA PRAVILA ZA DISTRIBUCIJSKU MREŽU
Mrežna pravila za distribucijsku mrežu utvrđuju način vođenja, planiranje razvoja, te minimalne potrebne uvjete za priključenje i korištenje distribucijske mreže.
5.1. Vođenje distribucijske mreže
5.1.1. Uvod
(1) Vođenje distribucijske mreže je postupak koji objedinjuje funkcije
planiranja, upravljanja i nadzora nad distribucijskom mrežom. Njime se
osiguravaju usluge u distribucijskoj mreži i postiže odgovarajuća kvaliteta
opskrbe električnom energijom.
(2) Pogon i vođenje mreže moraju biti tehnoekonomski optimalni, pouzdani i
sigurni. Za ostvarivanje navedenih zadataka potrebno je sustavno planirati te
provoditi razvoj, izgradnju i održavanje distribucijske mreže.
(3) Operator distribucijskog sustava je nadležan i odgovoran za planiranje
pogona i vođenje distribucijske mreže, i to od obračunskih mjernih mjesta na
prijenosnoj mreži do obračunskih mjernih mjesta korisnika distribucijske mreže.
5.1.2. Planiranje pogona distribucijske mreže
(1) Planiranje pogona distribucijske mreže je postupak određivanja optimalne
sigurnosti napajanja i pouzdanosti mreže, ostvarivanja poslova održavanja te
priključivanja novih objekata proizvođača i kupaca na mrežu.
(2) Operator distribucijskog sustava s korisnicima mreže i operatorom
prijenosnog sustava usklađuje provedbu planova rekonstrukcija, održavanja i
interventnih zahvata na mreži.
(3) Operator distribucijskog sustava provodi planove izgradnje i rekonstrukcija,
održavanja i interventnih zahvata na mreži, uz osiguranje pouzdanog pogona
distribucijske mreže.
(4) Operator distribucijskog sustava vodi pogon distribucijske mreže prema
usklađenim planovima rada.
(5) Planirani prekidi pogona mreže provode se uz pravodobnu prethodnu obavijest
korisnicima i drugim energetskim subjektima na koje to utječe, sukladno
odredbama Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom.
5.1.2.1. Zadovoljavanje kriterija (n-1) pri planiranju pogona
(1) Kriterij (n-1) u dijelu 110 kV mreže, za koji je nadležan operator
distribucijskog sustava, ispunjen je ako je pri ispadu voda 110 kV ili
transformatora gornjeg napona 110 kV moguće spriječiti sljedeće učinke:
– trajno prekoračenje opterećenja jedinica distribucijske mreže, koje može
ugroziti sigurnost, povećati mogućnost kvarova i smanjiti vijek trajanja
jedinica mreže,
– daljnje isključivanje jedinica distribucijske mreže, koje nisu izravno
zahvaćene poremećajem i to djelovanjem uređaja zaštite, odnosno širenjem
poremećaja u mreži.
(2) Kriterij (n-1) u srednjonaponskim mrežama, zadovoljen je ako je pri ispadu
srednjonaponskog voda ili transformatora moguće spriječiti sljedeće učinke:
– trajno prekoračenje opterećenja jedinica srednjonaponske distribucijske mreže,
– daljnji prekid isporuke električne energije izvan sektora u kvaru u petljasto
povezanoj srednjonaponskoj mreži.
(3) Kriterij (n-1) ne obuhvaća niskonaponsku mrežu osim u slučaju posebnog
ugovora između operatora distribucijskog sustava i korisnika mreže.
(4) Kriterij (n-1) obuhvaća ispad samo jedne jedinice distribucijske mreže (vod
ili transformator).
(5) U slučaju ispada jedne jedinice distribucijske mreže, premda taj ispad ne
narušava pogon, operator distribucijskog sustava je dužan uskladiti topologiju
mreže kako bi u što kraćem vremenu ponovno udovoljavao kriteriju (n-1).
(6) Operator distribucijskog sustava može odstupiti od kriterija (n-1), ako je
to potrebno radi radova na izgradnji, održavanju i modificiranju mreže.
(7) Kriterij (n-1) može se održavati uz potporu susjednih distribucijskih mreža.
To podrazumijeva planiranje isključenja postrojenja koja utječu na pogon
susjednih distribucijskih mreža te ih povezana zainteresirana područja moraju
unaprijed dogovoriti, kao i razmjenjivati sve nužne informacije i podatke
potrebne za izradu plana pogona. Obavijesti se dostavljaju pisano ili
uobičajenim načinom u određenom području.
(8) Pri planiranju pogona srednjonaponske mreže, ne uzima se u obzir istodoban
zastoj oba sistema na dvosistemskom vodu.
(9) Pri planiranju mjera za održavanje kriterija (n-1), operator distribucijskog
sustava se vodi tehničkim i ekonomskim čimbenicima, uzimajući u obzir stanje
izgrađenosti distribucijske mreže, vjerojatnost razmatranog događaja,
posljedice, troškove njegova sprječavanja, kao i troškove pokretanja zaštitnih
mjera za sprječavanje širenja poremećaja u mreži.
(10) Operator distribucijskog sustava mora, osiguravajući kriterij (n-1), voditi
računa o uvjetima za pružanje usluga u distribucijskoj mreži i osiguranja
kvalitete električne energije.
5.1.3. Korištenje distribucijske mreže
5.1.3.1. Uvjeti za korištenje distribucijske mreže
(1) Operator distribucijskog sustava svim korisnicima distribucijske mreže
osigurava uvjete za korištenje mreže. Uvjet za korištenje mreže je zadovoljenje
tehničkih i pogonskih uvjeta u skladu s ovim Mrežnim pravilima i Općim uvjetima
za opskrbu električnom energijom.
(2) Korištenje distribucijske mreže je proces pri kojem se ostvaruje provođenje
električne energije po distribucijskoj mreži, uključujući i razmjenu električne
energije s ostalim povezanim mrežama.
(3) Kupac i proizvođač električne energije imaju pravo korištenja mreže, osim
ako im operator distribucijskog sustava uskrati korištenje mreže zbog
ograničenih tehničkih ili pogonskih mogućnosti mreže.
(4) Korištenje mreže, isključenje i ponovno uključenje korisnika mreže utvrđeno
je Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom i ovim Mrežnim pravilima.
5.1.3.2. Preopterećenje mreže
(1) Radi izbjegavanja preopterećenja dijelova mreže, operator distribucijskog
sustava planira i vodi pogon mreže vodeći računa o stvarnoj topologiji i
raspoloživim kapacitetima mreže, rasporedu preuzimanja električne energije od
elektrana priključenih na mrežu, ugovorenoj snazi te procjeni potrošnje. To se u
pravilu ne odnosi na povlaštene proizvođače.
(2) Operator distribucijskog sustava može, bez obzira na dogovorene rasporede,
pri preopterećenjima mreže provesti ograničenje korištenja električne energije i
snage.
(3) Ako se pojave preopterećenja u distribucijskoj mreži, koja ugrožavaju
siguran pogon mreže, operator distribucijskog sustava provodi mjere za uspostavu
stanja normalnog pogona. Te mjere moraju biti razvidne i nepristrane.
(4) Operator distribucijskog sustava provodi u najkraćem mogućem vremenu
potrebne sklopne operacije radi osiguranja stanja normalnog pogona što većem
broju korisnika.
5.1.3.3. Gubici u distribucijskoj mreži
Operator distribucijskog sustava je odgovoran za osiguranje energije za pokriće gubitaka električne energije u distribucijskoj mreži, za njihovo praćenje, analizu i izračun, te njihovo smanjivanje, ukoliko je to moguće, s obzirom na sigurnost pogona mreže.
5.1.4. Upravljanje distribucijskom mrežom
(1) Upravljanje distribucijskom mrežom obuhvaća aktivnosti operatora
distribucijskog sustava, koji upravljanjem jedinicama mreže ostvaruje siguran i
pouzdan pogon distribucijske mreže, odnosno napajanje kupaca električnom
energijom propisane kvalitete, u suradnji s operatorom prijenosnog sustava.
(2) Distribucijska mreža se može nalaziti u stanjima:
– normalnog pogona,
– poremećenog pogona,
– izvanrednog pogona.
(3) Isključenje i ponovo uključenje korisnika mreže utvrđeno je Općim uvjetima
za opskrbu električnom energijom.
5.1.4.1. Normalni pogon
(1) Normalni pogon distribucijske mreže je stanje mreže u kojem su:
– svi kupci opskrbljeni,
– naponi u distribucijskoj mreži i na sučelju s korisnicima distribucijske mreže
u rasponu između dopuštenog maksimalnog i minimalnog napona,
– opterećenja svih jedinica distribucijske mreže manja od graničnih vrijednosti,
– struje kratkog spoja u svim čvorovima distribucijske mreže manje od prekidne
moći pripadajućih prekidača,
– dovoljne rezerve u prijenosnoj mreži i elektranama priključenim na
distribucijsku mrežu,
– ostvarene sve usluge i planski radovi u distribucijskoj mreži.
(2) Granične vrijednosti opterećenja načelno su:
– za proizvodne jedinice – opterećenje između tehničkog minimuma i raspoložive
snage proizvodne jedinice,
– za vodove – opterećenje između praznog hoda i maksimalnog dopuštenog
opterećenja koje određuju termičko opterećenje i naponske prilike, iznimno se za
jače opterećene srednjonaponske vodove termičko opterećenje uzima u ljetnom i
zimskom razdoblju,
– za transformatore – opterećenje između praznog hoda i raspoložive snage
transformatora (načelno: nazivna snaga transformatora),
– za polja – trajno dopušteno opterećenje spojnih vodiča u polju ili rasklopne i
mjerne opreme u polju,
– za sabirnice – trajno dopušteno opterećenje sabirničkih vodiča,
– za jedinice za kompenzaciju jalove snage – opteretivost jedinice uz stvarni
pogonski napon.
5.1.4.2. Poremećeni pogon
(1) Odstupanje od normalnog pogona smatra se poremećenim pogonom.
(2) Operator distribucijskog sustava je nadležan i odgovoran za provođenje svih
potrebnih mjera za uklanjanje smetnji i sprječavanje širenja poremećaja, kao i
za osiguranje učinkovite ponovne uspostave kvalitetnog i pouzdanog napajanja
kupaca električnom energijom, nakon djelomičnog ili potpunog raspada mreže.
(3) Pouzdani rad mreže ima prednost u odnosu na posebne i pojedinačne interese
pojedinih korisnika mreže. To znači da je operator distribucijskog sustava, u
krajnjoj nuždi, ovlašten za ograničenje isporuke električne energije uključujući
i isključenje pojedinog korisnika mreže.
(4) Prije primjene mjera u uvjetima poremećaja, operator distribucijskog sustava
je obvezan odrediti uzroke poremećaja i topologiju distribucijske mreže nakon
poremećaja na temelju raspoloživih informacija iz sustava daljinskog vođenja,
informacija dobivenih od operatora prijenosnog sustava i korisnika mreže.
Korisnici mreže dužni su na zahtjev operatora distribucijskog sustava dostaviti
operatoru odgovarajuće raspoložive podatke.
(5) Operator distribucijskog sustava dužan je obavijestiti korisnike mreže o
nastupu i vremenskom trajanju poremećenog pogona u distribucijskoj mreži
sukladno Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom.
(6) Operator distribucijskog sustava mora sačuvati sve zapise o poremećenom
pogonu.
(7) Na zahtjev korisnika mreže, operator distribucijskog sustava mora korisniku
omogućiti uvid u zapis o poremećenom pogonu zbog kojeg je korisnik mreže imao
posljedice na pogon svojih postrojenja.
5.1.4.3. Izvanredni pogon
(1) Stanje izvanrednog pogona nastupa ako su, zbog ispada pojedinih jedinica
mreže, granične vrijednosti pogonskih veličina prekoračene, a osobito ako je
došlo do pada frekvencije u elektroenergetskom sustavu ispod 49,00 Hz ili je
nastalo preopterećenje opreme te postoji rizik od širenja poremećaja.
(2) U slučaju izvanrednog pogona mreže, operator distribucijskog sustava radi
osiguranja pouzdanog pogona mreže, ponovne uspostave napajanja u distribucijskoj
mreži, može bez prethodne obavijesti isključiti pojedine korisnike mreže ili
dijelove distribucijske mreže u kojima je poremećaj nastao.
(3) Pri padu frekvencije ispod 49,20 Hz aktivira se automatsko podfrekvencijsko
rasterećenje sukladno točki 4.1.4.5.
5.1.4.4. Ograničenje poremećaja
(1) Operator distribucijskog sustava je obvezan izraditi program i plan mjera za
vođenje poremećenog i izvanrednog pogona.
(2) Plan mjera za vođenje poremećenog pogona, operator distribucijskog sustava
usklađuje s operatorom prijenosnog sustava i proizvođačima priključenim na
distribucijsku mrežu.
(3) Operator distribucijskog sustava zadržava pravo na provedbu mjera potrebnih
za održavanje napona. Tim mjerama pripada i rasterećenje mreže u suradnji s
operatorom prijenosnog sustava.
(4) Prema uputama operatora prijenosnog sustava i u skladu s uputama za
poremećeni pogon, operator distribucijskog sustava je dužan ograničiti snagu i
energiju kupcima ako je ugrožena pouzdanost pogona ili postoji opasnost od
raspada mreže, u sljedećim slučajevima:
– pri preopterećenjima,
– pri padu frekvencije,
– pri ispadima većih proizvodnih jedinica,
– zbog nedostatka električne energije.
5.1.5. Pogon distribucijske mreže
5.1.5.1. Uvod
(1) Vođenje pogona distribucijske mreže omogućuje provođenje planiranog pogona
te prevladavanje i ograničavanje utjecaja smetnji i kvarova u okviru
raspoloživih pogonskih mogućnosti.
(2) U vođenje pogona distribucijske mreže spadaju i izvođenje sklopnih
operacija, provođenje regulacije napona te nadzor rada zaštitnih i
telekomunikacijskih uređaja i ostalih uređaja za prijenos podataka.
(3) Operator distribucijskog sustava je zadužen i za usklađenje rada službi za
upravljanje i održavanje na terenu te komunikaciju s korisnicima distribucijske
mreže i ostalim subjektima.
5.1.5.2. Analiza pogona distribucijske mreže
(1) Operator distribucijskog sustava dnevno obavlja analize pogona
distribucijske mreže.
(2) Operator distribucijskog sustava sastavlja godišnje izvješće o stanju
distribucijske mreže, pogonskim podacima i događajima te gubicima u mreži.
(3) Operator distribucijskog sustava izrađuje godišnje statističko izvješće o
poremećajima u distribucijskoj mreži.
(4) Temeljem rezultata dnevnih, mjesečnih i godišnjih izvješća operator
distribucijskog sustava poduzima mjere radi poboljšanja sigurnosti pogona
distribucijske mreže.
5.1.5.3. Razmjena podataka radi vođenja pogona distribucijske mreže
Operator distribucijskog sustava razmjenjuje podatke s proizvođačima ili kupcima
te operatorom prijenosnog sustava na odgovarajućem sučelju, i to:
– signale položaja izabranih sklopnih aparata,
– vrijednosti izabranih mjernih veličina (struja, napon, djelatna i jalova
snaga, frekvencija),
– izabrane alarme iz korisnikova dijela postrojenja,
– podatke o djelovanju zaštita,
– pogonskim događajima na mjestu sučelja,
– izabranim parametrima kvalitete električne energije,
– ostalim podacima važnim za vođenje pogona.
5.1.5.4. Ugovor o vođenju pogona postrojenja korisnika mreže na sučelju s mrežom
(1) Vođenje pogona može se ugovoriti između operatora distribucijskog sustava i
pojedinog korisnika mreže.
(2) Ugovor o vođenju pogona sadrži najmanje sljedeće:
– razgraničenje odgovornosti,
– ovlaštenje operatora distribucijskog sustava za davanje operativnih naloga,
– način izvođenja sklopnih operacija na mjestu priključka,
– posebne odredbe o zaštiti na radu,
– ovlaštenja i način pristupa u postrojenje,
– način međusobnog obavješćivanja,
– popis odgovornih osoba za pogon postrojenja.
(3) Povlašteni kupac i proizvođač su na zahtjev operatora distribucijskog
sustava, prema ugovoru o vođenju pogona, dužni dostavljati sljedeće pogonske
podatke:
– signale položaja izabranih sklopnih aparata,
– vrijednosti izabranih mjernih veličina (struja, napon, djelatna i jalova
snaga, frekvencija),
– izabrane alarme iz korisnikova dijela postrojenja,
– podatke o djelovanju zaštita,
– pogonskim događajima na mjestu sučelja,
– izabranim parametrima kvalitete električne energije.
Pored toga treba omogućiti izvršenje upravljačkog naloga na prekidače za
odvajanje korisnikova postrojenja od mreže.
5.1.6. Usluge u distribucijskoj mreži
5.1.6.1. Uvod
(1) Usluge u distribucijskoj mreži su usluge potrebne za sigurnu opskrbu
kvalitetnom električnom energijom kao i ostale usluge koje za korisnike mreže
obavlja operator distribucijskog sustava. Operator distribucijskog sustava, u
suradnji s korisnicima mreže koji raspolažu odgovarajućim uređajima i
mogućnostima pružanja usluga, osigurava usluge svim korisnicima mreže.
(2) Usluge u distribucijskoj mreži su pridjeljive i nepridjeljive. Usluge su
pridjeljive ako je prepoznatljiv pružatelj određene pomoćne usluge ili korisnik
usluge, u poznatom opsegu, pa se na tom utemeljenju mogu pridijeliti naknade ili
troškovi.
(3) Nepridjeljive usluge u distribucijskoj mreži su:
– vođenje pogona distribucijske mreže,
– održavanje frekvencije,
– održavanje napona koje određuje preuzimanje jalove snage unutar propisane
granice,
– ponovna uspostava napajanja nakon poremećaja,
– standardno upravljanje tarifama,
– standardno upravljanje potrošnjom (dirigirana potrošnja),
– standardno upravljanje rasvjetom.
(4) Pridjeljive usluge u distribucijskoj mreži su:
– osiguranje jalove energije izvan dopuštenog faktora snage,
– osiguranje kvalitete opskrbe bolje od standardne,
– osiguranje ostalih nestandardnih usluga.
(5) Posebne usluge u distribucijskoj mreži su mjerne usluge.
(6) Standardno upravljanje tarifama, standardno upravljanje potrošnjom i
standardno upravljanje rasvjetom, operator distribucijskog sustava pruža
sukladno posebnim propisima i uputama, te tehničkim i pogonskim uvjetima.
(7) Operator distribucijskog sustava mora, zbog pouzdanosti pogona, imati nadzor
nad pridjeljivim uslugama u distribucijskoj mreži i utvrditi tko je, kada i
koliko koristio uslugu.
(8) Na temelju godišnjih planova, operator distribucijskog sustava s
opskrbljivačima i kupcima ugovara uvjete za osiguranje određenih pridjeljivih
usluga.
(9) Na temelju potreba, operator distribucijskog sustava ugovara potrebne
pomoćne usluge s pojedinim korisnicima mreže. Odabir korisnika mreže provodi se
prema načelu minimalnih troškova pogona mreže.
5.1.6.2. Vođenje pogona distribucijske mreže
(1) Usluga vođenja pogona osigurava se korisnicima distribucijske mreže,
sukladno poglavlju 5.1.4. i 5.1.5.
(2) Vođenje pogona distribucijske mreže operativno provode distribucijski
dispečerski centri i centri vođenja.
5.1.6.3. Održavanje frekvencije
(1) Održavanje frekvencije je usluga elektroenergetskog sustava, za koju je
nadležan i odgovoran operator prijenosnog sustava.
(2) Održavanje frekvencije rasterećenjem u distribucijskoj mreži zadaća je
operatora distribucijskog sustava koja se ostvaruje koordinacijom s operatorom
prijenosnog sustava.
5.1.6.4. Održavanje napona u distribucijskoj mreži
(1) Usluga održavanja napona u distribucijskoj mreži je usluga kojom se naponi u
mreži održavaju unutar propisanih granica. Odgovornost za održavanje napona
snose operator distribucijskog sustava i operator prijenosnog sustava. U
održavanju napona sudjeluju još proizvođači i kupci koji s operatorom
distribucijskog sustava ugovore to kao pružanje pomoćne usluge.
(2) Operator distribucijskog sustava, ugovorom o korištenju mreže utvrđuje
uvjete kompenzacije jalove snage proizvođačima i kupcima tako da se osigura
napon u propisanim granicama na odgovarajućim naponskim razinama i obračunskim
mjernim mjestima.
(3) Usluga održavanja napona koja određuje preuzimanje jalove snage unutar
propisane granice koristi svim korisnicima mreže i smatra se nepridjeljivom
uslugom.
(4) Referentni regulacijski napon i način regulacije na srednjonaponskoj strani
transformatora 110/x kV određuje operator distribucijskog sustava u suradnji s
operatorom prijenosnog sustava.
(5) Radi osiguranja propisanih granica odstupanja napona u distribucijskoj mreži
transformatori 110/x kV moraju imati automatsku regulaciju napona, najmanje sa
stupnjevima ±10 x 1,5%, a transformatori u srednjonaponskoj mreži, regulaciju
napona u beznaponskom stanju u rasponu najmanje ±2 x 2,5%.
(6) Propisane granice odstupanja od nazivnog napona u normalnom pogonu su:
– za niski napon: +6%/–10% (do 2010. godine) te ±10% (nakon 2010. godine) u
skladu s Pravilnikom o normiranim naponima za distribucijske niskonaponske
električne mreže i električnu opremu,
– za srednji napon (10 kV, 20 kV, 30 kV, 35 kV): ±10%.
(7) Dopuštena odstupanja od nazivnog napona u uvjetima normalnog pogona, osim za
slučajeve nastale uslijed poremećaja i prekida napajanja te za pojedinačne
slučajeve postojećih korisnika mreže u udaljenim područjima s dugačkim vodovima,
utvrđuju se:
– za niski napon: tijekom razdoblja od tjedan dana, 95% 10-minutnih prosjeka
efektivnih vrijednosti napona trebaju biti u rasponu od Un+6%/-10% (do 2010.
godine), odnosno Un ±10% (nakon 2010. godine). Svi 10-minutni prosjeci
efektivnih vrijednosti napona trebaju biti unutar raspona Un +10%/ -15%.
– za srednji napon: tijekom razdoblja od tjedan dana, 95% 10-minutnih prosjeka
efektivnih vrijednosti napona trebaju biti u rasponu od Un ± 10%.
5.1.6.5. Ponovna uspostava napajanja nakon poremećaja
Operator distribucijskog sustava, u okviru svoje odgovornosti, osigurava pouzdan pogon distribucijske mreže i njegovu ponovnu uspostavu nakon poremećaja ili raspada elektroenergetskog sustava. U tu svrhu, operator distribucijskog sustava mora izraditi odgovarajuće operativne upute za preventivne i korekcijske mjere u stanjima poremećaja.
5.1.6.6. Standardno upravljanje tarifama
(1) Operator distribucijskog sustava obavlja standardno upravljanje tarifama
putem sustava za upravljanje tarifama na obračunskim mjernim mjestima korisnika.
(2) Operator distribucijskog sustava je nadležan za razvoj, izgradnju i
održavanje sustava za upravljanje tarifama.
5.1.6.7. Standardno upravljanje potrošnjom
(1) Operator distribucijskog sustava obavlja standardno upravljanje potrošnjom
putem sustava za upravljanje potrošnjom na obračunskim mjernim mjestima
korisnika.
(2) Operator distribucijskog sustava je nadležan za razvoj, izgradnju i
održavanje sustava upravljanja potrošnjom.
5.1.6.8. Standardno upravljanje rasvjetom
(1) Upravljanje rasvjetom je usluga koja podrazumijeva upravljanje rasvjetnim
sustavima na standardan način i u određeno vrijeme.
(2) Operator distribucijskog sustava tu uslugu osigurava korištenjem sustava za
upravljanje rasvjetom.
5.1.6.9. Osiguranje jalove energije izvan dopuštenog faktora snage
(1) Zadatak operatora distribucijskog sustava je uravnoteženje i kompenzacija
korištenja jalove snage i energije u distribucijskoj mreži.
(2) Korisnici mreže pojedinačno s operatorom distribucijskog sustava ugovaraju
isporuku jalove snage i energije izvan dopuštenog faktora snage, a operator
distribucijskog sustava ugovara dobavu jalove snage i energije s pružateljem te
pomoćne usluge.
(3) Pomoćnu uslugu osiguranja jalove snage izvan dopuštenog faktora snage
operator distribucijskog sustava ugovara uz prethodnu suglasnost operatora
prijenosnog sustava.
5.1.6.10 Osiguranje kvalitete električne energije bolje od standardne
U slučaju zahtijevane kvalitete električne energije bolje od standardne,
operator distribucijskog sustava i korisnik mreže takve uvjete utvrđuju ugovorom
o korištenju mreže.
5.1.6.11. Osiguranje ostalih nestandardnih usluga
Operator distribucijskog sustava i korisnici mreže utvrđuju ostale nestandardne usluge koje su sastavni dio ugovora o korištenju mreže.
5.2. Planiranje razvoja distribucijske mreže
(1) Operator distribucijskog sustava je zadužen za planiranje razvoja
distribucijske mreže, tako da osigura pouzdan i siguran pogon mreže.
(2) Operator distribucijskog sustava trajno prati i analizira podatke o
iskorištenosti kapaciteta mreže i sve druge parametre te donosi planove razvoja.
(3) Kriteriji planiranja sigurnosti i pouzdanosti mreže trebaju uvažavati
tehničke i pogonske uvjete distribucijske mreže, posebno na mjestima povezivanja
s instalacijama i postrojenjima korisnika, prijenosnom mrežom i susjednim
mrežama. Prigodom planiranja razvoja mreže, operator distribucijskog sustava
dužan je poštivati propisanu kvalitetu opskrbe električnom energijom.
(4) Sustav zaštite od kvarova i smetnji posebno treba obuhvatiti mjesta
razgraničenja distribucijske mreže s prijenosnom mrežom te instalacijama i
postrojenjima korisnika.
(5) Operator distribucijskog sustava određuje: vrstu zaštite, stupnjevanje
osnovne i rezervne zaštite, vrstu i način prijenosa podataka te vrstu
automatike.
(6) Pri planiranju mreže 110 kV, koja je u nadležnosti operatora distribucijskog
sustava, primjenjuju se odredbe ovih Mrežnih pravila koje se odnose na
prijenosnu mrežu.
(7) Pri planiranju objekata koji su u zajedničkoj nadležnosti operatora
prijenosnog sustava i operatora distribucijskog sustava, primjenjuju se odredbe
ovih Mrežnih pravila. Ti objekti iskazuju se u planu razvoja izgradnje izdvojeno
od ostalih objekata distribucijske mreže.
(8) Razvoj srednjonaponske mreže planira se uz poštivanje kriterija (n-1) tamo
gdje je to gospodarski opravdano (s obzirom na troškove neisporučene električne
energije), te na zahtjev Agencije.
(9) U ostalim slučajevima iz stavka 8. ove točke mreža se planira radijalno. Na
zahtjev korisnika mreža se planira prema kriteriju (n-1), u kojem slučaju
troškove snosi korisnik mreže.
(10) Udovoljenje kriterija (n-1) pri planiranju srednjonaponske mreže ostvaruje
se isto kao pri planiranju pogona mreže (točka 5.1.2.1.).
(11) Niskonaponska distribucijska mreža u pravilu se izvodi radijalno, bez
uzimanja u obzir kriterija (n-1), osim ukoliko je to potrebno radi zahtjeva
korisnika za kvalitetom opskrbe boljom od standardne. Troškove zadovoljenja
kriterija (n-1) u niskonaponskoj mreži snosi korisnik.
(12) Korisnici distribucijske mreže dužni su operatoru distribucijskog sustava,
na njegov zahtjev, dostaviti podatke nužne za planiranje razvoja mreže, kao što
su:
– podaci o planovima razvoja za određena vremenska razdoblja, koji sadrže
predviđenu potrošnju, vršna opterećenja te promjene u snazi,
– planovi dogradnje i rekonstrukcije postrojenja,
– planovi ugradnje uređaja za kompenzaciju jalove snage i energije,
– ostale podatke bitne za planiranje razvoja mreže.
5.3. Priključenje na distribucijsku mrežu
5.3.1. Općenito
(1) Tehnički i pogonski uvjeti za priključenje na distribucijsku mrežu propisuju
se ovim Pravilima radi osiguranja normalnog pogona distribucijske mreže,
sprječavanja nedopuštenog povratnog djelovanja na mrežu i postojeće korisnike
mreže.
(2) Posebnim i dodatnim tehničkim i pogonskim uvjetima uvažavaju se posebnosti
pogona i tehničkih značajki proizvodnih jedinica.
5.3.2. Temeljne tehničke značajke na mjestu priključka na distribucijsku mrežu
Pravna ili fizička osoba koja zahtijeva priključenje na distribucijsku mrežu na
mjestu priključenja mora ispuniti sljedeće minimalne tehničke uvjete koji se
odnose na:
– odstupanje frekvencije,
– odstupanje napona,
– valni oblik napona,
– nesimetriju napona,
– pogonsko i zaštitno uzemljenje,
– razinu kratkog spoja,
– razinu izolacije,
– zaštitu od kvarova i smetnji,
– faktor snage.
5.3.2.1. Odstupanje frekvencije
Nazivna vrijednost frekvencije i dopušteno odstupanje određeni su u točki 4.1.6.4.
5.3.2.2. Odstupanje napona
Dopuštena odstupanja od nazivnog napona na mjestu preuzimanja ili predaje u normalnom pogonu utvrđena su u točki 5.1.6.4. stavak 6. i 7.
5.3.2.3. Valni oblik napona
(1) Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izobličenja (THD) napona
uzrokovanog priključenjem proizvođača i/ili kupca na mjestu preuzimanja i/ili
predaje može iznositi najviše:
– na razini napona 0,4 kV: 2,5%,
– na razini napona 10 i 20 kV: 2,0%,
– na razini napona 30 i 35 kV: 1,5%.
Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih
vrijednosti napona za razdoblje od tjedan dana.
(2) Vrijednosti indeksa jačine flikera uzrokovanih priključenjem proizvođača
i/ili kupca na mjestu preuzimanja i/ili predaje mogu iznositi najviše:
– za kratkotrajne flikere: 0,7,
– za dugotrajne flikere: 0,5.
5.3.2.4. Nesimetrija napona
Nesimetrija napona na mjestu preuzimanja i/ili predaje uzrokovana priključenjem proizvođača i/ili kupca ne smije prelaziti 1,3% nazivnog napona. Ta vrijednost odnosi se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tjedan dana.
5.3.2.5. Pogonsko i zaštitno uzemljenje
(1) Korisnik je dužan uzemljiti svoje postrojenje i instalacije sukladno važećim
tehničkim propisima i normama. Korisnik mora uvažiti uvjete koji proizlaze iz
načina uzemljenja neutralne točke distribucijske mreže na koju se priključuje.
(2) Operator distribucijskog sustava dužan je korisniku dati podatke o načinu
uzemljenja neutralne točke distribucijske mreže na koju se on priključuje te
očekivano stanje u budućnosti.
5.3.2.6. Razina kratkog spoja
(1) Oprema u korisnikovu postrojenju i instalacijama mora biti tako
dimenzionirana da izdrži sve utjecaje struja kratkog spoja za sadašnje stanje te
očekivano stanje u budućnosti.
(2) Operator distribucijskog sustava je dužan korisniku dati podatke o
očekivanim strujama kratkog spoja koje treba uvažiti prigodom dimenzioniranja
korisnikova postrojenja i instalacija.
(3) Maksimalne struje (tropolnih) kratkih spojeva u pogonu ne smiju biti veće od
iznosa koji je operator distribucijskog sustava dostavio korisniku.
5.3.2.7. Razina izolacije
(1) Izolacija opreme u postrojenjima i instalacijama korisnika mora biti
dimenzionirana sukladno naponskoj razini na koju se priključuje.
(2) Operator distribucijskog sustava dužan je korisniku dati podatke o naponskoj
razini i koordinaciji izolacije.
(3) Izolacijska razina opreme koja se ugrađuje u mrežu nazivnog napona 10 kV,
ako u ugovoru o priključenju nije drukčije ugovoreno, mora zadovoljiti
izolacijsku razinu mreže nazivnog napona 20 kV.
5.3.2.8. Zaštita od kvarova i smetnji
(1) Korisnik je dužan uskladiti svoju zaštitu od kvarova s odgovarajućom
zaštitom u distribucijskoj mreži, tako da kvarovi na njegovu postrojenju ili
instalacijama ne uzrokuju poremećaje u distribucijskoj mreži ili kod drugih
korisnika mreže. To se posebno odnosi na:
– vrijeme isključenja kvara koje mora biti u granicama koje određuje operator
distribucijskog sustava,
– osiguranje selektivnog djelovanja zaštitnih uređaja u korisnikovu postrojenju
i instalacijama sa zaštitom distribucijske mreže.
(2) Operator distribucijskog sustava dužan je upoznati korisnika na utjecaj
prorada zaštita u distribucijskoj mreži na postrojenja i instalacije korisnika,
a osobito na utjecaj automatskoga ponovnog uklopa (APU).
(3) Operator distribucijskog sustava može izmijeniti tehničke uvjete koji se
odnose na zaštitu u postrojenjima i instalacijama korisnika ukoliko je to nužno
zbog novih pogonskih okolnosti ili razvoja mreže.
(4) Korisnik je dužan operatoru distribucijskog sustava dostaviti sve tražene
podatke o svojim zaštitnim uređajima, uključujući izvješća o provedenim
ispitivanjima.
(5) Operator distribucijskog sustava može zahtijevati da bude nazočan na
ispitivanjima zaštitnih uređaja korisnika.
5.3.2.9. Faktor snage
Ako nije drukčije ugovoreno, veličina faktora snage za instalacije i postrojenja kupaca treba biti od cos = 0,95 induktivno do cosj = 1.
5.3.3. Opći uvjeti za priključak postrojenja korisnika mreže na distribucijsku mrežu
(1) Operator distribucijskog sustava dužan je utvrditi mjesto priključenja
postrojenja i instalacija korisnika na distribucijsku mrežu.
(2) Mjesto priključenja postrojenja i instalacija korisnika na distribucijsku
mrežu u pravilu je na mjestu preuzimanja/isporuke električne energije.
(3) Operator distribucijskog sustava obvezan je odrediti uređaj za odvajanje
korisnika od mreže.
(4) Operator distribucijskog sustava treba, na zahtjev korisnika mreže, ispitati
jesu li u postojećem ili planiranom čvoru distribucijske mreže zadovoljavajući
uvjeti (dopuštena priključna snaga, struja kratkog spoja, način uzemljenja,
pouzdanost, kvaliteta napona i drugo), tako da se instalacija i postrojenje
korisnika može priključiti na mrežu bez opasnosti za pogon instalacija i
postrojenja ostalih korisnika mreže i bez nedopuštenih utjecaja na pogon mreže.
(5) Ako tehnički i pogonski uvjeti na obračunskom mjernom mjestu odgovaraju
parametrima u kojima instalacije i postrojenja korisnika mogu raditi prema
navedenim uvjetima, operator distribucijskog sustava predlaže odgovarajuće
tehničko rješenje za priključak na distribucijsku mrežu. Korisnik mreže daje
operatoru distribucijskog sustava sve zahtijevane tehničke i pogonske podatke za
određivanje i provjeru ispunjavanja uvjeta priključka na distribucijsku mrežu i
partnerski surađuje pri traženju optimalnog tehničkog rješenja.
(6) Ako tehnički i pogonski uvjeti u mreži na obračunskom mjernom mjestu ne
odgovaraju parametrima u kojima instalacije i postrojenja korisnika mogu raditi
prema navedenim uvjetima, operator distribucijskog sustava to dokazuje
proračunom ili mjerenjem. U tom slučaju operator distribucijskog sustava
predlaže mjere koje će omogućiti priključenje korisnika na mrežu, sukladno planu
razvoja mreže.
(7) Ako se zahtijeva izgradnja, pojačavanje mreže ili posebne tehničke promjene
u mreži, tada operator distribucijskog sustava utvrđuje opseg i provedbu tih
promjena.
(8) Korisnik mreže mora dimenzionirati svoju instalaciju i postrojenje prema
zahtjevima utvrđenim ovim Mrežnim pravilima, kao i prema tehničkim preporukama i
normama koje se temelje na načelima određivanja negativnoga povratnog djelovanja
na mrežu (primjerice; emisija viših harmonijskih komponenti, flikeri,
nesimetrije i slično), a sukladno Općim uvjetima za opskrbu električnom
energijom.
(9) Sastavni dio zahtjeva za priključenje postrojenja proizvođača ili kupaca
čija je priključna snaga veća od 5 MW ili kod kojih upravljanje postrojenjem
obavljaju radnici za koje je obvezno osposobljavanje i provjera znanja za
upravljanje postrojenjem, trebaju biti i pogonske upute. Pogonske upute predlaže
korisnik mreže, a potvrđuje ih operator distribucijskog sustava.
(10) Operator distribucijskog sustava priključuje korisnika na mrežu sukladno
Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom i ovim Mrežnim pravilima.
(11) Ugovor o priključenju na distribucijsku mrežu zaključuje se između
operatora distribucijskog sustava i korisnika mreže prema Općim uvjetima za
opskrbu električnom energijom.
5.3.4. Povratno djelovanje na mrežu
(1) Instalacije i postrojenja korisnika mreže moraju se projektirati i graditi
tako da pri pogonu njihovo povratno djelovanje na mrežu (flikeri, nesimetrija,
viši harmonici i drugo) ne prelazi propisane razine.
(2) Instalacije i postrojenja korisnika mreže moraju se projektirati i graditi
tako da je osigurana njihova otpornost prema smetnjama i utjecajima iz mreže.
(3) Prije prvog priključenja ili izmjene na instalacijama i postrojenjima
korisnika, utvrđuje se moguće povratno djelovanje na mrežu.
(4) Bez detaljnijeg vrednovanja povratnog djelovanja na mrežu moguće je
razmatrati priključenje na mrežu u slučaju manjih priključnih snaga ili
ograničenog udjela nelinearnih trošila kod kupaca, ukoliko je ispunjen sljedeći
uvjet:
• SK/SP ³
1000 za srednji napon i
• SK/SP ³
150 za niski napon
pri čemu je SK snaga kratkog spoja na mjestu priključenja, a SP priključna
snaga.
(5) Za veće priključne snage ili nazivne snage nelineranih trošila mora se
provesti računska analiza koja će pokazati da razina povratnog djelovanja na
mrežu neće uzrokovati prekoračenje planirane razine izobličenja napona.
(6) Analiza povratnog djelovanja je obveza korisnika koji operatoru
distribucijskog sustava mora u probnom pogonu mjerenjem dokazati da ne narušava
dopuštene granice povratnog djelovanja.
(7) Instalacije i postrojenja korisnika ne smiju ometati prijenos informacija i
upravljačkih signala kroz distribucijsku mrežu.
(8) Ako korisnik uzrokuje nedopušteno povratno djelovanje, operator
distribucijskog sustava nalaže mu način i rok za dovođenje povratnog djelovanja
u propisane ili ugovorene granice. Korisnik je dužan svesti povratno djelovanje
u propisane ili ugovorene granice.
(9) Ako je povratno djelovanje korisnika mreže takvo da uzrokuje štetu na opremi
operatora distribucijskog sustava i drugih korisnika u vremenu duljem od
naloženog roka, operator distribucijskog sustava ima pravo primijeniti mjeru
privremenog isključenja korisnika mreže.
(10) Vlasniku izvora napajanja za rezervno napajanje, operator distribucijskog
sustava u elektroenergetskoj suglasnosti utvrđuje tehničke uvjete rada. Vlasnik
izvora napajanja dužan je osigurati zaštitu od pojave povratnog napona.
(11) Ako vlasnik izvora napajanja za rezervno napajanje ne provede tražene
uvjete, operator distribucijskog sustava ima ga pravo privremeno isključiti s
mreže.
(12) Ako vlastiti izvor napajanja prouzroči štetu u distribucijskoj mreži,
instalacijama i postrojenjima korisnika – vlasnik izvora napajanja odgovoran je
za sve nastale štetne posljedice.
5.3.5. Posebni uvjeti za priključenje proizvodnih jedinica
(1) Pored općih uvjeta iz točaka 5.3.1. do 5.3.4., za priključenje proizvodnih
jedinica moraju biti ispunjeni posebni, a po potrebi i dodatni uvjeti za
priključenje na mrežu.
(2) Mjesto priključka, naponsku razinu priključka, tehničke i pogonske uvjete
utvrđuje operator distribucijskog sustava sukladno Općim uvjetima za opskrbu
električnom energijom i ovim Mrežnim pravilima.
(3) Priključenje elektrane ne smije uzrokovati povišenje struja kratkog spoja
iznad dopuštenih vrijednosti rasklopnih struja opreme u mreži.
5.3.5.1. Kategorije proizvodnih jedinica
(1) Proizvodne jedinice odnosno elektrane koje se priključuju na distribucijsku
mrežu u smislu ovih Mrežnih pravila razvrstane su na sljedeće kategorije:
– prema nazivnom naponu priključka:
– priključene na mrežu niskog napona,
– priključene na mrežu srednjeg napona,
– prema nazivnoj snazi elektrane:
– elektrane snage veće od 5 MW,
– elektrane snage manje ili jednake 5 MW,
– mikroelektrane,
– prema obliku primarnog izvora energije:
– hidroelektrane,
– sunčane elektrane,
– elektrane na biomasu,
– elektrane na komunalni otpad,
– vjetroelektrane,
– ostale elektrane i elektrane-toplane.
(2) Na niskonaponsku mrežu priključuje se elektrana ukupne snage do uključujući
500 kW. Priključak može biti ostvaren na niskonaponski vod ili na niskonaponske
sabirnice transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV. Na niskonaponski vod mogu se
priključiti elektrane ukupne snage do uključujući 100 kW.
(3) Na srednjonaponsku mrežu (10, 20, 30 i 35 kV) priključuju se elektrane
ukupne snage veće od 500 kW do uključujući 10 MW, ali se mogu priključiti i
elektrane manjih snaga.
(4) Granična snaga elektrane utvrđuje se ovisno o:
– instaliranoj snazi transformatora koji napaja pripadnu mrežu,
– struji kratkog spoja u tom dijelu mreže,
– parametrima voda na koji se priključuje elektrana,
– izgrađenosti mreže i očekivanom razvoju mreže i
– ostalim tehničkim i pogonskim uvjetima u mreži.
5.3.5.2. Paralelni pogon s mrežom
(1) Elektrana mora biti opremljena za paralelni pogon s distribucijskom mrežom u
uvjetima svih redovnih i izvanrednih pogonskih okolnosti bez nedopuštenoga
povratnog djelovanja na distribucijsku mrežu i ostale korisnike mreže.
(2) Uvjete paralelnog pogona osiguravaju međusobno usklađene zaštite elektrane i
distribucijske mreže. U slučaju odstupanja od propisanih uvjeta za paralelni
pogon, zaštita mora odvojiti elektranu iz paralelnog pogona. Proradne
vrijednosti zaštite moraju biti podešene tako da poslije odvajanja
distribucijska mreža i elektrana ostanu u stabilnom pogonu (ako je elektrana
predviđena za otočni pogon).
(3) Uključivanje elektrane sa sinkronim generatorima u paralelni pogon s
distribucijskom mrežom zahtijeva uporabu uređaja za sinkronizaciju uz sljedeće
uvjete:
– razlika napona manja od ±10% nazivnog napona,
– razlika frekvencije manja od ±0,5 Hz (za vjetroelektrane: ±0,1 Hz) i
– razlika faznog kuta manja od ±10 stupnjeva.
Za elektrane s asinkronim generatorima uvjet je, prije uključenja na
distribucijsku mrežu, pogonskim strojem postići brzinu vrtnje u granicama ±5% u
odnosu na sinkronu brzinu.
(4) Na sučelju elektrane i distribucijske mreže ugrađuje se prekidač za
odvajanje, koji omogućuje odvajanje postrojenja elektrane iz paralelnog pogona s
distribucijskom mrežom. Upravljanje prekidačem za odvajanje u isključivoj je
nadležnosti operatora distribucijskog sustava, te pristup prekidaču i pripadnoj
opremi i uređajima mora biti omogućen pogonskom osoblju operatora
distribucijskog sustava.
(5) Nesinkrono uključenje elektrane na distribucijsku mrežu mora biti
onemogućeno preko prekidača za odvajanje.
(6) Uz proizvodnju i isporuku radne energije, elektrana treba proizvoditi i u
mrežu isporučivati i dovoljno jalove energije. Proizvodnja jalove energije
treba biti u granicama od cosj = 0,85 induktivno do cosj = 1, osim za sunčane
elektrane, kod kojih se takav zahtjev ne postavlja, i vjetroelektrane s
asinkronim generatorima za koje je to izneseno u dodatnim uvjetima (točka
5.3.6.3, stavak 4.).
(7) Operator distribucijske mreže može proizvođaču dopustiti otočni pogon
elektrane ukoliko je udovoljeno uvjetima za takav način rada. U tom slučaju,
operator distribucijskog sustava i proizvođač zaključuju ugovor o vođenju
pogona.
(8) Kod elektrane ukupne snage iznad 100 kW, regulator snaga/frekvencija treba
biti opremljen i podešen tako da skokovita promjena snage pri opterećenju i
rasterećenju bude manja od 10% nazivne snage.
(9) Ukoliko za vrijeme pogona elektrane nastupe okolnosti koje bi za posljedicu
imale odstupanje napona veće od ±10% nazivnog napona i/ili frekvencije iznad 51
Hz ili ispod 48 Hz, mora se osigurati trenutno odvajanje elektrane od
distribucijske mreže.
(10) U slučaju da je elektrana priključena na mrežu u kojoj se primjenjuje
automatski ponovni uklop, elektrana mora imati tehničko rješenje zaštite od
mogućega asinkronog pogona.
(11) Elektrana i njezin prikIjučak na mrežu mora osigurati ograničeno povratno
djelovanje elektrane u paralelnom pogonu s mrežom, a posebno glede:
– kratkotrajne promjene napona kod uključenja i isključenja elektrane,
– kolebanja napona (flikeri),
– pojave viših harmonika u struji i naponu,
– ometanja rada sustava daljinskog vođenja i
– ometanja rada mrežnoga tonfrekvencijskog upravljanja.
(12) Povratno djelovanje u bilo kojem trenutku mora biti u granicama dopuštenih
vrijednosti. Ukoliko je negativno povratno djelovanje iznad dopuštenih
vrijednosti, operator distribucijskog sustava ima pravo, isklopom prekidača za
odvajanje, onemogućiti daljnji paralelni pogon elektrane s mrežom.
(13) Za paralelni pogon elektrane s mrežom, elektrana mora imati:
– zaštitu koja osigurava uvjete paralelnog pogona,
– zaštitu od smetnji i kvarova u elektrani i
– zaštitu od smetnji i kvarova u mreži.
5.3.5.3. Priključenje i pogon proizvodne jedinice
(1) Nadzor nad vođenjem paralelnog pogona elektrane s mrežom uređuje se ugovorom
o korištenju mreže i/ili ugovorom o vođenju pogona.
(2) Proizvođač je odgovoran za funkcionalnost elektrane, a osobito za sustav
osiguranja uvjeta paralelnog pogona s mrežom. U slučaju poremećaja u radu
elektrane ili privremenoj nesposobnosti za pogon, proizvođač je dužan
obavijestiti operatora distribucijskog sustava.
(3) Uređaje zaštite koji jamče paralelni pogon s mrežom, kao i opremu
obračunskoga mjernog mjesta plombira operator distribucijskog sustava.
(4) Tijekom pogona elektrane operatoru distribucijskog sustava treba osigurati
podatke o:
– pogonskom stanju elektrane,
– isporuci električne energije u mrežu,
– preuzimanju električne energije iz mreže,
– položaju prekidača za odvajanje,
– provedenom sigurnosnom uzemljivanju i kratkom spajanju,
– ostale podatke (ovisno o snazi i važnosti elektrane).
Navedeni podaci prenose se operatoru distribucijskog sustava putem telefona ili
sustavom daljinskog vođenja. Operator distribucijskog sustava može zahtijevati
da se za elektrane priključene na srednjonaponsku mrežu osigura daljinski
prijenos podataka i daljinsko upravljanje prekidačem za odvajanje.
(5) Operator distribucijskog sustava dužan je izvijestiti proizvođača o prekidu
ili ograničenju preuzimanja električne energije iz elektrane.
(6) Nakon svake promjene u mreži ili elektrani, koja može utjecati na paralelni
pogon, treba obaviti analizu djelovanja zaštite i prema potrebi novo usklađenje
i podešenje zaštite. Jedanput godišnje treba provesti preglede, ispitivanja i
umjeravanje uređaja zaštite i uređaja koji osiguravaju uvjete paralelnog pogona.
Izvješća o provedenim pregledima, ispitivanjima i umjeravanju proizvođač mora
dostaviti operatoru distribucijskog sustava.
(7) Proizvođač je dužan podnijeti pisani zahtjev operatoru distribucijskog
sustava za prvo uključenje elektrane u paralelni pogon s mrežom, radi
ispitivanja u stvarnim pogonskim uvjetima. Uz zahtjev, proizvođač mora operatoru
distribucijskog sustava priložiti izvješća o provedenim funkcionalnim
ispitivanjima s dokazima o ispravnosti svih funkcija vođenja pogona i zaštite,
te prethodno usuglašeni program ispitivanja u probnom pogonu.
(8) Tijekom probnog pogona elektrane provode se:
– ispitivanja ulaska u paralelni pogon s distribucijskom mrežom,
– ispitivanja izlaska iz paralelnog pogona i prijelaza u otočni pogon (ako je
predviđen),
– ispitivanja djelovanja zaštite pri odstupanju od uvjeta paralelnog pogona,
– ispitivanja rada elektrane pri graničnim pogonskim uvjetima,
– ispitivanja tokova djelatne i jalove snage (proizvodnja i razmjena elektrane s
mrežom),
– provjera ugovorenih nazivnih vrijednost na pragu elektrane, osobito radne i
jalove snage,
– ispitivanja pogona elektrane s obzirom na udovoljavanje uvjetima ograničenoga
povratnog djelovanja,
– ispitivanje utjecaja kompenzacijskih postrojenja elektrane (ako postoje) i
mreže na paralelni pogon i ograničeno povratno djelovanje,
– ispitivanja sustava pogonskih i obračunskih mjerenja, nadzora stanja,
signalizacije, lokalnog i daljinskog (ako postoji) upravljanja i regulacije,
– ostala ispitivanja predviđena od isporučitelja opreme ili programom
ispitivanja.
(9) Ispitivanja pogona elektrane s obzirom na udovoljavanje uvjetima
ograničenoga povratnog djelovanja na mrežu i kvalitete električne energije,
obavljaju se na sučelju s mrežom, a obuhvaćaju sljedeće parametre:
– frekvenciju,
– promjene napona ovisno o promjeni opterećenja,
– faktor kratkotrajnog i dugotrajnog flikera,
– sklopne prenapone,
– nesimetriju napona,
– prigušenje signala mrežnoga tonfrekvencijskog upravljanja,
– više harmonijske članove struje i napona,
– faktor ukupnog harmonijskog izobličenja struje i napona,
– faktor snage.
(10) Nakon provedbe ispitivanja u probnom pogonu, mora se načiniti izvješće o
ispitivanjima s navedenim uočenim nedostacima ili ograničenjima za vođenje
pogona, te obvezi njihova otklanjanja. U konačnom izvješću o funkcionalnom
ispitivanju paralelnog pogona elektrane mora se jednoznačno iskazati spremnost
elektrane za trajni pogon.
5.3.6. Dodatni tehnički uvjeti za priključenje proizvodnih jedinica
5.3.6.1. Dodatni tehnički uvjeti za priključenje elektrana snage do 5 MW
Tehničke uvjete za priključenje proizvodnih jedinica, odnosno elektrane ukupne nazivne snage manje ili jednake 5 MW, donosi operator distribucijskog sustava.
5.3.6.2. Dodatni tehnički uvjeti za priključenje elektrana snage veće od 5 MW
(1) Tehničke uvjete za priključivanje elektrane ukupne nazivne snage veće od 5
MW donosi operator distribucijskog sustava uz prethodnu suglasnost operatora
prijenosnog sustava.
(2) Elektrane u distribucijskoj mreži za koje operator prijenosnog sustava
utvrdi da su značajne za pogon sustava, moraju udovoljavati posebnim uvjetima, a
prema potrebi i dodatnim uvjetima specificiranim u točki 4.3.4. Za svaku takvu
elektranu mora se sklopiti ugovor o pomoćnim uslugama između operatora
prijenosnog sustava i proizvođača.
5.3.6.3. Dodatni tehnički uvjeti za priključenje vjetroelektrana snage do 5 MW
(1) Emisije flikera Pst i Plt koje su uzrokovane pogonom vjetroelektrane ne smiju narušiti dopuštena ograničenja kako u kratkotrajnom (st) tako i u dugotrajnom (lt) razdoblju, u skladu s izrazima:
Pst< 0,35
Plt <0,25
(2) Relativne promjene napona d koje su uzrokovane pogonom vjetroelektrane ograničavaju se sukladno sljedećem izrazu:
Dopušteni iznosi ograničenja promjene napona za nazivni napon
35 kV i niži, jesu:
r (1/sat) |
∆Udyn/Un (%) |
r ≤ 1 |
4 |
1 ≤ r ≤ 10 |
3 |
10 < r ≤ 100 |
2 |
100 < r ≤ 1000 |
1,25 |
(3) Emisija neparnih harmonijskih struja ne smije biti veća
od sljedećih vrijednosti:
Neparni harmonijski član, h |
Ograničenje emisije harmonijskih struja obzirom na nazivnu struju |
h < 11 |
4,0 % |
11≤ h <17 |
2,0 % |
17≤ h <23 |
1,5 % |
23≤ h <35 |
0,6 % |
35≤ h <50 |
0,3 % |
Faktor ukupnoga harmonijskog izobličenja (THD) |
5,0 % |
Unutar istoga frekvencijskog raspona, emisija parnih
harmonijskih struja ne smije biti veća od 25% navedenih vrijednosti.
(4) Faktor snage za vjetroelektrane sa sinkronim generatorima treba biti u
granicama prema točki 5.3.5.2 stavak 6., a vjetroelektrane s asinkronim
generatorima trebaju imati vlastitu kompenzaciju tako da prosječni faktor snage
bude 1 uz maksimalno odstupanje od 0,1 u induktivnom i kapacitivnom smjeru.
(5) Vjetroelektrane snage do 250 kW mogu se priključiti na niskonaponsku mrežu.
(6) Nije dopušten otočni pogon vjetroelektrane s dijelom distribucijske mreže na
koju je priključena.
5.3.6.4. Dodatni tehnički uvjeti za priključenje mikroelektrana
(1) Tehničke uvjete za priključenje mikroelektrana donosi operator
distribucijskog sustava.
(2) Pod mikroelektranama podrazumijevaju se elektrane kod kojih je ispunjeno
sljedeće:
– priključene su na niskonaponsku mrežu (jednofazno ili trofazno),
– priključene su unutar objekta kupca,
– proizvodnja električne energije namijenjena za vlastite potrebe,
– predaja viška električne energije u mrežu,
– ukupna nazivna snaga do uključivo 5 kW za jednofazni priključak,
– ukupna nazivna snaga do uključivo 30 kW za trofazni priključak.
(3) Na sučelju s mrežom mikroelektrana mora zadovoljiti sljedeće minimalne
uvjete:
– mjerenje vršnog opterećenja pri izravnom mjerenju ili mjerenje krivulje
opterećenja uključujući mogućnost daljinskog prikupljanja podataka pri
poluizravnom mjerenju,
– mjerenje radne i jalove energije u oba smjera,
– postojanje uređaja za odvajanje od mreže.
(4) Ostale tehničke i pogonske uvjete utvrđuje operator distribucijskog sustava
ovisno o obliku primarne energije, tehnologiji mikroelektrane te kategoriji i
vrsti potrošnje.
5.3.7. Razmjena informacija na sučelju
(1) U postupku izdavanja elektroenergetske suglasnosti, korisnik mreže dužan je
osigurati minimalni opseg tehničke dokumentacije i podataka sukladno poglavlju
7. ovih Mrežnih pravila i Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom.
(2) Razmjena informacija na sučelju utvrđena u elektroenergetskoj suglasnosti
prema točki 5.1.5.3. ovih Mrežnih pravila sastavni je dio ugovora o korištenju
mreže i/ili ugovora o vođenju pogona postrojenja korisnika mreže.
(3) Razmjena i korištenje informacija odvija se prema načelu povjerljivosti i
razvidnosti.
6. MJERNA PRAVILA
(1) Mjernim pravilima određuju se minimalni zahtjevi za mjerenje, prikupljanje i
razmjenu izmjerenih parametara električne energije na obračunskim mjernim
mjestima u prijenosnoj i distribucijskoj mreži radi omogućavanja razvidnih i
nepristranih odnosa između sudionika na tržištu električne energije u Republici
Hrvatskoj.
(2) Mjerna pravila odnose se na obračunska mjerna mjesta:
– proizvođača,
– povlaštenih kupaca,
– sučelja prijenosne i distribucijske mreže,
– interkonekcijskih vodova.
(3) Mjerna pravila određuju:
– odgovornost energetskih subjekata,
– tehničke i pogonske značajke mjerne opreme,
– točnost mjerila,
– odobravanje i ovjeravanje mjerila,
– obavljanje mjernih usluga.
6.1. Odgovornost energetskih subjekata
(1) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava odgovorni su
za obavljanje mjernih usluga.
(2) Operator prijenosnog sustava nadležan je za mjerne usluge:
– na interkonekcijskim vodovima,
– na svim obračunskim mjernim mjestima kupaca koji su priključeni na prijenosnu
mrežu,
– na svim obračunskim mjernim mjestima proizvođača koji su priključeni na
prijenosnu mrežu, osim nabave i ugradnje opreme obračunskog mjernog mjesta,
– na obračunskim mjernim mjestima sučelja s operatorom distribucijskog sustava.
(3) Operator distribucijskog sustava nadležan je za mjerne usluge:
– na obračunskim mjernim mjestima kupaca koji su priključeni na distribucijsku
mrežu,
– na obračunskim mjernim mjestima za napajanje vlastite potrošnje operatora
prijenosnog sustava i proizvođača,
– na svim obračunskim mjernim mjestima proizvođača koji su priključeni na
distribucijsku mrežu, osim nabave i ugradnje opreme obračunskog mjernog mjesta.
(4) Odgovornost proizvođača u dijelu mjernih usluga ograničena je na nabavu i
ugradnju mjerne opreme na sučelju prema mreži operatora prijenosnog sustava ili
operatora distribucijskog sustava uz zadovoljavanje zahtjeva u skladu s Općim
uvjetima za opskrbu električnom energijom, ovim Mrežnim pravilima i Tehničkim
uvjetima operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava.
6.2. Obračunsko mjerno mjesto
(1) Energetski subjekt nadležan za mjerne usluge mora propisivanjem uvjeta u
elektroenergetskoj suglasnosti obuhvatiti sve zahtjeve Općih uvjeta za opskrbu
električnom energijom, ovih Mrežnih pravila i Tehničkih uvjeta za obračunsko
mjerno mjesto.
(2) Mjerna oprema kod kupaca vlasništvo je operatora prijenosnog sustava ili
operatora distribucijskog sustava.
(3) Mjerna oprema kod proizvođača vlasništvo je proizvođača.
(4) Obračunsko mjerno mjesto mora biti pristupačno i smješteno što bliže mjestu
priključenja na mrežu.
(5) Kupac koji na jednoj građevinskoj cjelini ima više obračunskih mjernih
mjesta, može imati istodobnu registraciju obračunske snage u skladu sa
zahtjevima iz elektroenergetske suglasnosti.
(6) Pored obračunskih mjernih mjesta mjerna pravila predviđaju i postojanje
zbirnog mjernog mjesta na kojem se podaci s više obračunskih mjernih mjesta
obrađuju radi oblikovanja brojčanih vrijednosti koje proistječu iz posebnih
dogovora sklopljenih između sudionika tržišta, a odnose se na obračun i/ili
razmjenu podataka.
(7) U slučaju uočene neispravnosti ili sumnje u ispravan rad opreme na
obračunskom mjernom mjestu, korisnik mreže ili opskrbljivač dužan je postupiti
prema Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom i ovim Mrežnim pravilima.
6.2.1. Mjerna oprema
(1) Sastav i značajke mjerne opreme određuje operator prijenosnog sustava ili
operator distribucijskog sustava sukladno njihovoj nadležnosti, a utvrđuju se
Tehničkim uvjetima za obračunska mjerna mjesta.
(2) Energetski subjekt nadležan za mjerne usluge dužan je voditi brigu o
dokumentaciji mjerne opreme.
(3) Mjerna oprema mora biti smještana u mjernim ormarima ili na drugi način,
tako da taj smještaj zadovoljava propisane uvjete okoline. Smještaj opreme mora
osigurati zaštitu od neodgovarajućih temperaturnih uvjeta, vlage i prašine te
oštećenja, vibracija i drugih utjecaja.
(4) Brojila, uređaji za upravljanje tarifama, osigurački uređaji, priključne
stezaljke i natpisne pločice mjernih transformatora te druga oprema kod
korisnika mreže preko kojih se može utjecati na mjerenje i/ili obračun
električne energije i/ili snage, moraju biti plombirani.
(5) Energetski subjekt nadležan za mjerne usluge dužan je plombirati i/ili
zaključati mjerne ormare.
(6) Svaki postupak plombiranja mora biti zabilježen u službenoj ispravi
operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava koju
potpisuju odgovorna osoba operatora i korisnika.
(7) Plomba mora biti postavljena na način da se onemogući utjecaj na mjerenje
i/ili obračun električne energije i/ili snage bez oštećenja plombe.
(8) U slučaju izravnog ili daljinskog računalnog pristupa mjernim podacima
pristup opremi obračunskog mjernog mjesta mora biti zaštićen posebnim zaporkama
i sigurnosnim kontrolama i to za:
– čitanje mjernih podataka,
– promjenu vremena i datuma,
– programiranje pokaznika, tarifnih programa i ostalih funkcija,
– postavke komunikacijskih parametara.
(9) Mjerna oprema sastoji se od odgovarajuće kombinacije:
a) Mjerila:
– brojila električne energije,
– mjernih strujnih i naponskih transformatora,
– uklopnih satova.
b) Mjernih i spojnih vodova te priključnica
c) Osiguračkih uređaja:
– glavnih uređaja za ograničenje struje (osigurača ili automatskih prekidača),
– osiguračkih elemenata za štićenje mjernih, upravljačkih i komunikacijskih
uređaja,
– ograničavala strujnog opterećenja.
d) Uređaja za upravljanje tarifama:
– uklopnih satova,
– uređaja za daljinsko upravljanje tarifama,
– računalne opreme za tarifiranje.
e) Komunikacijskih uređaja i medija:
– uređaja za daljinski prijenos mjernih veličina,
– komunikacijskih medija (vlastite i/ili unajmljene parice, svjetlovodni kabel,
radijska veza, GSM i druge veze).
f) Uređaja prenaponske zaštite mjernih i komunikacijskih uređaja.
g) Ostalih uređaja:
– uređaja za registriranje srednje snage,
– uređaja za registriranje sumarnih obračunskih veličina,
– pomoćnih releja,
– napojnih jedinica,
– napojnih ili odvojnih transformatora,
– indikatora,
– mjernih ormara.
6.2.1.1. Brojila električne energije
(1) Brojilo električne energije za izravno mjerenje na niskom naponu izabire se
tako da vrijednost maksimalne struje brojila bude jednaka ili veća od struje
koja odgovara priključnoj snazi.
(2) Brojila električne energije za neizravno i poluizravno mjerenje moraju
omogućiti mjerenje sekundarnih mjerenih veličina mjernih transformatora.
(3) Brojila moraju imati pokazivač smjera registriranja energije.
(4) Na obračunskim mjernim mjestima gdje je potrebno dvosmjerno mjerenje
električne energije, brojila moraju mjeriti i prikazivati energiju u oba smjera.
(5) Indukcijska brojila za mjerenje djelatne i jalove energije moraju imati
ugrađenu blokadu protusmjernog okretanja rotora.
(6) Brojila električne energije dijele se prema:
a) vrsti električne energije koju mjere:
– brojila djelatne energije,
– brojila jalove energije,
– brojila za mjerenje djelatne i jalove energije.
b) tehnološkoj izvedbi:
– elektromehanička,
– elektronička.
c) mjerenju primarnih i/ili sekundarnih mjerenih veličina:
– za izravno mjerenje,
– za poluizravno mjerenje preko strujnih mjernih transformatora,
– za neizravno mjerenje preko strujnih i naponskih mjernih transformatora
– za univerzalno mjerenje (poluizravno ili neizravno).
d) smjeru mjerenja:
– za mjerenje djelatne energije:
– jednosmjerno,
– dvosmjerno,
– za mjerenje jalove energije:
– jednosmjerno,
– dvosmjerno,
– u 4 kvadranta.
e) razredu točnosti:
– za mjerenje djelatne energije:
– 2 ili bolje za izravno mjerenje,
– 1 ili bolje za poluizravno mjerenje,
– 1 ili bolje za neizravno mjerenje,
– za mjerenje jalove energije:
– 3 ili bolje.
f) vrsti priključka brojila:
– 4-žično, trosustavno,
– 3-žično, dvosustavno,
– 2-žično, jednofazno.
g) načinu upravljanja tarifama:
– s vanjskim upravljanjem,
– s ugrađenim uklopnim satom ili daljinski upravljanim prijamnikom.
h) vrsti komunikacije:
– preko optičkog sučelja,
– preko žičanog sučelja.
i) ostalim značajkama:
– mjerenje vršnog opterećenja kao srednje vrijednosti snage obračunskog mjernog
intervala,
– pohranjivanje skupa izmjerenih vrijednosti za integriranje u krivulje
opterećenja,
– cikličko prikazivanje osnovnih obračunskih veličina i parametara brojila na
zaslonu,
– funkcija pretplate,
– samoispitivanje brojila (Watch-dog),
– indikacija fazne nesimetrije ili pogrešnog priključenja,
– indikacija nedozvoljenih zahvata,
– pohranjivanja parametara kvalitete električne energije (broj i trajanje
prekida napajanja, ukupni faktor harmonijskog izobličenja i drugo).
(7) Daljinsko očitanje i parametriranje brojila može se ostvariti preko:
– analogne telefonske mreže (PSTN),
– digitalne telefonske mreže (ISDN),
– digitalne mobilne telefonske mreže (GSM),
– digitalne mreže (LAN/WAN),
– energetske mreže (PLC).
(8) Intervalno brojilo i/ili ostala mjerna oprema s funkcijama pohranjivanja i
računalne obrade mjernih vrijednosti, a poglavito u funkciji izrade krivulje
opterećenja, moraju osigurati:
– odgovarajući kapacitet pohranjivanja zapisa srednjih vrijednosti djelatne i
jalove snage,
– u slučaju nestanaka napona uređaj treba pohraniti sve podatke i zadržati
praćenje vremena i datuma za najmanje 30 dana bez napajanja,
– postupak čitanja spremnika uređaja od strane sustava za prikupljanje mjernih
podataka ne smije izbrisati ili promjeniti pohranjene podatke,
– prikupljanje svih pohranjenih podataka u uređaju, na zahtjev sustava za
prikupljanje mjernih podataka,
– mjerni podaci mogu se pohranjivati u intervalnom brojilu ili u uređaju za
pohranu podataka,
– brojila koja pomoću impulsnih izlaza predaju mjerne podatke uređaju za pohranu
podataka moraju imati posebni izlaz za svaku mjerenu veličinu.
(9) U mreži operatora prijenosnog sustava i operatora distribucijskog sustava
može se na obračunskom mjernom mjestu koristiti samo brojilo električne energije
koje ima tipno odobrenje i važeći ovjerni žig.
6.2.1.2. Strujni i naponski mjerni transformatori
(1) Strujni mjerni transformatori koriste se kod poluizravnog i neizravnog, a
naponski samo kod neizravnog mjerenja električne energije.
(2) Kod poluizravnog i neizravnog mjerenja strujni mjerni transformatori moraju
biti neprespojivi ili primarno prespojivi.
(3) Sekundarna nazivna struja strujnog mjernog transformatora je 5 A ili 1 A.
(4) Razred točnosti mjerne jezgre strujnih ili namota naponskih mjernih
transformatora mora biti 0,5 ili bolji, a faktor sigurnosti strujnih mjernih
jezgri jednak 10 ili manji.
(5) Ukoliko su na strujne mjerne transformatore priključeni dodatni uređaji
(ampermetri, vatmetri i drugo), obvezno je ugraditi mjerne transformatore s više
mjernih jezgri, pri čemu se jedna jezgra koristi za mjerenje obračunskih
veličina, a ostale jezgre za dodatne uređaje.
(6) Na naponske mjerne transformatore kod korisnika mreže mogu se priključiti
samo uređaji koji služe za mjerenje obračunskih veličina.
(7) Pristup mjernim transformatorima koji su u funkciji obračunskog mjerenja
mora biti zaštićen od mogućnosti zloporabe primarnim prespajanjem, vađenjem
osigurača, isklapanjem rastavljača mjernog polja ili razvodom sekundarnih
krugova s utjecajem na točnost mjerenja.
(8) U mreži operatora prijenosnog sustava i operatora distribucijskog sustava
mogu se na obračunskom mjernom mjestu koristiti samo mjerni transformatori koji
imaju tipno odobrenje i važeću ovjeru.
6.2.1.3. Uređaji za upravljanje tarifama
(1) Uređaji za upravljanje tarifama kod intervalnih brojila moraju biti
sinkronizirani i podešeni na srednjoeuropsko vrijeme.
(2) Uklopni satovi kod ostalih brojila postavljeni su po srednjoeuropskom
vremenu i na prijelazu na ljetno računanje vremena ne pomiču se sat unaprijed.
(3) Izlaznim kontaktom uređaja za upravljanje tarifama brojila ne smije se
upravljati drugim uređajima.
(4) Uređajem za upravljanje tarifama s jednostrukim izlaznim kontaktom iznimno
se mogu upravljati i drugi uređaji, ali samo preko pomoćnog releja, koji mora
biti zaštićen plombom operatora prijenosnog sustava ili operatora
distribucijskog sustava.
(5) Upravljački izlazi brojila mogu se iznimno koristiti za upravljanje drugih
uređaja ako ti izlazi nisu potrebni operatoru prijenosnog sustava ili operatoru
distribucijskog sustava i ako se o tome postigne dogovor s korisnikom mreže.
(6) Uklopni satovi trebaju imati tipno odobrenje i važeći ovjerni žig.
(7) Ostali uređaji za upravljanje tarifama moraju odgovarati tehničkim uvjetima
za obračunska mjerna mjesta.
6.2.1.4. Uređaji za pohranu podataka
Uređaj za pohranu podataka mora imati sljedeće značajke:
– ugrađeni sklop za vođenje točnog vremena i mogućnost daljinske sinkronizacije,
– mogućnost pohranjivanja podataka u jednom od izabranih obračunskih mjernih
intervala,
– mogućnost pohranjivanja srednje snage ili stanja brojčanika brojila u
izabranim obračunskim mjernim intervalima,
– sadržavati spremnik za pohranjivanje podataka za najmanje 30 dana,
– mogućnost daljinske i lokalne komunikacije (parametriranje i očitavanje
spremnika uz poznavanje zaporke),
– mogućnost pohrane podataka i vođenja točnog vremena najmanje 30 dana od
nestanka pomoćnog napajanja,
– mogućnost prikupljanja podataka putem impulsnih ulaza i/ili izravnom
komunikacijom s brojilom,
– sadržavati pokaznik vremena i nadnevka,
– mogućnost lokalnog parametriranja uređaja, prihvaćanja i brisanja alarma,
– imati spremnik vlastitih alarma i alarma prikupljenih izravnom komunikacijom s
brojilima,
– sadržavati standardna sučelja za istodobnu daljinsku i lokalnu komunikaciju.
6.2.2. Značajke mjerila
(1) Mjerila na obračunskom mjernom mjestu kupaca električne energije moraju
imati najmanje sljedeće standardne mjerne značajke i razrede točnosti:
a) na niskom naponu za sve kupce priključne snage do 30 kW:
– izravno mjerenje,
– brojilo za djelatnu energiju razreda točnosti 2.
b) na niskom naponu za sve kupce priključne snage veće od 30 kW u izravnom
mjerenju:
– brojila za djelatnu energiju razreda točnosti 1, a za jalovu energiju razreda
točnosti 3,
– pohranjivanje krivulje opterećenja,
– prikupljanje podataka putem sustava za prikupljanje mjernih podataka.
c) na niskom naponu za sve kupce priključne snage veće od 30 kW u poluizravnom
mjerenju:
– strujni mjerni transformator razreda točnosti 0,5 uz faktor sigurnosti 5,
– brojila za djelatnu energiju razreda točnosti 1, a za jalovu energiju razreda
točnosti 3,
– pohranjivanje krivulje opterećenja,
– prikupljanje podataka putem sustava za prikupljanje mjernih podataka.
d) na srednjem naponu za sve kupce s godišnjom potrošnjom do 25 GWh:
– neizravno mjerenje,
– naponski mjerni transformatori razreda točnosti 0,5,
– strujni mjerni transformatori razreda točnosti 0,5 uz faktor sigurnosti 5,
– brojila za djelatnu energiju razreda točnosti 1, a za jalovu energiju razreda
točnosti 2,
– pohranjivanje krivulje opterećenja,
– prikupljanje podataka putem sustava za prikupljanje mjernih podataka.
e) na srednjem naponu za sve kupce s godišnjom potrošnjom većom od 25 GWh:
– neizravno mjerenje,
– naponski mjerni transformatori razreda točnosti 0,5,
– strujni mjerni transformatori razreda točnosti 0,5 uz faktor sigurnosti 5,
– brojila za djelatnu energiju razreda točnosti 0,5S, a za jalovu energiju
razreda točnosti 1,
– pohranjivanje krivulje opterećenja,
– prikupljanje podataka putem sustava za prikupljanje mjernih podataka.
f) na visokom naponu za sve kupce:
– neizravno mjerenje,
– naponski mjerni transformatori razreda točnosti 0,2
– strujni mjerni transformatori razreda točnosti 0,2 uz faktor sigurnosti 10 ili
manji,
– brojila za djelatnu energiju razreda točnosti 0,2S, a za jalovu energiju
razreda točnosti 1,
– pohranjivanje krivulje opterećenja,
– prikupljanje podataka putem sustava za prikupljanje mjernih podataka.
(2) Mjerila na obračunskom mjernom mjestu proizvođača električne energije moraju
imati najmanje sljedeće standardne mjerne značajke i razrede točnosti:
a) na niskom naponu, izravno mjerenje:
– s mjerenjem vršne snage,
– brojilo za djelatnu energiju razreda točnosti 1 uz dvosmjerno mjerenje, a za
jalovu energiju razreda točnosti 2 uz dvosmjerno mjerenje u četiri kvadranta.
b) na niskom naponu, poluizravno mjerenje:
– strujni mjerni transformator razreda točnosti 0,5 uz faktor sigurnosti 5,
– brojila za djelatnu energiju razreda točnosti 1 uz dvosmjerno mjerenje, a za
jalovu energiju razreda točnosti 2 uz dvosmjerno mjerenje u četiri kvadranta,
– pohranjivanje krivulje opterećenja,
– prikupljanje podataka putem sustava za prikupljanje mjernih podataka.
c) na srednjem naponu za sve proizvođače priključne snage do uključivo 5 MW:
– neizravno mjerenje,
– naponski mjerni transformatori razreda točnosti 0,5
– strujni mjerni transformatori razreda točnosti 0,5 uz faktor sigurnosti 5,
– brojila za djelatnu energiju razreda točnosti 1 uz dvosmjerno mjerenje, a za
jalovu energiju razreda točnosti 2 uz dvosmjerno mjerenje u četiri kvadranta,
– pohranjivanje krivulje opterećenja,
– prikupljanje podataka putem sustava za prikupljanje mjernih podataka.
d) na srednjem naponu za sve proizvođače priključne snage veće od 5 MW:
– neizravno mjerenje,
– naponski mjerni transformatori razreda točnosti 0,5,
– strujni mjerni transformatori razreda točnosti 0,5 uz faktor sigurnosti 5,
– brojila za djelatnu energiju razreda točnosti 0,5S uz dvosmjerno mjerenje, a
za jalovu energiju razreda točnosti 1 uz dvosmjerno mjerenje u četiri kvadranta,
– pohranjivanje krivulje opterećenja,
– prikupljanje podataka putem sustava za prikupljanje mjernih podataka.
e) na visokom naponu za sve proizvođače:
– neizravno mjerenje,
– naponski mjerni transformatori razreda točnosti 0,2
– strujni mjerni transformatori razreda točnosti 0,2 uz faktor sigurnosti 10 ili
manji,
– brojila s dvosmjernim mjerenjem djelatne energije razreda točnosti 0,2S, a
jalove energije razreda točnosti 1,
– pohranjivanje krivulje opterećenja,
– prikupljanje podataka putem sustava za prikupljanje mjernih podataka.
(3) Opremanje obračunskih mjernih mjesta na sučelju između operatora prijenosnog
sustava i operatora distribucijskog sustava na srednjem i visokom naponu:
– neizravno mjerenje,
– naponski mjerni transformatori razreda točnosti 0,2,
– strujni mjerni transformatori razreda točnosti 0,2 uz faktor sigurnosti 10 ili
manji,
– brojila s dvosmjernim mjerenjem djelatne energije razreda točnosti 0,2S, a
jalove energije razreda točnosti 1,
– pohranjivanje krivulje opterećenja,
– prikupljanje podataka putem sustava za prikupljanje mjernih podataka.
6.3. Odobravanje i ovjeravanje
(1) Mjerila kod ugradnje na obračunskom mjernom mjestu trebaju imati valjanu
službenu oznaku, valjan ovjerni žig, odnosno valjanu ovjernicu o udovoljavanju
mjeriteljskim zahtjevima. Žig godine ovjere treba biti za tekuću ili prethodnu
godinu. Mjerni transformatori trebaju imati samo prvu ovjeru.
(2) Energetski subjekt nadležan za mjerne usluge mora koristiti mjerila ovjerena
sukladno normama i tehničkim propisima.
(3) Izvješće o ispitivanju mjerila na obračunskim mjernim mjestima na visokom i
srednjem naponu energetski subjekt nadležan za mjerne usluge mora čuvati za
vrijeme roka njegova važenja.
(4) Energetski subjekt nadležan za mjerne usluge dužan je na pisani zahtjev
opskrbljivača ili korisnika mreže dostaviti izvješće o ispitivanju mjerila
obračunskog mjernog mjesta na srednjem i/ili visokom naponu.
6.4. Mjerne usluge
(1) Mjerne usluge koje kupcima osigurava i za koje je nadležan operator
prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava su:
– održavanje opreme obračunskog mjernog mjesta, uključujući i zamjenu,
– ovjeravanje mjerila obračunskog mjernog mjesta,
– prikupljanje mjernih podataka s obračunskih mjernih mjesta,
– provjera i potvrda valjanosti mjernih podataka,
– upravljanje i pohranjivanje mjernih podataka,
– čuvanje dokumentacije obračunskih mjernih mjesta.
(2) Mjerne usluge koje proizvođačima osigurava i za koje je nadležan operator
prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava su:
– održavanje opreme obračunskog mjernog mjesta, na trošak proizvođača,
– ovjeravanje mjerila obračunskog mjernog mjesta, na trošak proizvođača,
– prikupljanje mjernih podataka s obračunskih mjernih mjesta,
– provjera i potvrda valjanosti mjernih podataka,
– upravljanje i pohranjivanje mjernih podataka,
– čuvanje dokumentacije obračunskih mjernih mjesta.
(3) Mjerne usluge na sučelju između prijenosne i distribucijske mreže koje
osigurava operator prijenosnog sustava su:
– održavanje opreme obračunskog mjernog mjesta uključujući i zamjenu,
– ovjeravanje mjerila obračunskog mjernog mjesta,
– prikupljanje mjernih podataka s obračunskih mjernih mjesta,
– provjera i potvrda valjanosti mjernih podataka,
– upravljanje i pohranjivanje mjernih podataka,
– čuvanje dokumentacije obračunskih mjernih mjesta.
(4) Korisnici mreže dužni su plaćati odgovarajuću naknadu za obavljanje mjernih
usluga operatoru prijenosnog sustava ili operatoru distribucijskog sustava.
6.4.1. Nabava, ugradnja i zamjena mjerne opreme
(1) Nabava, ugradnja i zamjena mjerne opreme uređene su Općim uvjetima za
opskrbu električnom energijom, Pravilnikom o naknadi za priključenje i za
povećanje priključne snage i odredbama ovih Mrežnih pravila.
(2) U postupku priključenja kupca na mrežu, nabavu i ugradnju mjerne opreme
obavlja operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava.
(3) Zamjenu, uključujući nabavu, mjerne opreme kod kupaca tijekom vremena
korištenja obavlja operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog
sustava.
(4) Kupac može tražiti ugradnju brojila s većim brojem funkcija i/ili boljim
značajkama u odnosu na standardna brojila koja ugrađuje energetski subjekt
nadležan za mjerne usluge. Energetski subjekt nadležan za mjerne usluge dužan je
ugraditi traženu opremu, sukladno odredbama Općih uvjeta za opskrbu električnom
energijom i tehničkim uvjetima za obračunska mjerna mjesta.
(5) Obračunsko mjerno mjesto mora biti izvedeno tako da omogućuje pristup
osobama odgovornim za njeno ispitivanje, podešavanje, održavanje, popravak,
zamjenu ili očitavanje mjernih podataka, a korisnik mreže dužan je omogućiti
ostvarenje tog pristupa.
(6) Mjerna oprema ugrađuje se u skladu s tehničkim uvjetima za obračunsko mjerno
mjesto.
6.4.2. Održavanje
Energetski subjekt nadležan za mjerne usluge dužan je održavati mjernu opremu u skladu s odgovarajućim propisima, Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom, ovim Mrežnim pravilima te stanjem opreme.
6.4.2.1. Neispravnosti i popravci
(1) Kupac i/ili njegov opskrbljivač te proizvođač dužni su u najkraćem mogućem
roku obavijestiti energetskog subjekta nadležnog za mjerne usluge, ukoliko uoče
oštećenje priključka, oštećenje, neispravnost ili otuđenje mjerila i/ili ostale
mjerne opreme, uklanjanje ili oštećenje plombi ili oštećenje priključno-mjernih
ormarića.
(2) Ukoliko energetski subjekt nadležan za mjerne usluge utvrdi neispravnost
mjerne opreme dužan je popraviti ili zamijeniti opremu u najkraćem mogućem roku
i o tome pisanim putem obavijestiti opskrbljivača i korisnika mreže.
(3) Za oštećenje priključka, oštećenje ili otuđenje mjerila i/ili ostale mjerne
opreme, uklanjanje plombi ili oštećenje priključno-mjernog ormarića ugrađenih na
posjedu korisnika mreže odgovara korisnik mreže. U tom slučaju korisnik mreže
snosi troškove vezane za popravak ili nabavu novih uređaja.
6.4.2.2. Kontrolno ispitivanje
(1) Kupac i/ili njegov opskrbljivač te proizvođač mogu od energetskog subjekta
nadležnog za mjerne usluge zatražiti kontrolno ispitivanje mjerila i/ili ostale
mjerne opreme pisanim ili elektroničkim putem, ukoliko sumnja u točnost mjerenja
električne energije ili snage, u skladu s Općim uvjetima za opskrbu električnom
energijom.
(2) Ukoliko se kontrolnim ispitivanjem utvrdi da su mjerila i/ili ostala mjerna
oprema kupca imala veća odstupanja nego što je to prema važećim propisima
dopušteno ili nisu ispravna, energetski subjekt nadležan za mjerne usluge snosi
troškove kontrolnog ispitivanja i zamjene uređaja na obračunskom mjernom mjestu.
(3) Ukoliko se kontrolnim ispitivanjem utvrdi da su mjerila i/ili ostala mjerna
oprema proizvođača imala veća odstupanja nego što je to prema važećim propisima
dopušteno ili nisu ispravna, energetski subjekt nadležan za mjerne usluge snosi
troškove kontrolnog ispitivanja, a proizvođač troškove nabave i ugradnje
zamjenske opreme na obračunskom mjernom mjestu.
6.4.3. Ovjeravanje
(1) Energetski subjekt nadležan za mjerne usluge dužan je osigurati periodičko
ovjeravanje mjerila.
(2) Ovjeravanje se može provoditi uz potpuni obuhvat mjerila ili stohastičkom
metodom prema propisanim uvjetima.
6.4.4 Prikupljanje mjernih podataka
(1) Za prikupljanje mjernih podataka s obračunskih mjernih mjesta odgovoran je
energetski subjekt nadležan za mjerne usluge.
(2) Energetski subjekt nadležan za mjerne usluge u obvezi je uspostave sustava
za prikupljanje mjernih podataka sukladno dinamici otvaranja tržišta električne
energije prema Zakonu o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj
177/04).
(3) Energetski subjekt nadležan za mjerne usluge dužan je poduzeti sve potrebne
mjere radi pravodobnog prikupljanja mjernih podataka u odgovarajućim obračunskim
mjernim intervalima.
(4) Energetski subjekt nadležan za mjerne usluge prikuplja mjerne podatke
korisnika mreže očitanjem brojila na obračunskom mjernom mjestu, i to:
– neposrednim očitanjem brojila,
– daljinskim očitanjem mjernih podataka.
Obračunska razdoblja očitanja brojila na obračunskom mjernom mjestu određena su
u Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom, Pravilima djelovanja tržišta
električne energije i ugovorom o opskrbi električnom energijom.
(5) Sustav za prikupljanje mjernih podataka mora biti sinkroniziran i podešen na
srednjoeuropsko vrijeme.
6.4.5. Provjera i potvrda valjanosti mjernih podataka
(1) Energetski subjekt nadležan za mjerne usluge odgovoran je za provjeru
prikupljenih mjernih podataka, a njihovu valjanost potvrđuje pohranjivanjem
podataka u bazu mjernih podataka. Tako pohranjeni podaci smatraju se konačnim za
obračun i druge potrebe.
(2) Provjera mjernih podataka prikupljenih neposrednim očitanjem brojila
obuhvaća:
– provjeru identifikacijskog koda obračunskog mjernog mjesta,
– usporedbu prikupljenih s prethodno pohranjenim mjernim podacima radi provjere
prihvatljivosti mjernih podataka,
– korištenje automatiziranih računskih postupaka za provjeru i potvrđivanje
mjernih podataka,
– potvrda valjanosti mjerenja pohranjivanjem u bazu mjernih podataka.
(3) Provjera mjernih podataka prikupljenih daljinskim očitanjem obuhvaća:
– provjeru cjelovitosti prikupljenih podataka,
– pregled i analizu prikupljenih alarma stanja mjerne opreme,
– postupak provjere valjanosti mjerenja,
– potvrdu valjanosti mjerenja pohranjivanjem u bazu mjernih podataka.
(4) Prikupljanje podataka iz stavka 3. ovoga članka nije valjano:
– ukoliko je identifikacijski kod obračunskog mjernog mjesta neodgovarajući,
– ukoliko se podaci iz uređaja za pohranu mjernih podataka ne mogu prikupiti,
– ukoliko nije moguća komunikacija s uređajem za pohranu mjernih podataka,
– ako je utvrđeno podešenje parametara uređaja za pohranu mjernih podataka
drugačije od inicijalno postavljenog.
(5) U slučaju nevaljanog daljinskog prikupljanja mjernih podataka iz stavka 4.
ovoga članka, energetski subjekt nadležan za mjerne usluge dužan je prikupiti
mjerne podatke neposrednim očitanjem u najkraćem mogućem roku.
(6) Ukoliko postoje razlike između podataka pohranjenih u opremi obračunskog
mjernog mjesta i podataka u bazi mjernih podataka dobijenih očitanjem, prednost
imaju podaci pohranjeni u opremi obračunskog mjernog mjesta.
6.4.6. Upravljanje mjernim podacima
Energetski subjekt nadležan za mjerne usluge odgovoran je za upravljanje
prikupljenim i potvrđenim mjernim podacima.
Upravljanje mjernim podacima podrazumjeva:
– pohranjivanje i čuvanje potvrđenih mjernih podataka u bazi mjernih podataka,
– procjenu i zamjenu mjernih podataka,
– obradu potvrđenih mjernih podataka u formu za obračun,
– osiguranje dostupnosti obrađenih mjernih podataka radi obračuna i naplate,
– osiguranje dostupnosti mjernih podataka radi analize, planiranja i drugih
potreba.
6.4.6.1. Baza podataka obračunskog mjernog mjesta
(1) Baza podataka obračunskog mjernog mjesta sadrži mjerne podatke, opće podatke
obračunskog mjernog mjesta, podatke o mjernoj opremi i podatke o komunikacijskoj
opremi.
(2) Podaci iz baze podataka obračunskog mjernog mjesta moraju biti pohranjeni
najmanje dvije godine i pet sljedećih godina u formatu za arhiviranje. U slučaju
vođenja sudskog spora podaci se čuvaju do okončanja sudskog spora.
6.4.6.1.1. Mjerni podaci
(1) Baza mjernih podataka mora omogućiti:
– evidenciju obračunskih mjernih mjesta,
– provjeru i potvrdu valjanosti mjernih podataka,
– označavanje izmjenjenih podataka,
– obradu prikupljenih mjernih podataka,
– razmjenu podataka.
(2) Mjerni podaci sastoje se od svih izmjerenih i procijenjenih te iz njih
izračunatih vrijednosti.
(3) Mjerni podaci uključuju:
– izmjerene, vremenski ovisne, vrijednosti djelatne i jalove energije
prikupljene iz opreme obračunskog mjernog mjesta,
– izračunate vrijednosti iz izmjerenih podataka, obrađene od strane energetskog
subjekta nadležnog za mjerne usluge,
– procijenjene ili zamijenjene podatke u slučaju izostalih ili pogrešnih
podataka,
– podatke koji se koriste za obračun i druge namjene.
(4) Mjerni podaci moraju biti prikupljeni, obrađeni i sačuvani na siguran i
povjerljiv način.
6.4.6.1.2. Podaci obračunskog mjernog mjesta
(1) Opći podaci obračunskog mjernog mjesta sadrže:
– podatke o korisniku mreže,
– podatke o adresi i poziciji,
– broj elektroenergetske suglasnosti,
– priključnu snagu,
– podatke o mjernim veličinama,
– podatke o odgovornoj osobi korisnika,
– ostale opće podatke.
(2) Podaci o mjernoj opremi sadrže:
– administracijske podatke (identifikacijski kod i drugo),
– naziv proizvođača,
– tip, serijski broj, godinu proizvodnje i razred točnosti,
– podatke iz tehničke specifikacije (nazivne i maksimalne vrijednosti, nazivni
pomoćni napon, omjeri strujnih i naponskih transformatora, spoj strujnih
transformatora i drugo),
– vrijednosti impulsa kontakta impulsnog izlaza,
– podatke o postavljenim parametrima uređaja,
– godinu ovjere,
– službenu oznaku tipa mjerila,
– ostale podatke.
(3) Podaci o komunikacijskoj opremi sadrže:
– naziv opreme,
– naziv proizvođača, tip, serijski broj i tehničku specifikaciju,
– naziv komunikacijskog protokola,
– telefonske brojeve za ostvarivanje veza,
– identifikaciju korisnika i pravo na pristup,
– zaporke za čitanje i/ili upis,
– ostale podatke.
6.4.6.2. Identifikacijski kod
(1) Svakom obračunskom mjernom mjestu dodjeljuje se identifikacijski kod prema
identifikacijskoj shemi odgovarajuće europske udruge.
(2) Svakom tržišnom sudioniku dodjeljuje se posebna oznaka, unutar
identifikacijskog koda, radi njegovog raspoznavanja na tržištu električne
enegije.
6.4.6.3. Procjena i zamjena podataka
(1) Ako energetski subjekt nadležan za mjerne usluge utvrdi kvar ili
neispravnost opreme ili pogrešku mjerenja veću od dopuštene, ili neovlašteno
korištenje električne energije, mjerni podaci se procjenjuju, a prikupljeni
podaci zamjenjuju se procijenjenim podacima.
(2) Procjenu i zamjenu podataka obavlja energetski subjekt nadležan za mjerne
usluge, prema Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom.
(3) Nakon procjene i zamjene podataka koji utječu na obračun električne energije
kod korisnika, energetski subjekt nadležan za mjerne usluge obvezan je pisanim
ili elektroničkim putem obavijestiti opskrbljivača i korisnika mreže o iznosima
procijenjenih podataka i njihovoj zamijeni.
(4) Sva pripadajuća dokumentacija u postupku procjene i zamjene podataka, te
upućenih obavijesti, mora biti pohranjena najmanje dvije godine, a u slučaju
spora do okončanja spora.
6.4.6.4. Pristup podacima
(1) Energetski subjekt nadležan za mjerne usluge dužan je omogućiti pristup
podacima sukladno Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom, pravilima
djelovanja tržišta električnom energijom i ovim Mrežnim pravilima.
(2) Operator distribucijskog sustava ima pravo pristupa mjernim podacima koji se
nalaze kod operatora prijenosnog sustava, a odnose se na obračunska mjerna
mjesta na sučelju prijenosne i distribucijske mreže.
(3) Operator distribucijskog sustava dužan je operatoru prijenosnog sustava
omogućiti pristup mjernim podacima koji se odnose na proizvođače priključene na
distribucijsku mrežu srednjeg napona.
6.4.6.5. Tajnost i sigurnost podataka
(1) Energetski subjekt nadležan za mjerne usluge i operator tržišta dužni su
poduzimati razumne mjere za zaštitu tajnosti i sigurnosti mjernih podataka.
(2) Davanje ili omogućavanje pristupa mjernim podataka dopušteno je samo pod
uvjetima i u svrhu navedenu u ovim Mrežnim pravilima, drugim zakonima kojima se
uređuje zaštita tajnosti i sigurnosti mjernih podataka ili prema odobrenju
korisnika mreže.
6.4.7. Vlasništvo nad podacima
Energetski subjekt nadležan za mjerne usluge vlasnik je prikupljenih mjernih
podataka, odnosno baze mjernih podataka.
7. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I RAZMJENA TEHNIČKIH PODATAKA (TABLIČNI PRIKAZ)
7.1. Minimalni opseg tehničke dokumentacije za priključenje na prijenosnu mrežu
Objekt/dokumentacija
|
Početak pregovora glede ugovora o priključku na prijenosnu mrežu |
Početak izgradnje elektrane i rasklopnog postrojenja |
Početak programa puštanja u pogon |
Preuzimanje elektrane/rasklopnog postrojenja mreže od strane operatora prijenosnog sustava |
|
1. Elektrana |
|||||
Glavni tehnički podaci elektrane: |
Opis koncepta |
Revidirana tehnička dokumentacija |
Revidirana tehnička dokumentacija |
Revidirana tehnička dokumentacija |
|
Smještaj objekata elektrane na lokaciji |
Prvo izdanje tehničke dokumentacije |
Revidirana tehnička dokumentacija |
|
Revidirana tehnička dokumentacija |
|
Jednopolne načelne sheme: |
Prvo izdanje tehničke dokumentacije |
Revidirana tehnička dokumentacija |
Revidirana tehnička dokumentacija |
Revidirana tehnička dokumentacija |
|
Pogonski dijagram generatora |
|
Prvo izdanje tehničke dokumentacije |
|
Revidirana tehnička dokumentacija |
|
Pregledna shema zaštite proizvodne jedinice s podešenjima uključivo s blok shemama sustava regulacije agregata |
|
Prvo izdanje tehničke dokumentacije |
Revidirana tehnička dokumentacija |
Revidirana tehnička dokumentacija |
|
Sve zahtijevane informacije za provedbu proračuna (analiza) stacionarnih i dinamičkih stanja sustava |
|
Prvo izdanje tehničke dokumentacije |
Revidirana tehnička dokumentacija |
Revidirana tehnička dokumentacija |
|
Komunikacijski uređaji elektrana – mreža |
|
Prvo izdanje tehničke dokumentacije |
Revidirana tehnička dokumentacija |
Revidirana tehnička dokumentacija |
|
Pogon elektrane |
Prvo izdanje tehničke dokumentacije |
Revidirana tehnička dokumentacija |
Program puštanja u pogon elektrane |
1. Revidirana tehnička dokumentacija |
|
− Udjel u održavanju frekvencije |
Prvo izdanje tehničke dokumentacije |
|
Program puštanja elektrane u pogon |
Revidirana tehnička
dokumentacija |
|
2. Mreža |
|||||
Glavni podaci o mreži |
Prvo izdanje tehničke dokumentacije |
Revidirana tehnička dokumentacija |
Revidirana tehnička dokumentacija |
Revidirana tehnička dokumentacija |
|
Jednopolne načelne sheme |
Prvo izdanje tehničke dokumentacije |
Revidirana tehnička dokumentacija |
Revidirana tehnička dokumentacija |
Revidirana tehnička dokumentacija |
|
Načelna shema zaštite mreže s podešenjima uključujući rezervnu zaštitu |
|
Prvo izdanje tehničke dokumentacije |
Program puštanja mreže u pogon |
Revidirana tehnička dokumentacija |
|
Pogon mreže: |
Prvo izdanje tehničke dokumentacije |
Revidirana tehnička dokumentacija |
Revidirana tehnička dokumentacija |
Revidirana tehnička dokumentacija |
|
3. Tehničko-administracijski postupak |
|||||
Razmjena informacija |
|
Prvo izdanje tehničke dokumentacije |
Revidirana tehnička dokumentacija |
Revidirana tehnička dokumentacija |
|
7.2. Razmjena tehničkih podataka
7.2.1. Minimalni opseg razmjene tehničkih podataka u fazi planiranja
priključenja na distribucijsku mrežu između operatora distribucijskog sustava i
kupca
Tehnički podaci |
Od kupca prema operatoru |
Od operatora prema kupcu |
Naponska razina |
||
110 kV |
SN |
NN |
|||
Tehnički podaci obračunskog mjernog mjesta |
|
x |
x |
x |
x |
Položajni nacrt obračunskog mjernog mjesta |
x |
|
x |
x |
|
Jednopolna shema postrojenja kupca |
x |
|
x |
x |
|
Pregledna shema uređaja zaštite s podešenjima |
x |
|
x |
x |
|
Doprinos strujama kratkog spoja |
x |
x |
x |
x |
|
Povratno djelovanje na mrežu |
x |
|
x |
x |
x |
Filtri, prigušnice i kondenzatori |
x |
x |
x |
x |
x |
Maksimalno opterećenje (P i Q) na obračunskom mjernom mjestu |
x |
|
x |
x |
x |
Tehnički uvjeti za instalacije i postrojenja kupca, zajedno s uređajima za telekomunikaciju i mjerenja |
|
x |
x |
x |
x |
Min. i max. struja tropolnog kratkog spoja na obračunskom mjernom mjestu |
|
x |
x |
x |
|
Preporuča se pratiti i više podataka prema potrebi.
Kupac je dužan operatoru distribucijskog sustava dati ostale podatke za potrebu
analiza i proračuna.
7.2.2. Minimalni opseg razmjene tehničkih podataka u fazi planiranja
priključenja na distribucijsku mrežu mrežnog priključka između operatora
distribucijskog sustava i proizvođača
Tehnički podaci |
Od proizvođača prema operatoru |
Od operatora prema proizvođaču |
Naponska razina |
||
110 kV |
SN |
NN |
|||
Tehnički podaci obračunskog mjernog mjesta |
x |
|
x |
x |
x |
Položajni nacrt obračunskog mjernog mjesta |
x |
|
x |
x |
x |
Jednopolna shema mrežnog priključka |
x |
|
x |
x |
x |
Radna snaga |
x |
|
x |
x |
x |
Prividna snaga |
x |
|
x |
x |
x |
Raspored proizvodnje |
x |
|
x |
x |
x |
Doprinos strujama kratkog spoja |
x |
|
x |
x |
|
Filtri, prigušnice i kondenzatori |
x |
x |
x |
x |
x |
Pregledna shema uređaja zaštite s podešenjima |
x |
x |
x |
x |
|
Min. i maks. struja tropolnog kratkog spoja na obračunskom mjernom mjestu |
|
x |
x |
x |
|
Preporuča se pratiti i više podataka prema potrebi.
Proizvođač je dužan operatoru distribucijskog sustava dati sve ostale podatke za
potrebu analiza i proračuna.
7.2.3. Minimalni opseg razmjene tehničkih podataka u fazi planiranja
priključenja između operatora distribucijskog sustava i operatora prijenosnog
sustava
Tehnički podaci |
Od operatora distr. sustava prema operatoru prij. sustava |
Od operatora prij. sustava prema operatoru distr. sustava |
Naponska razina |
|
110 kV |
SN |
|||
Tehnički podaci obračunskog mjernog mjesta |
|
x |
x |
x |
Položajni nacrt obračunskog mjernog mjesta |
|
x |
x |
x |
Jednopolna shema mrežnog priključka |
|
x |
x |
x |
Pregledna shema uređaja zaštite s podešenjima |
|
x |
x |
x |
Doprinos strujama kratkog spoja |
x |
|
x |
x |
Povratno djelovanje na mrežu |
x |
|
x |
x |
Maksimalno opterećenje (P i Q) na obračunskom mjernom mjestu |
x |
|
x |
x |
Jednopolna shema mreže |
x |
x |
x |
x |
Pregledna shema zaštite mreže s podešenjima uključujući i rezervnu zaštitu |
x |
x |
x |
x |
Shema napojnog postrojenja uključujući postrojenje neutralne točke |
x |
x |
x |
|
Min. i maks. struja tropolnog kratkog spoja na obračunskom mjernom mjestu |
|
x |
x |
x |
Podaci dobiveni registratorom prijelaznih pojava |
x |
x |
x |
x |
Podaci dobiveni uređajima za praćenje kvalitete električne energije |
x |
x |
x |
x |
Podaci dobiveni uređajima za kontrolu selektivnosti rada uređaja zaštite |
x |
x |
x |
x |
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga |